O TI, embora trabalhe no neutro, deve ser sempre colocado na fase, para alem de ser boa “regra de arte” a intensidade de neutro nem sempre reflete a de fase ( por ex.: no casos sistemas trifasicos ou em caso de defeito á terra).
O TI ou CT não tem sentido? Pergunto isto pk nos TI´s “normais” há sempre sentido , P1 P2 no primario e S1 S2 no secundário.
Tambem pode ser algum defeito no TI ou no proprio device, se tens outro instalado, podes verificar facilmente sem desmontar nada , trocando simplesmente as ligações do TI.
ATENÇÂO: Os TI´s se estiverem em carga e com o secundário desligado , podem “estourar”.
Sobretudo com TI´s com intensidades mais elevadas >200A que aquelas que temos em casa 30~45A, facilmente ficam avariados se estiveres com secundário em aberto.