Shelly EM consumo negativo

Boa tarde comunidade.
A energia negativa no Shelly só aparece quando a placa de indução está desligada mas a ventoinha está a trabalhar ( intentando arrefecer os dissipadores de calor). O motivo é a alteração da correção do fator de potência que passa a ser positivo ( > 1), devido à geração de reactância capacitiva que é utilizada para compensar a indutiva, quando está a aquecer mas que neste caso não está a funcionar).
O valor positivo é insignificante ( uns 20 W) e é por pouco tempo.
Também é importante saber que as Shelly são baratas ( as mais exatas custam uns € 300 ou mais) mas são pouco exatas; dá para perceber o que estamos a consumir mas têm algum erro nos valores.

As máquinas desligadas que estão à espera que toquemos um botão de pressão para que funcionem, têm uma fonte comutada sempre ligada, igual que os carregadores de telemóveis ou a mesma televisão.
É a realidade da comodidade moderna. A verdade é que 2 W precisam de 500 horas para produzirem 1 unidade de consumo elétrico; 1 KWh ( € 0.26 mais ou menos, num período de 20,8 dias).

Penso que querias dizer >0, certo. Isto, tendo em conta que o factor de potência se mede entre -1 e 1.

A fórmula para encontrar o Fator de Potência é:

FP = Cos Ⲫ = KW / KVA

Onde:

FP é o Fator de Potência;
Cos Ⲫ é o Cosseno do ângulo fi;
KW é a potência ativa;
e KVA é a potência aparente, que é a soma da potência ativa e reativa.

Deste cálculo, o valor resultante pode estar entre -1, que é uma quantidade indutiva, ou seja, literalmente negativa, ou 1, que é uma quantia capacitiva, ou positiva e indica que o FP está trabalhando corretamente.

Nos estudos terminados há pouco tempo, podemos experimentar que o fator de potência FP pode estar mais acima de 1 (caso que se dá quando os capacitores ou condensadores estão mal calculados). Neste caso a fase da corrente capacitiva ( produzida pelo condensador ) fica avançada à indutiva (da bobine)

“Deste cálculo, o valor resultante pode estar entre -1, que é uma quantidade indutiva, ou seja, literalmente negativa, ou 1, que é uma quantia capacitiva, ou positiva e indica que o FP está trabalhando corretamente.”

Entre 0 e 1, deve estar; quando está em 1 produz-se a ressonância ( os transformadores fazem um som específico).

Mas pode passar acima de 1. É por esse motivo que os corretores de FP têm contactores, para irem atuando grupos de condensadores (uF) de acordo com a variação do FP; o FP deve estar muito próximo do 1 mas dá problemas se passa de 1;

Como pode ser observado nas fotografias e no osciloscópio, a linha azul (corrente) está:

  • Atrasada com relação à tensão (linha vermelha) quando o C2 está aberto (Condensador corretor do fator de potência FP); FP = 0.4x
  • Em fase quando está fechado o interruptor S1 FP = 0.999
  • Adiantada quando a L1 está em 0.2 H ( bobina indutora que pode representar a indutância da placa de indução quando só funciona a ventoinha ).
    No último caso podemos observar como existe uma tensão superior à da fonte (na soma das quedas de tensão das 3 cargas). Observar a tensão na R1. Este efeito faz com que produza uma corrente parasita que o Shelly reconhece como de produção; erroneamente.

Observação: “sou novo”; foi-me proibido colocar as fotografias explicativas; lamentavelmente, é uma pena.

1 Curtiu

O FP está entre -1 e 1 consoante a carga seja indutiva ou capacitiva.

O interesse que existe na sua medida é que como contratamos a potência em KVA (potência aparente) mas consumimos em KW (potência ativa), um fator de potência baixo pode obrigar a contratar uma potência aparente mais elevada. Isto porque existe o consumo de potência reactiva que não serve para nada.

No caso de fornecimento em média se o fator for baixo somos obrigados a pagar a potência reactiva.

Consumos negativos na shelly podem indicar distorção harmónica na rede e que pode baralhar o sensor (a corrente e a tensão deixam de ser sinusoidais) Isto admitindo que o sensor de corrente está bem colocado. Tem razão quando falam da electrónica mas não por alteração do FP mas sim da distorção.

Acresce que o sensor de corrente do shelly é um transformador de intensidade para o xusto nao pode ser de efeito de hall e tem uma leitura não linear para baixas correntes

Na realidade, não percebo porque eles indicam a colocação do sensor de corrente na fase o que pode dificultar, no meu caso tenho no neutro pois tenho instalação trifásica (3fases e neutro) alimentada a monofasica.

A colocação nas fases é interessante nas alimentaçôes trifásicas para verificar a distribuição de cargas por fase e verificar o equilíbrio da instalação.


Copyright © 2017-2021. Todos os direitos reservados
CPHA.pt - info@cpha.pt


FAQ | Termos de Serviço/Regras | Política de Privacidade