Problemas com estores eléctricos e Shelly 2.5

Boas,

Este fim de semana tentei instalr o Shelly 2.5 para controlar os meus estores eléctricos.
Infelizmente as cores dos fios no interruptor estavam trocadas e acabei por ligar a fase ao Output 2 em vez do L

Ao iníco nem reparei que tinha feito asneira porque pensei que estava tudo bem porque conseguia descer o estore usando o Shelly. Mas quando tentei subir os estores (output 2) ouvia um clique mas o motor não funcionava. Tenho receio que tenha queimado o motor do estore porque agora não sobe nem desce (não descer mais é normal porque já está todo fechado), mesmo quando retiro o Shelly e volto a meter o interruptor.

Presumo que a única solução agora é chamar um profissional para ver se o motor gripou a não ser que haja outra coisa que me está a escapar.

Alguém tem ideia de como posso despistar o problema?

Obrigado

Colocando os fios tal como estavam, o estore não abre?

Não abria de maneira nenhuma, mesmo colocando os fios tal como estavam.
Entretanto já ficou resolvido. Era apenas um mau contacto que agora está ok.

Obrigado pela ajuda @max-men