Shelly EM calculo energia injetada

Boa noite,

tenho um shelly EM a medir o consumo grid e a produção PV.
Verifico que na app da shelly calcula os kwh injetados, nas no HA não aparece.
Existe alguma maneira de fazer esse calculo no HA.

A íntegracao do Shelly tem um sensor por canal para a energia injetada (channel 1 energy returned - também tem para o canal 2…

viva,

eu desisti de usar o energy returned , como está em watts por minutos faz-me confusão na cabeça,
usei isto que partilharam aqui no forum (acabei de agradecer noutro post):

  • platform: template
    sensors:
    potencia_injetada:
    friendly_name: Injeção na rede
    device_class: power
    unit_of_measurement: “W”
    value_template: >-
    {% if states(‘sensor.shelly_em_power’) | float < 0 %}
    {{ (states(‘sensor.shelly_em_power’) | round(1) * -1 | round(1)) | round(1) }}
    {% else %}
    0
    {% endif %}

Obrigado Paulo, mas podes enviar o código formatado.

@the_killer quando publicares código ou logs deves fazê-lo como texto. Depois deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos .

Vê um exemplo:

1 Curtiu

Copyright © 2017-2021. Todos os direitos reservados
CPHA.pt - info@cpha.pt