Mais um com Kaifa MA109H aqui. Não li tudo para trás mas basicamente o meu problema é que ao fim de algum tempo deixo de ter medidas. Até achei que era pelo sinal wifi ser fraco. Para voltar a funcionar durante mais algum tempo tenho que voltar à pagina e dar enable do script.
O contador deve ter modem gprs
A partir de uma certa versão do tasmota, o script desliga se houver erro.
Algures entre o tasmota 12 e 13
Caso o script já tenha esta linha +>BackLog Script 8
, não é o caso
Posso confirmar que tem. Qual a relação?
Falta de energia.
Vês no gráfico EB1 Esp Uptime
Faz sentido. Acho que consigo resolver essa parte.
+>BackLog Script 8
Esta linha faz o que?
“StopOnError”:“OFF”,
Existe uma lista com todos os registros modbus disponíveis? Isso é diferente para diferentes marcas de smart meters?
Usam os mesmos registers.
Alguns contadores fazem padding correcto outros não.
E nem todos os monofásicos suportam os registers dos trifásico:
- ou dá erro
- ou devolve zero
.
Será esta uma alternativa ao easy han Elfin-EW11A Serial Port RS485 to WiFi Serial Device enquanto este está indisponível para venda?
Para usar com o modbus do Home Assistant não
Ok percebido ; ) tks