Detetor fumos convencional 2fios

Tenho uma “carrada” de detetores de fumos fotosensiveis da System Sensor (2351E) cá em casa, de uma instalação antiga.
Estavam montados individualmente, isto é sem qualquer loop.
Alguém conseguiu integrar este tipo de detetores no HA?
O cabo de alimentação (8-30VDC) é também o cabo de sinal e no final, isto é, em todos tem uma resistência de fim de linha. Segundo consegui perceber, quando alarma, fecha-se um contacto nos mesmos fios do cabo de alimentação, sendo que a tensão cai na resistência, protegido por um diodo. Acham que com um divisor de tensão para levar aos 3,3V resultaria numa informação para um binary_sensor, que resultaria obviamente em informação de alarme?

Atendendo a que tens resistências eol, usar voltage dividers vai interferir com os eol… A tua melhor aposta seria, provavelmente, usar optocouplers ou digital comparators…

Pela descrição esses sensores devem ligar a uma central. Não tem central nenhuma?

@Maddoctor . Já consegui com o 4N25, mas tive de levá-lo para a bancada. Depois faço um documento completo e coloco nos projetos. Obrigado á comunidade. Hoje vou tentar hackear os sensores de inundação.

2 Curtiram