Desliga o easyhan 5min
Thanks era quase isso, desligar e deixar descansar
11:47:51.175 > 01 04 00 26 00 03 51 c0
11:47:51.392 : fb ff ff df ff ff
11:47:51.530 : ff ff ff 01 04 0c 00 36 09 4c 00 1d d4 c5 00 31 77 ed 65 a5 fb
11:47:51.634 : eb ff ff
11:47:51.712 : ff ff fb 7f ff ff
11:47:51.811 : ef df ff fb
11:47:51.912 : ff f9 7f
11:47:52.042 : ff ff ff ff
11:47:52.162 : ff ff 5f ff ff
11:47:52.166 > 01 04 00 79 00 03 61 d2
11:47:52.389 : 5f ff ff ff ff ff fb 7f ff ff ff
11:47:52.551 : ff ff ff 01 04 0a 00 00 00 67 00 00 00 00 01 5c c6 12 ff ff ef
Mas mesmo assim, os valores parecem estranhos, correcto?
Mas mesmo assim, os valores parecem estranhos, correcto?
Qual é contador?
Desculpem, mas identifiquei o problema, o Esp estava a receber pouco power, 3,5 em vez dos 5v e estava com este estado estranho, obrigado pela ajuda
O easyhan no geral 5V. O esp 3.3v.
Mais um com Kaifa MA109H aqui. Não li tudo para trás mas basicamente o meu problema é que ao fim de algum tempo deixo de ter medidas. Até achei que era pelo sinal wifi ser fraco. Para voltar a funcionar durante mais algum tempo tenho que voltar à pagina e dar enable do script.
O contador deve ter modem gprs
A partir de uma certa versão do tasmota, o script desliga se houver erro.
Algures entre o tasmota 12 e 13
Caso o script já tenha esta linha +>BackLog Script 8
, não é o caso
Posso confirmar que tem. Qual a relação?
Falta de energia.
Vês no gráfico EB1 Esp Uptime
Faz sentido. Acho que consigo resolver essa parte.
+>BackLog Script 8
Esta linha faz o que?
“StopOnError”:“OFF”,
Existe uma lista com todos os registros modbus disponíveis? Isso é diferente para diferentes marcas de smart meters?
Usam os mesmos registers.
Alguns contadores fazem padding correcto outros não.
E nem todos os monofásicos suportam os registers dos trifásico:
- ou dá erro
- ou devolve zero
.
Será esta uma alternativa ao easy han Elfin-EW11A Serial Port RS485 to WiFi Serial Device enquanto este está indisponível para venda?
Para usar com o modbus do Home Assistant não
Ok percebido ; ) tks