@nikito7, confesso que quanto mais leio mais confuso fico. O meu sistema é monofásico. O registo 0x002C disponibiliza a soma de todas as tarifas (ponta, cheia e vazio)? Por que pergunto: Se pensarmos bem, não deveria ser necessário ter o registo individual por tarifa, bastaria um único registo porque, ao saber a hora que colhemos o mesmo, poderias deduzir que a variação em relação a anterior era pertinente a uma determinada tarifa, certo? Será que é por este motivo que a E-redes só publica 1 contador de consumo e um de produção? Veja:
Gostava de colher também este contador… Como posso alterar o meu script abaixo para incluir o 0x002C?
+1,14,m,1,9600,Kaifa,5,50,r0104006C0002,r010400790002,r0104007A0002,r0104007F0002,r010400260003,r0104002D0003,r0104000B0002,r010400840002
1,=hTechnical Values
1,010404UUuuxxxx@i0:10,Voltage,V,voltage,1
1,010404xxxxUUuu@i0:10,Corrente,A,current,1
1,010408UUuuUUuuxxxxxxxxxxxx@i1:1,Active Power,W,power,0
1,010406xxxxxxxxUUuu@i2:1000,Power Factor,pu,power_factor,3
1,01040aUUuuxxxx@i3:10,Frequency,Hz,frequency,1
1,=h
1,=hImported
1,01040CxxxxxxxxUUuuUUuu@i4:1000,Imported Ponta,kWh,imported_ponta,3
1,01040CxxxxxxxxxxxxxxxxUUuuUUuu@i4:1000,Imported Cheia,kWh,imported_cheia,3
1,01040CUUuuUUuu@i4:1000,Imported Vazio,kWh,imported_vazio,3
1,=h
1,=hExported
1,01040CxxxxxxxxUUuuUUuu@i5:1000,Exported Ponta,kWh,exported_ponta,3
1,01040CxxxxxxxxxxxxxxxxUUuuUUuu@i5:1000,Exported Cheia,kWh,exported_cheia,3
1,01040CUUuuUUuu@i5:1000,Exported Vazio,kWh,exported_vazio,3
1,=h
1,=hStates
1,010406uuxxxxxxxx@i6:1,Tariff,,tariff,0
1,010406uuxxxxxxxx@i7:1,DCP,,DCP,0