Outra possibilidade será o uso de uma pequena fonte de alimentação AC-DC 12v ou 24v e ligar 1 shelly i3 (ficando apenas com a possibilidade de usar 3 inputs) ou 2 shelly i3 (usando 2 inputs de cada). Os shelly funcionam em baixa tensão DC e assim é possível ligar diretamente o/os shelly i3 ao interruptor efapel quadruplo MBT
Para ligar um Shelly Pro 4Pm basta seguir o mesmo raciocínio?
Desculpem a minha ignorância, mas quero substituir o Sonoff 4CH Pro pelo Shelly e já tenho utilizar a instalação já existente
Boa Tarde
Qual é a instalação existente? como é que aciona os interruptores?
Este método é so usado como uma segurança pois o efapel 21164 de 4 butões só aceita tensões baixas
Boa Noite a todos
O Shelly Plus I4 DC é a nova opção que dispensa o uso do Optocoupler (apresentado na solução que sugeri acima).
Basta apenas usar uma fonte de 12v pequena e ligar diretamente ao shelly sendo que posteriormente é seguro ligar o os contactos do shelly ao interruptor efapel quadruplo
Desde já agradeço a sua contribuição neste tópico.
Estou a finalizar a construção de uma moradia e estou com este dilema há já algum tempo de como integrar o i4 na aparelhagem Efapel
Não sou especialista em eletricidade ou eletrônica mas tenho um interesse especial por estas áreas
Estou a seguir este tópico em especial neste fórum há já alguns meses, e estava bastante cético com a solução de usar o optocoupler porque me parecia bastante complexa e iria obrigar a algumas ligações adicionais artesanais.
Tenho de confessar que fiquei bastante satisfeito com o seu último post onde apresenta a solução de usar o shelly plus i4 DC como alternativa.
A minha questão é se conhece ou recomenda algum transformador de 220V AC para 12V DC que possa ser colocado na caixa da aparelhagem juntamente com o i4 DC
Mais uma vez agradeço a ajuda!
Cumprimentos
Luís Castro
Olá Luís
Sim, a solução com o optocoupler era apenas possível para o uso do shelly i4 de 230v. Agora existe o shelly i4 DC que nos facilita bastante a integração com o aparelhagem quadrupla da Efapel.
Em relação a fonte, devem existir varias alternativas no mercado, no entanto e uso as fontes Hi-Link HLK-PM12
pelo facto de serem das mais compactas que vi e atendem aos requisitos da UL, CE
Como é uma fonte para PCB’s é preciso soldar uns fios nas pontas para que se consiga depois ligar a fase e neutro e os fios para alimentar o shelly
Podem ser compradas na mauser com diferentes voltagens e potencias. Esta serve por exemplo
No entanto estou aberto a sugestões e se encontrar outro tipo de fontes em que não seja preciso soldar e que seja fiável e segura (requisitos da UL, CE) irei por aqui no forum também.
Muito obrigado mais uma vez!
Parece ser uma boa opção em termos de dimensões para caber na caixa
Para o efeito que se pretende parece-lhe uma boa opção em termos de especificações eletricas. Deixo aqui o link para as carateristicas das teclas MBT da Efapel, assim como para a Shelli Plus I4 plus DC
Obrigado
Luis Castro
Boa tarde.
Podem usar o Shelly I4 AC directamente no 21164 pois todos os Shelly’s tem diferença de potencial entre L e SW apenas de 3.3v DC!
Boa Tarde a todos,
Ontem com um eletricista tentamos ligar um Shelly i4 DC + Efapel 21164 + Hi-Link HLK-PM12 e não funcionou.
A energia que passava era instável e o shelly não funcionava.
Provisoriamente colocamos o Shelly ligado a um tranformador de 12V à tomada e funciona muito bem.
Mas poderiam me ajudar a encontrar algo diferente, pois neste momento tenho um fio visivel.
Teria que encontrar algo que desse para colocar na caixa escondido junto ao Shelly.
Como ultima opção, estava a pensar comprar o Shelly Wall Switch de 4 bts + o Shelly I4, pois pelo que vi, dá para ligar diretamente à rede eletrica de casa. Ou estou errado?
Obrigado.
Traco power resolve isso. Devias ter usado um I4 AC e não tinhas problemas com o 21164.
Traco Power? O que é isso.
Eu tenho 2 I4 normais parados.
Dizes para trocar i4 DC que está ligado ao Efapel 21164, pelo i4 AC?
Traco power são stepdowns que tem alguns modelos que cabem dentro duma cx de aparelhagem.
Podes usar o AC pois entre L e SW o Shelly manda 3.3v DC por isso não danifica os microswitchs do 21164.
O Shelly switch é exactamente igual ao Efapel.
Antes de mais muito obrigado pelo rapido feedback das minhas dúvidas.
Estou a perceber o que diz, só ainda fico na duvida de usar o Shelli i4 AC devido a comentario que li num grupo da Efapel.
Comentario:
“O botão Efapel quadrupulo apenas suporta baixas tensões. Embora, se experimentar ligar o shelly i4 de 230v ele funcione, não é recomendado nem seguro. Em caso de existir alguma humidade podem existir (toques fantasma)”
Link:
Obrigado.
Para o interruptor apenas vai 3.3v DC por isso é baixa tensão.
Os microswitchs suportam até 32vDC
Bom Dia,
Aproveitar para a agradecer novamente ao @hugomarafona por todas as explicações e deixar uma imagem das ligações:
EFAPEL-21164 + SHELLY I4 AC
De nada.
O método de ligação do Efapel é o mesmo do Shelly wall switch pois entre L e os SW são apenas 3.3vdc.
Entre N e SW são a voltagem normal, os 230v.
Abraço
O L do shelly vai ao COM do Efapel? Isso não traz perigos para a EFAPEL ou até para o utilizador?
E hoje foi o dia 3/1/2023 , aqui está a prova de que mecanismo da EFAPEL MBT consegue trabalhar a 230Vac com o activador de cenários shelly i4 (Vac).
Sem grandes problema de espaço na caixa de aparelhagem (substitui um inversor de grupo)!
Já vi que alguém fez esta pergunta e ficou sem resposta.
Oo L do Shelly i4 AC foi ligado diretamente ao COM do Efapel? a 220v? e isso nao traz perigos? Uma vez que o na ficha técnica do Efapel, indicam uma tensão máxima de 32v
Boa tarde,
Será que alguem me consegue indicar se é possivel usar o botão quadruplo da efapel 40226 mas que dê para ligar por cabo ao Shelly Pro 4PM (para lampadas) e ao shelly pro dual cover/shutter PM (para estores). Em vez de funcionar por wireless com o Shelly i4 ? Agradeço qualquer ajuda…