Comprei um shelly em gen 3 com a pinça e coloquei no quadro elétrico com a pinça na fase há saída do diferencial, notei que ele não mede corretamente fiz o teste liguei um aquecedor que consome 2500w, comprovei com uma tomada inteligente que são mesmo os 2500w e o shelly só me mostra 1400 e poucos watts isto é normal?
O que posso fazer? Já verifiquei que a pinça está com a direção da tensão certa, só n consigo calibrar porque não tenho duas pinças, alguém já passou por isto?
acho que podes fazer a calibrarão manual do valor, experimenta ajustar o valor até conseguires obter os 2500w
certifica te primeiro que a pinça está montada na direcção certa. eu tive um shelly 3m e não precisei de calibrar nada e os valores estavam muito próximos da realidade.
eu quando instalei o meu shelly 3 em tinha o manual a explicar a instalação das pinças e a direcção, no final de aplicar vim a saber que as pinças estavam ao contrario, mas correspondentes com o manual, isto para dizer que existia uns modelos que tinhas instruções erradas.
Ou seja a pinça tem o K->L este é o sentido da corrente ou seja colocar a pinça com esta → para onde vai a correr, K vem a corrente do contado e o L está para a minha instalação correto? Eu montei desta forma