Boa tarde a todos,
Tenho um motor BFT Venere e quero partilhar como consegui instalar um Shelly 1 sem transformador.
Para conseguir comprei no alixpress um módulo de conversão AC para DC.
Porquê? Porque nas ligações da placa os terminais 10 e 11 são uma saída de 24Vac e o Shelly 1 aceita 24Vdc.
Depois de tudo ligado, configurei o Shelly 1 na app Shelly seguindo este tutorial:
A ligação ao HA foi fácil.
Fiz a integração do Shelly 1 e criei um card com a entidade.
Nesta hiperligação deixo o manual do motor, um esquema de ligação e o card do HA.
https://mega.nz/folder/C0hgFK4Z#M8e06beW_f8lfIhBanamQw
Perguntam… e como sabes se está aberto ou fechado?
Instalei um sensor Aqara de portas e janelas via ZigBee e criei uma notificação no Node-RED para avisar quando o portão está aberto ou fechado.
É tudo.