Boas. Nunca tinha reparado neste tópico, cuidado com o esquemas que estão no primeiro post, além de nos esquemas das comutações de escada ( a que chama de comutador alternado ) não mostrar o(s) outro(s) comutador(es)/inversor e de faltar a ligação da lâmpada , também está a ligação mal feita.
- Posto isto sem querer simplificar muito as coisas, temos de ter principalmente muito cuidado com a ligação do neutro, ter a certeza de qual é o neutro, ligá-lo onde é preciso e em mais lado nehum é fundamental para não dar cabo do dispositivo, depois claro trabalhar sempre com esses circuito desligado e se possível mesmo com o geral desligado.
Para o que pretendes é necessário saber qual o fio que vai à lampada, se esse fio tivesse nesse comutador que mostras terias isso bem ligado, mas possivelmente terás esse fio em outro comutador onde acendes essa mesma lampada. Com um busca pólos é fácil de ver: colocas o busca pólos no fio que está ligado no borne com a seta de entrada, se ao actuares os comutadores a o busca pólos só ligar quando a lampada acende é esse o fio que tens de ligar no “O” do shelly. se o busca pólos ficar sempre acesso, não é o fio desse comutador que tens de ligar.
- Por fim ainda podes ter mais uma limitação que é teres na caixa o fio que vai à lampada e até o neutro, mas faltare-te uma fase permanente para o shelly ficar sempre alimentado.