ESPHOME node yaml configuration

Não sabia que era o LM35D, supostamente se a escala é 0-100, o +2 sai da equação. Já fiz os restantes cálculos e a restante equação fica igual.
Sim quando cria o node no ESPHOME, depois de lhe definir o tipo, a rede…as coisas basicas, acrescenta o código que lhe enviei. Não se esqueça é de retirar o +2, senão vai ter um erro de 2 graus. Depois não se esqueça de dizer se funcionou.
Mais uma coisa o tempo de refrescamento pode ser diferente de 5s. Alias o melhor é alterar isso para os dois minutos, uma vez que a resposta do sensor atinge os 100%, depois dos 3 minutos, mas com dois já anda acima dos 80%.

@Alberto_Santos - Já responde! Apenas apresentava o icone de switch, mas alterei para o thermometer ficando 5 estrelas.
Apresenta uma diferença de -0,2ºC a -0,3ºC, quando comparado com um Mijja, estando os 2 sensores lado a lado. Considero que é desprezível para o fim em vista. Muito obrigado pela ajuda. Agora já consigo replicar para os restantes que tenho em casa.

Essa diferença é desprezivél, tendo em conta as caracteristicas de ambos os sensores, basta um ter -0,1ºC e o outro ter +0.1ºC, já dá um erro de 0,2. Combinhamos também que menos de meio grau, para casa acho aceitavél. Continuação de bom trabalho!