Boas,

eu comprei shelly e instalei em 2 portões, um já tinha botão de pressão e foi só ligar em paralelo com o relé do shelly. O outro portão só era comandado por rádio, liguei o shelly em paralelo com o relé da placa de rádio. Ficou tudo a funcionar. Na app shelly configurei “tipo de botão momentâneo” e no temporizador coloquei 1s na opção de desligar automático.

@FSousa num post mais atrás falas em ligar sensores… e tenho para ali uma cena de íman, será que da para ligar ao Shelly ? e onde? Em caso positivo terei que fazer alguma parametrização? Pergunto isto porque sou um nabo nisto. Obrigado e Cumps, Fjsousa
Ps: Sorry por tantas perguntas

Olá a todos, este é o meu primeiro post e quero desde já agradecer a ajuda que dão aqui no fórum… Instalei um shelly1 no meu portão de correr V2 e funciona muito bem! Ainda não estou a usar o HA, pois tenho muito que ver antes de iniciar esse processo. Estou a usar a Shelly Cloud com o Google Home e para isso criei 3 rotinas “hey Google Abre o Portão”, “hey Google pára o Portão” e “hey Google fecha o Portão”… todas com o momentary a desligar a 0,5seg. Como o meu carro tem o AndroidAuto é fantástico chegar a casa e dizer “hey Google Abre o Portão” lol sem carregar em nada :smiley:
Um abraço a todos.

Olá Tiago
Como fizeste isto.
“Estou a usar a Shelly Cloud com o Google Home e para isso criei 3 rotinas “hey Google Abre o Portão”, “hey Google pára o Portão” e “hey Google fecha o Portão”… todas com o momentary a desligar a 0,5seg”

Olá Nuno…
Nunca usas-te um shelly? A primeira coisa ligar o shelly1 e dar o nome de “Portão”… de seguida é temporizar para 0,5seg o ligar e o desligar, assim ele faz apenas o click necessário para abrir / parar / fechar…

Depois é associar a shelly ao Google Home, para aparecer a relé/tomada “Portão”… como a relé tem comando de voz “activar” ou “desactivar”, vou às rotinas e crio as rotinas para um comando de voz mais simpático… quando digo "hey Google Abre o Portão” o Google “activa” a rele durante 0,5seg, criando o click para abrir…

Não sei se isto ajuda!?! posso tentar fazer um tuturial de tudo, mas vai demorar uns dias :smiley:

1 Curtiu

Eu tenho Shellys em casa mas não sei como associar ao Google Home. Tenho os 2.5 nos estores e os 1 nas lampadas e portão da garagem.
Era boa ideia um tutorial para associar ao google home :slight_smile:

@madeiratiago, tenho é este problema mas ainda ninguém me disse nada :frowning:

Nuno, tens de Instalar o Google Home, cria a tua “Casa” e depois associar a Shelly app
Espero que percebas, pois a parte de associar ao Google Home é a mais fácil :slight_smile:
106985340_572759186935997_66752975783168331_n

Os dispositivos shelly vão aparecer automaticamente no Google Home nas divisões criadas na app da shelly

1 Curtiu

Mais um a necessitar de ajuda.
Tenho um portao de correr da marca BFT com placa da Hamal que só funciona através do comando que tem 3 estados, abrir/parar/fechar




A ideia seria ligar um shelly 1 e usar o HA, contudo não vou lá sozinho.
Ia com uma ideia que teria que fazer as ligações num Common e num Start como já falado atras, mas vendo as ligações fiquei perdido. Será neste caso o Stop “71”?

Viva, não sei se tens um botão para o abrir manualmente ou abre só por comando?
Se tiveres um botão, vê onde está ligado e faz as minhas ligações que estão mais acima.
Caso não tenhas botão, pelo que vejo é no 61 ou no 62 (ligas ao I, e o Com ao 0), o que falas (71) é para botões de emergência.
Quanto ao ligar ao HA não sei, pois não tenho assim a funcionar. O meu está pela App da Shelly.

As ligações são no 60 com 61 para abrir e fechar, 60 com 62 no diagrama diz que só abre.

Dá para integrar os shellies no HA mesmo estando a usar a app da Shelly com o custom component ShellyForHASS

@w00zy e @NunoSantosSilva Obrigado pela ajuda, realmente as ligações eram no 60 e 61.
Era a primeira vez com o Shelly o que também causou alguns problemas.

1 Curtiu

https://pt.lmgtfy.com/?q=shelly+home+kit&pp=1

Olá.
Tenho um portão de garragem da marca DEA Spazio.
Com os vossas ajudas aqui, penso que já identifiquei onde ligar o Shelly 1. A placa tem uma entrada COM e outra START. Experimentei, com o portão aberto, com um cabo ligar um ao outro momentaneamente e o portão começou a fechar, liguei de novo e parou e liguei de novo e voltou a abrir. Tal como se comporta com o comando remoto. Penso que alem de poder ligar ai um cabo até um botão de pressão (que não fizeram) também poderei ligar ai o I/O do Shelly 1. Se puderem confirmar agradeço. Agora tinha outra questão: existe alguma forma de saber se o portão está aberto ou fechado (sem estar ao pé dele e sem uma cam)? Obrigado.

Não sei meter aqui imagens, mas encontrei estas dum parecido:
Imagem geral: https://www.eltrox.pl/zestaw-do-bram-garazowych-dea-spazio-702-art-702.html
Imagem da placa: https://www.telecommande-esma.com/media/catalog/product/cache/7/image/500x/79e75837fba9333b66c7a6becc88fa51/d/e/dea-724rr.jpg

Experimentei, com o portão aberto, com um cabo ligar um ao outro momentaneamente e o portão começou a fechar, liguei de novo e parou e liguei de novo e voltou a abrir. Tal como se comporta com o comando remoto.

Sim, é aí que se liga o shelly 1, os contatos 0 e 1.

existe alguma forma de saber se o portão está aberto ou fechado (sem estar ao pé dele e sem uma cam)?

nos caso eu conheço, usa-se o HA e um sensor de porta da Xiaomi

cmpt

Existe sim. E fica impecável.
Coloquei esta semana a funcionar.

Eu em vez de ligar o reed switch quando o portão está aberto, fiz o oposto. O reed switch fica a funcionar quando o meu portão está completamente fechado.

ATENÇÃO: LIGAR O SHELLY A 12V. NAO ALIMENTAR O SHELLY COM 230V.

Liguei o Shelly ao HA com MQTT.

É o que normalmente mais interessa, saber que a garagem está mesmo fechada (contacto fechado => garagem fechada), outra alternativa é colocar uma camera barata dentro da garagem :wink:

No meu caso, como o sistema é alimentado a 220V AC, mas tem um transformador para 24V DC, vou usar essa alimentação para o Shelly e para o reed switch que admite até 110V/10W. A dúvida é: o Shelly 1 penso que vem por defeito no bridge 110V-220V AC / 24V-60V DC, não preciso de mudar nada (que parece não ser assim tão fácil)? Nesta posição tanto posso alimentar com 220V AC como com 24V DC (que vou usar). Obrigado

Sim, por norma sim, mas não há nada como verificar. Visualmente é simples de confirmar.
No teu caso poupas o transformador 12V.

Também tenho um transformador 24V no portão,só que é AC, pelo que tive que optar pelo transformador 12V DC para alimentar o shelly.

Boa sorte com isso. Depois dá feedback.

Obrigado. Sim, depois dou feedback. Vou fazer por etapas, 1º ligo o Shelly 1 e testo se chega lá o wifi, 2º ligo o I/O do Shelly e testo se o portão é acionado e 3º por fim ligo o reed switch.