Sonoff basic rf

Bom dia a todos.
Gostava de reportar uma situação e perguntar a alguem se sabe o que se possa estar a passar.
Das primeiras coisas que instalei na casa para além das persianas, foram as luzes do tecto e no meu quarto instalei um sonoff basic RF.
Há mais de um ano que tudo trabalhava perfeitamente até hoje à noite que por várias vezes as luzes dão um flash. Isto já se passou esta noite pelo menos 4 a 5 vezes.
Fiz a actualização do firmware para a 0.98.1 anteontem e tudo ficou ok, mas ontem instalei o sniffer para comecar a controlar lampadas zigbee.
A pergunta é simples… A pen pode ter interferência com o RF do sonoff ?
É que realmente foi a unica coisa que instalei.
deixo aqui o resultado da console logo após ter acontecido pela ultima vez

10:36:14 MQT: tele/luzquarto/SENSOR = {"Time":"2019-09-01T10:36:14","Switch1":"ON","BME280":{"Temperature":23.7,"Humidity":67.5,"Pressure":1009.0},"TempUnit":"C"}
10:41:14 MQT: tele/luzquarto/STATE = {"Time":"2019-09-01T10:41:14","Uptime":"0T19:46:49","Vcc":3.230,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","RSSI":46,"APMac":"04:88:5F:DA:0E:28"}}
10:41:14 MQT: tele/luzquarto/SENSOR = {"Time":"2019-09-01T10:41:14","Switch1":"ON","BME280":{"Temperature":23.7,"Humidity":66.6,"Pressure":1008.9},"TempUnit":"C"}
10:46:17 MQT: tele/luzquarto/STATE = {"Time":"2019-09-01T10:46:17","Uptime":"0T19:51:52","Vcc":3.248,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","RSSI":46,"APMac":"04:88:5F:DA:0E:28"}}
10:46:17 MQT: tele/luzquarto/SENSOR = {"Time":"2019-09-01T10:46:17","Switch1":"ON","BME280":{"Temperature":23.6,"Humidity":66.1,"Pressure":1008.9},"TempUnit":"C"}
10:46:35 MQT: stat/luzquarto/RESULT = {"POWER":"ON"}
10:46:35 MQT: stat/luzquarto/POWER = ON
10:46:37 MQT: stat/luzquarto/RESULT = {"POWER":"OFF"}
10:46:37 MQT: stat/luzquarto/POWER = OFF
10:46:38 MQT: stat/luzquarto/RESULT = {"POWER":"ON"}
10:46:38 MQT: stat/luzquarto/POWER = ON
10:46:39 MQT: stat/luzquarto/RESULT = {"POWER":"OFF"}
10:46:39 MQT: stat/luzquarto/POWER = OFF
10:49:11 MQT: stat/luzquarto/RESULT = {"POWER":"ON"}
10:49:11 MQT: stat/luzquarto/POWER = ON
10:49:11 MQT: stat/luzquarto/RESULT = {"POWER":"OFF"}
10:49:11 MQT: stat/luzquarto/POWER = OFF
10:51:17 MQT: tele/luzquarto/STATE = {"Time":"2019-09-01T10:51:17","Uptime":"0T19:56:52","Vcc":3.247,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","RSSI":44,"APMac":"04:88:5F:DA:0E:28"}}
10:51:17 MQT: tele/luzquarto/SENSOR = {"Time":"2019-09-01T10:51:17","Switch1":"ON","BME280":{"Temperature":23.6,"Humidity":65.1,"Pressure":1008.9},"TempUnit":"C"}

Obrigado a todos

Aumenta o log level para 4 e assim já sabes a origem de cada activação… Faz isso e depois coloca aqui o log…

Como se processa isso?

No webui do tasmota, nas configurações tens o log settings. Mudas o weblog level para 4…

Pensava que era o seriallog

Aconteceu agora e é isto que apareceu @Maddoctor

14:53:01 WIF: Checking connection...
14:53:01 WIF: Connected
14:53:21 WIF: Checking connection...
14:53:21 WIF: Connected
14:53:41 WIF: Checking connection...
14:53:41 WIF: Connected
14:53:43 SRC: Switch
14:53:43 MQT: stat/luzquarto/RESULT = {"POWER":"ON"}
14:53:43 MQT: stat/luzquarto/POWER = ON
14:53:44 SRC: Switch
14:53:44 MQT: stat/luzquarto/RESULT = {"POWER":"OFF"}
14:53:44 MQT: stat/luzquarto/POWER = OFF
14:53:46 MQT: tele/luzquarto/STATE = {"Time":"2019-09-01T14:53:46","Uptime":"0T00:07:38","Vcc":3.248,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","RSSI":66,"APMac":"8C:3B:AD:1A:7C:E0"}}
14:53:46 MQT: tele/luzquarto/SENSOR = {"Time":"2019-09-01T14:53:46","Switch1":"ON","BME280":{"Temperature":23.5,"Humidity":63.0,"Pressure":1006.6},"TempUnit":"C"}
14:54:01 WIF: Checking connection...
14:54:01 WIF: Connected
14:54:19 HTP: Console
14:54:21 WIF: Checking connection...
14:54:21 WIF: Connected
14:54:42 WIF: Checking connection...
14:54:42 WIF: Connected
14:54:57 HTP: Console
14:55:03 WIF: Checking connection...
14:55:03 WIF: Connected
14:55:24 WIF: Checking connection...
14:55:24 WIF: Connected

e sempre a acontecer

17:30:02 WIF: Checking connection...
17:30:02 WIF: Connected
17:30:24 WIF: Checking connection...
17:30:24 WIF: Connected
17:30:33 SRC: Switch
17:30:33 MQT: stat/luzquarto/RESULT = {"POWER":"ON"}
17:30:33 MQT: stat/luzquarto/POWER = ON
17:30:33 SRC: Switch
17:30:33 MQT: stat/luzquarto/RESULT = {"POWER":"OFF"}
17:30:33 MQT: stat/luzquarto/POWER = OFF
17:30:44 WIF: Checking connection...
17:30:44 WIF: Connected
17:31:05 WIF: Checking connection...
17:31:05 WIF: Connected

Em que canal funciona o RF dos Sonoff, alguem sabe ??

O RF funciona a 433MHz…

Bem, segundo o log, é o switch que o está a activar… Logo, será ghost switching, ou seja, há algo a causar interferência nos fios do switch, seja mau contacto, “ruído” electromagnético, etc…

eu já me apercebi disso, porque pensava que poderia ser alguma interferencia do zigbee, mas desliguei e continua na mesma. Posso dizer que foi uma coincidência. já experimentei desligar o switch e parece que deixa de fazer.
O curioso é que já está há 1 ano e tal e nunca tinha feito

Não foi o zigbee mas pode ser outra interferência qq…

amanhã vou-lhe colocar a resistencia e o condensador e ver que tal

A mim também me aconteceu com um sonoff sv após uma atualização do HA. A única forma que consegui resolver foi atualizar o tasmota para a ultima versão…


Copyright © 2017-2021. Todos os direitos reservados
CPHA.pt - info@cpha.pt