⚡️ Easy HAN ® E4 - Leitor WiFi da porta HAN

Em relação à HAN só é preciso o chicote femea.

Viva, instalei o EasyHAN no dia 27 de fevereiro e estava a funcionar perfeitamente até às 00:00 de 1 de março, altura em que deixou de comunicar com o contador (os valores lidos estão todos a zero). Reiniciar não adiantou.
Alguma ideia do que possa ser ou sugestão para resolver esta situação? O estranho é coincidir com o início do mês.
Obrigado.

Sendo Janz… experimenta restart -3 na consola

E espera 2 minutos, vai bloquear durante esse tempo

Caso resulte mudar o script:

1 Curtiu

Sim, é Janz. Após o restart -3 voltou a adquirir os valores. :+1:

Mas o novo script não funcionou. Na página principal do EasyHAN apenas mostrava o menu, sem texto nem gráfico. E na consola apenas havia entradas referentes ao MQT: tele/edpbox1/STATE.
Acabei por usar novamente o script anterior (ver=10244) inserindo-lhe o eb9-extras-janz-wtd.js.

1 Curtiu

Faz update ao firmware

http://u.easyhan.pt/han/tasmota-4M.bin.gz

No último tasmota mudou de

tasmota4M.bin.gz

para

tasmota-4M.bin.gz

Era isso. Está como novo.
Obrigado!

1 Curtiu

Script básico (topo)

[https://github.com/nikito7/easyhan/blob/dev/edpbox/eb0-topo-simples.js]

Qual é a taxa de atualização da informação?

Qual é a taxa de atualização da informação?

12 segundos

A porta HAN tem de ser activada? Há contadores em que dá para ligar a RJ12 sem desselar, mas não sei se está normalmente desactivada.

Pode é ter ‘erro 81’ e depois precisas da e-redes na mesma

1 Curtiu

Boa tarde @JPatriarca ,

Tenho notado também os mesmo problema dos “8 bytes without response”. Acontece a cada 15 segs
Chegaste a alguma conclusão? Tenteu alterar varias coisas sempre com o mesmo problema na 2023.4

O meu HA esta a correr em docker. Logs do HA:
2023-04-14 19:31:05.540 ERROR (SyncWorker_10) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: eREDES: Modbus Error: [Connection] ModbusTcpClient(192.168.32.243:9999): Connection unexpectedly closed 2.574920654296875e-05 seconds into read of 8 bytes without response from unit before it closed connection
2023-04-14 19:31:20.551 ERROR (SyncWorker_5) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: eREDES: Modbus Error: [Connection] ModbusTcpClient(192.168.32.243:9999): Connection unexpectedly closed 2.6941299438476562e-05 seconds into read of 8 bytes without response from unit before it closed connection
2023-04-14 19:31:35.534 ERROR (SyncWorker_3) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: eREDES: Modbus Error: [Connection] ModbusTcpClient(192.168.32.243:9999): Connection unexpectedly closed 2.5272369384765625e-05 seconds into read of 8 bytes without response from unit before it closed connection

Modbus
imagem

No meu caso tenho um Elfin EE11, pelo que o WIFI esta fora da equação.

Abraço

Porquê odd? (9600,8,2,ODD)

@Bruno_Matos No meu caso, mantém-se a instabilidade.

Esses errors não me afligem. O que gostava de corrigir é o HA ler valores trocados a partir do Elfin. E desde a 2023.02 que isso me acontece.

Deve ser algum overflow.

Podes tentar com udp server.

Mas a probabilidade de corrupção ainda é maior

#elfin

Fix Kaifa MA109H

Boas,

Sou ex-beta testar do redy e no meu contador ficou isto:



Isto é a tal ligação à porta HAN?
Dá para reutilizar as ligações para o leitor wifi?

1 Curtiu

Se isso seguir a ordem standard:

( GND A B B A 5V )

Mas só cravando uma rj45.

Ou usar um adaptador desse connector

Como posso verficar se segue a ordem standard?

Saber se o branco e azul dá 5v