Integrar contadores inteligentes da EDP em Home Assistant

Ugh… Não estava em casa quando finalmente vieram trocar o contador por um Kaifa m190; tendo sido o meu filho a atender o técnico da E-Redes.

Mas quando chego e vou ver; eis que me deixou o modem dentro do encasing selado. :roll_eyes:

Que acham que será mais adequado: pedido de desselagem ou acesso à porta Han?

Se não tinhas chicote HAN, tens de o pedir.

Se já o tinhas tens de reclamar.

Oh, aquilo ainda leva algo mais além aquela peça (modem)?
Como me parece ter uma saída RJ fiquei a pensar que era diretamente ligado lá o módulo de leitura.

Erro meu, então.

Leva o habitual chicote.

Vais precisar de alimentação extra

1 Curtiu

Alguém sabe quantos mA é que a HAN port do Kaifa consegue fazer de output? Tenho um colega que conseguiu colocar um Elfin EW11 no contador dele sem alimentação adicional pois o contador dele tem 150mA de output (é o Sagemcom) e o Elfin só consome 70 mA. Sabem se seria possível fazer o mesmo com o Kaifa?

Os sagemcom são instáveis.

O elfin com sinal fraco pode chegar aos 200ma.

De resto só experimentando

Não sei se estou a ler mal mas por esse post parece que chega aos 2mA e não aos 200mA, ou percebi mal?

Boas tardes a todos.
Após pesquisar neste post não consegui chegar a conclusão nenhuma sobre o meu problema.
Tenho um contador C2801R2LR. Solicitei a instalação da porta HAN e segui os passos no tutorial no GitHub. Passei um cabo de rede CAT6 até ao contador (desde o interior da casa), cerca de 5/6 metros.
No meu entender as ligações estão bem efetuadas. O script usado no tasmota é o script do tutorial.

No entanto, não tenho qualquer leitura fornecida pelo contador. Solicitei a E-Redes que me confirma-se, e do lados está tudo ok.

Não sei mais o que fazer para resolver o problema.

Muito obrigado a todos

Abraço

Boa noite podes dizer em que endereços é que obténs Potencia activa por fase? Obrigado

PF="Factor"
AP="Potência"
TE="Energia"
...
>M 1

+1,3,mN1,1,9600,EB3,1,11,r010400010001,r0104006C0007,r010400730008,r0104007B0005,r010400260003,r010400160006,r0104000B0004,r01440601,r0104001C0003

; 01

1,01040Cx4xxuu@i0:1,Clock,h,CH,0
1,01040Cx4xxxxuu@i0:1,Clock,m,CM,0
1,01040Cx4xxxxxxuu@i0:1,Clock,s,CS,0

1,=h<br>

; 6C

1,01040EUUuu@i1:10,Voltage L1,V,VL1,1
1,01040Ex4UUuu@i1:10,Voltage L2,V,VL2,1
1,01040Ex8UUuu@i1:10,Voltage L3,V,VL3,1

1,=h<br>

1,01040Ex8x4UUuu@i1:10,Current,A,Current,1

1,01040ExxxxUUuu@i1:10,Current L1,A,CL1,1
1,01040Ex4xxxxUUuu@i1:10,Current L2,A,CL2,1
1,01040Ex8xxxxUUuu@i1:10,Current L3,A,CL3,1

1,=h<br>

; 73

1,010420x24UUuuUUuu@i2:1,%AP% Import,W,Power,0
1,010420x28UUuuUUuu@i2:1,%AP% Export,W,APE,0

1,010420UUuuUUuu@i2:1,%AP% L1,W,API1,0
1,010420x8UUuuUUuu@i2:1,%AP% L2,W,API2,0
1,010420x16UUuuUUuu@i2:1,%AP% L3,W,API3,0

1,010420x4UUuuUUuu@i2:1,%AP% L1 Export,W,APE1,0
1,010420x12UUuuUUuu@i2:1,%AP% L2 Export,W,APE2,0
1,010420x20UUuuUUuu@i2:1,%AP% L3 Export,W,APE3,0

1,=h<br>

; 7B

1,01040aUUuu@i3:1000,%PF%,φ,Factor,3
1,01040ax2UUuu@i3:1000,%PF% L1,φ,PF1,3
1,01040ax4UUuu@i3:1000,%PF% L2,φ,PF2,3
1,01040ax6UUuu@i3:1000,%PF% L3,φ,PF3,3
1,01040ax8UUuu@i3:10,Frequency,Hz,Frequency,1

1,=h<br>

; 26

1,01040CUUuuUUuu@i4:1000,%TE% T1 Vazio,kWh,TET1,2
1,01040Cx4UUuuUUuu@i4:1000,%TE% T2 Ponta,kWh,TET2,2
1,01040Cx8UUuuUUuu@i4:1000,%TE% T3 Cheias,kWh,TET3,2

1,=h<br>

; 16

1,010418UUuuUUuu@i5:1000,%TE% Total Import,kWh,TEI,2
1,010418x4UUuuUUuu@i5:1000,%TE% Total Export,kWh,TEE,2

1,=h<br>

; 1C

1,01040cUUuuUUuu@i8:1000,%TE% Import L1,kWh,TEIL1,2
1,01040cx4UUuuUUuu@i8:1000,%TE% Import L2,kWh,TEIL2,2
1,01040cx8UUuuUUuu@i8:1000,%TE% Import L3,kWh,TEIL3,2

1,=h<br>

; 0B

1,01040euu@i6:1,Tarifa,,Tariff,0
1,01040exxUUuuUUuu@i6:1000,T1,kVA,PT1,2
1,01040ex4xxUUuuUUuu@i6:1000,T2,kVA,PT2,2
1,01040ex8xxUUuuUUuu@i6:1000,T3,kVA,PT3,2

1,=h<br>

1,01441dUUuu@i7:1,LP Year,,LP1_Y,0
1,01441dxxxxuu@i7:1,LP Month,,LP1_M,0
1,01441dxxxxxxuu@i7:1,LP Day,,LP1_D,0
1,01441dx4xxuu@i7:1,LP Hour,h,LP1_HH,0
1,01441dx4xxxxuu@i7:1,LP Minute,m,LP1_MM,0
;
1,01441dx8x4xxUUuuUUuu@i7:1,LP Import Inc,Wh,LP3_IMP,0
;
1,01441dx8x8x8xxUUuuUUuu@i7:1,LP Export Inc,Wh,LP6_EXP,0

#

:warning:

Usar este tutorial. Obrigado.

:warning:

Bom dia. Como resolveu o problema de alimentação de modem na porta HAN com este contador elétrico, penso estar com o mermo problema de alimentação ao instalar um modem Elfin-EW11A no meu Kaifa MA109P com modem GPRS instalado.

Pedir alimentação externa.

Tens de ter um par de fios e tomada/ficha.

Este tipo de pedido é altamente experimental.

Mas costuma resultar.

Como já tens o chicote HAN pode ser mais complexo

Obrigado pela resposta.
O curioso é que o modem apresenta a luz verde, mas fixa, isto não quer dizer que tem alimentação ?

Depende se o hotspot aparece.

Pode bloquear simplesmente.

Tem corrente mas pode não ser suficiente.

Mais uma vez obrigado pela sua resposta.
Efectivamente há um problema de alimentação do modem Elfin nesta situação, como o constructor deixou uma tomada junto aos quadros eléctricos, separei a alimentação e dados e já funciona e com integração no Home Assistant.

Boas.

Sei que já foi falado acima sobre a utilização do esphome no easyHAN, mas tendo em conta a evolução que ambos tiveram desde então, gostava de saber se há feedback (positivo/negativo).

Neste momento tenho o easyHAN com Tasmota e funciona bem, mas é o único ESP com Tasmota lá em casa, de resto tem tudo esphome., daí a questão.

Obrigado desde já.

Os 32bits da edpbox são non-standard.

Pode alguem lembrar-se e remover o suporte.

Como aconteceu uma vez…

É preciso alguém andar sempre a par da alterações e testar as devs.

Mas o esphome é funcional.

Devido aos possíveis problemas da HAN, prefiro tasmota.

1 Curtiu