Easy HAN ® E3 / Tasmota
- Modbus/RS485
Configuração inicial do WiFi
Ou abrir ip no browser
Configuração: MQTT
edpbox1 - monofásico
edpbox3 - trifásico
Em princípio estará tudo a funcionar
Questões de segurança
Depois do wifi estar a funcionar correctamente:
a) desligar o modo “hotspot em caso de falha”
Tasmota > Consoles > Console
WifiConfig 4
b) mudar o ssid2 de backup
O default é:
BackLog SSID2 edpbox2-dev; Password2 edpbox123
Stop Bits 2 - mN2
Ziv e alguns Landis, mudar no script para mN2
- Consoles > Console:
Script 0
- Restart
- Consoles > Script Edit
Unidades adquiridas após Junho 2023:
Consoles > Console:
Backlog UfsRename script.txt,script-mN1.txt; UfsRename script-mN2.txt,script.txt; Script 1; Restart 1;
Em Setembro 2023, alguns contadores foram remotamente actualizados para Stop Bits 1 (mN1).
Janz
O Janz requer um watchdog, até alguém encontrar melhor solução…
Modems / Watchdog
Em algumas situações é preciso desligar o script antes de o modem gsm fazer reboot…
Até alguém descobrir melhor solução ou a WithUs resolver o problema…
Reset
Caso façam reset ficam com um Tasmota normal.
Reposição:
[https://github.com/nikito7/easyhan/blob/dev/edpbox/Easy-HAN-RS485.md ]
WebUI Password
Caso activem e a percam, não é possível fazer reset.
Só via serial ou mqtt se ainda funcionar.
Para evitar esta situação:
SetOption65 0
Dashboard / Lovelace
[ https://github.com/nikito7/edpbox-dev/tree/dev/lovelace ]
Erro 84 81
[ ⚡️ Porta HAN - Erro 84 81 - Contadores Inteligentes ]
LP - Load Profile
Se esta parte não funcionar. Entrar em contacto comigo.
Perca parcial de configuração
- O titulo passa de easyhan.pt para sonoff
- Script desligado
BackLog Module 0; Script 1;
…