Como ligar um sensor temperatura humidade dht22 a um Sonoff

data = um GPIO livre no Dual R2.

1 Curtiu

Tx ou Rx? É isso?

Não tenho a opção DHT22, só a DHT11. Uso a SI7021?

@max-men basta leres o tópico desde inicio para encontrares resposta à tua pergunta.

1 Curtiu

Já o fiz, mas como não consigo ver a temperatura, pedi ajuda.

Já liguei DATA- Tx e no Rx, e em ambos obtenho null!
Já configurei com DHT11, SI7021, e a mesma coisa. Não consigo obter a temperatura e Humidade

Experimenta utilizar o AM2301.

Já experimentei e sem sucesso!
Entro com o ip no sonoff, e la vejo os 2 valores a null. Aí também devia ver o valor certo?
Configurei no HA e aí também não tenho resultados…

Estou à espera de outro, e quando o receber também já tiro as dúvidas, este até pode estar avariado

@max-men mostra um print de como tens configurado o Module.

1 Curtiu

Segue a forma como esta configurado

Agora mostra a foto das ligações do dht ao sonoff sff

1 Curtiu

Agora não tenho como tirar foto,mas está assim

vcc-vcc
gnd-gnd
data-Tx ou Rx (já esteve nos 2)

Mas acho que a primeira vez liguei mal, e se calhar pifou

Se está ligado no Rx ou Tx porque é que na interface está em GPIO9? Tem de estar em GPIO1 ou GPIO3…

P.S.: não esquecer de dar o comando SerialLog 0 na consola do Tasmota antes de mudar para o GPIO1 ou 3.

1 Curtiu

Já dei o comando, já testei varias configurações e sempre null. Basta esperar 1 min para ter resultados correto? Não tenho esperado mais

Com uma foto das ligações que fizeste era mais fácil ajudar.

Segue a foto.
Os fios estão todos em contacto e não estão a tocar um no outro. Teve de ser assim para a foto

imagem

Esperas que se veja alguma coisa numa foto de 320x240?

E esse fio cinzento no Sonoff liga onde?

1 Curtiu

Como não estava a carregar a original, coloquei assim :grimacing:
Não está a ligar a nada, só esta la soldado para ter todas as ligações cá fora

1 Curtiu

Experimenta colocar o AM2301 ou o SI7021 no GPIO3.

1 Curtiu

Finalmente trabalhou com AM2301 no GPIO3. Agora só tenho de verificar se os valores são reais, porque me parece humidade a mais

image

Obrigado

Se vires 13 mensagens mais acima, já te tinha dito para usares o AM2301… Lol…

O que interessa é que está resolvido!

1 Curtiu

Tens razão. No GPIO9 fartei-me de testar :confused:
Obrigado pela ajuda