A partir de uma certa versão do tasmota, o script desliga se houver erro.
Algures entre o tasmota 12 e 13
Caso o script já tenha esta linha +>BackLog Script 8
, não é o caso
A partir de uma certa versão do tasmota, o script desliga se houver erro.
Algures entre o tasmota 12 e 13
Caso o script já tenha esta linha +>BackLog Script 8
, não é o caso
Posso confirmar que tem. Qual a relação?
Falta de energia.
Vês no gráfico EB1 Esp Uptime
Faz sentido. Acho que consigo resolver essa parte.
+>BackLog Script 8
Esta linha faz o que?
“StopOnError”:“OFF”,
Existe uma lista com todos os registros modbus disponíveis? Isso é diferente para diferentes marcas de smart meters?
Usam os mesmos registers.
Alguns contadores fazem padding correcto outros não.
E nem todos os monofásicos suportam os registers dos trifásico:
.
Será esta uma alternativa ao easy han Elfin-EW11A Serial Port RS485 to WiFi Serial Device enquanto este está indisponível para venda?
Para usar com o modbus do Home Assistant não
Ok percebido ; ) tks
queria implementar isto na minha moradia, mas não queria usar o easyhan.
tenho algumas duvidas:
o conector a ligar no contador é RJ12? é igual para todos os contadores ou muda conforme o modelo que a operadora aplique?
a porta HAN é uma simples porta Modbus RS-485?
eu reparei que na ficha colocas os 5V, ou isso são os 5V do contador para a tua PCB?
Caso seja modbus tens a tabela dos registos?
eu estou a pensar usar isto vez algo em contrario que me possa impedir de usar isto com o contador, eu já tenho outros equipamentos na casa que usam comunicação RS-485.
Tem de suportar os 32bits da edpbox.
[https://github.com/nikito7/edpbox-dev/blob/dev/DEF-C44-509.pdf]
penso que não será problema. os datapoints no manual do equipamento são de 4bytes e alguns já estão definidos para o que pretendo. posso ter de criar um ou outro.
sabes se é necessário algum tipo de autenticação para aceder aos dados?
Não.
A questão dos 32bits é o pedido, tem de ser count 1 e não count 2.
Depende do device que vais comprar
A questão dos 32bits é o pedido, tem de ser count 1 e não count 2.
no manual da gateway não encontro nada sobre isso, terei de verificar quando tiver o contador montado.
The channels have consecutive register addresses (address “+1” for Modbus data types
“1 Byte/2 Byte”. Address “+2” for Modbus data type “4 Byte”).
no caso da edpbox seria sempre +1.
Se pedires 2 vai responder com 8bytes
ok, achas que dá para usar?
Copyright © 2017-2021. Todos os direitos reservados
CPHA.pt - info@cpha.pt