Bom dia,
sou novo aqui e tentei pesquisar no forum algo que me pudesse ajudar na configuração de um Shelly 1 Plus num portão de folha dupla.
Vou começar pelo que eu fiz, liguei o neutro e fase na alimentação do portão e depois liguei o I do Shelly no conector COM e o O do Shelly no conector Step By Step.
depois de ter tudo assim ligado adicionei o shelly na app e consigo abrir o portão, parar e fechar.
O Problema é que após o fecho do portão, passados uns 2 ou 3 segundos o portão abre novamente sozinho e o comando deixa de funcionar.
retirando o shelly o comando volta a funcionar e o portão não abre mais sozinho.
alguém me pode dizer o que estou a fazer de errado?
desde já o meu obrigado
configuraste o shelly para resetar o relay após um segundo? o sinal é um simples pulso de 1 s para o portão para abrir para fechar para parar. se tiveres o sinal sempre ligado ao portão podes ter esse problema.
1 Curtiu
não configurei não. penso que poderá ser isso.
Vou testar e depois digo se resolveu. só consigo testar na proxima semana.
Muito obrigado
Boas, o problema era exatamente esse. Com ajuda de um amigo que lá me configurou o relay para fazer reset após 0,5 segundoatudo ficou a funcionar.
Muito obrigado