Easy HAN ® Firmware V2 - Contadores Inteligentes

Plugin Tasmota: a lógica modbus em C.

[https://github.com/nikito7/easyhan/tree/dev/V2]

A V2 não tem grandes mudanças a nivel de Home Assistant.

Landis S5 + WithUs

Janz GPRS

Diagrama de carga mal configurado no contador,
pode causar problemas a nivel de netmetering.

[Contador 1] Ordem incorrecta (LP ID)

[Contador 2] Ordem correcta (LP ID)

LP3 - 9 0x09 Active energy (+A) inc.
LP4 - 11 0x0B Reactive energy (+Ri) inc.
LP5 - 14 0x0E Reactive energy (-Rc) inc.
LP6 - 10 0x0A Active energy (-A) inc.
LP7 - 13 0x0D Reactive energy (-Ri) inc.
LP8 - 12 0x0C Reactive energy (+Rc) inc.

Caso a e-redes processe os valores de acordo com a tabela não causa problema a ordem destes…

A inexistência dos LP6, 7, 8. Causa a energia exportada ser contada como consumo.

00:17:39.328 CMD: HanProfile
00:17:40.020 MQT: stat/edpbox8/RESULT = {"HanProfile":"0000,Error,Limit,6720,6720"}

00:17:51.975 CMD: HanProfile 1
00:17:52.764 MQT: stat/edpbox8/RESULT = {"HanProfile":"0001,2024-01-14T00:30Z00,00,0061,0039,0010,0000"}

00:18:02.786 CMD: HanProfile 6720
00:18:03.570 MQT: stat/edpbox8/RESULT = {"HanProfile":"6720,2024-03-24T00:15Z00,00,0074,0034,0008,0000"}

Hey @nikito7,

Eu tenho o modulo HAN do Chaveiro, podes partilhar os steps necessários para utilizar o teu firmware e scripts?
O meu contador é um Sagemcom T215.

Obrigado

É possível sim, basta fazer o update OTA, seguindo as instruções do nikito:

Override Settings

Tools > Manage filesystem

Criar o ficheiro config.txt

HanDelayWait 1000
HanDelayError 5000
HanTimeout 1500
HanRestart 0
TelePeriod 10
HanSkip 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

O ficheiro só é aplicado aos 30 segundos depois de iniciado.

HanSkip

HanSkip 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

1 - EB Type
2 - EMI Info
3 - Contract
4 - LP ID
5 - Clock
6 - Voltage. Current.
7 - Power. Power Factor mono.
8 - Power Factor tri. Frequency mono.
9 - kWh Energy Tarifas
10 - kWh Total Energy
11 - kWh L1 L2 L3 
12 - Reserved
13 - Load Profile
14 - Ciclo. Tarifa.
15 - ICP Status

Apenas Watts:

HanSkip 1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1

Pára todas as funções extra do Easy HAN.