⚠️ Easy HAN + Sagem S212 (vagas de calor 2025)


:warning: Alguns Easy HAN E2/E3 ligados a um Sagem S212 estão a morrer… sem mais info… :warning:

Se for o Easy HAN o problema, não é muito grave.

Se for o contador Sagem S212 é o fim do suporte ao S212.


Rodrigo Sansana (nikito7)

Nos S212 afectados não há solução directa. O problema é o próprio Sagem S212.

Há quem tenha conseguido a troca de contador pela e-redes.


As listas de compatibilidades no site, são apenas sobre alimentação via porta HAN.

A nível de protocolo todos os contadores são compatíveis.

Excepto em alguns casos com modem GPRS.

Boas, gostava de ter os consumos com o easyhan mas tenho este sage S212, acontece com todos ou como consigo a troca do contador?

Dizes à e-redes que porta HAN deixou de funcionar.

Têm trocado, mas é uma questão de sorte

Tenho alguns MiniHan v2 no Sagem S212 à varios meses sem problema.
Qual é o comportamento com a fonte deste contador? Desliga e não volta? Com ou sem modem GSM?

Deixou de ter energia suficiente. Ou ficou mais sensível.

Só o Sagem T215 tem uma fonte estável.

Também nunca descobri a causa da instabilidade nos Sagem.

Apenas sei que têm 5V no A/B. Não é modbus low power.

Além que o PLC também usa/afecta a fonte.

Internamente nem a e-redes suporta modems nos:

  • Sagem CX1000
  • Sagem CX2000
  • Sagem S212