nikito7
(Nikito)
14 Janeiro , 2024 14:00
1
Edit 2026-10: incompatibilidade com versão [E3.6] do easyhan.
Eventualmente este problema pode voltar, se tiverem a versão E3.6 e trocarem o contador para Kaifa ou o novo Kaifa MA109MP.
É um defeito da versão E3.6.
### /edit ###
Tasmota > Consoles > Console:
Sensor53 d1
Enter
Neste caso, possivelmente:
porta mal configurada
está preso no protocolo DLMS, geralmente usado pelos modems
outros factores que desconheço
Stopbits 2, apenas afecta os Ziv e alguns Landis
Aparentemente:
7f devia ser 01
df devia ser 04
01 - 00000001
7f - 01111111
04 - 00000100
df - 11011111
Troca a ordem e inverte os bits
nikito7
(Nikito)
16 Janeiro , 2024 23:48
2
Uma possibilidade é o uso dos 6 fios causar eco.
Outra é o chip modbus ser incompatível com o kaifa ma109h…
nikito7
(Nikito)
18 Janeiro , 2024 13:15
3
É algo no novo chip modbus ou circuito.
@nikito7 o que significa isto para o projecto, daqui para a frente o EasyHan deixa de suportar completamente o kaifa-ma109h ou teremos é que aguardar por uma nova revisão do circuito?
E já agora o que podemos fazer para ajudar, no meu caso tenho o meu contador é um kaifa-ma109h e tenho todo o interesse que o EasyHan seja compatível.
Posso abrir um ticket no https://github.com/nikito7/easyhan ?
nikito7
(Nikito)
21 Janeiro , 2024 11:38
5
Tenho de fazer outro PCB.
A solução para agora é voltar ao TTL RS485 inicial.
Se correr bem dia 1 de Fevereiro
nikito7
(Nikito)
24 Outubro , 2026 12:19
6
Eventualmente este problema pode voltar, se tiverem a versão E3.6 e trocarem o contador para Kaifa ou o novo Kaifa MA109MP.
É um defeito da versão E3.6.