# Valores estranhos no utility meter

**URL:** <https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918>\
**Category:** Dúvidas\
**Tags:** utility\_meter\
**Created:** [29 Maio , 2021 14:50 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918 "2021-05-29T14:50:32Z")\
**Posts on this page:** 12\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/diogo_reis/32/2240_2.png) [@Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/u/Diogo_Reis)\
**Post date:** [29 Maio , 2021 14:50 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/1 "2021-05-29T14:50:33Z")

</div>

Boa tarde.

Recentemente estive a tentar implementar o utility\_meter para o controlar a minha energia em casa.  
Tenho shelly em com duas pinças… uma ligada ao fio dos painéis para o contador… e outra no fio do contado para a rede.

Quando tenho produção excedente, o valor do shelly muda para valores negativos.  
Criei um sensor para só obter valores quando o mesmo é negativo, para avaliar qual o desperdício/oferta que tenho de energia.  
Até aqui funciona tudo bem.

 ![2021-05-29_15-39-33](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/a/a0dca1e2cbd0baa57a5481c695e452659a3b4fb5.png)  
 ![2021-05-29_15-39-51](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/4/4b5963cfe51a4acf03fb25d919d1a31cee15ca79.png)

Quando verifico os valores do utility meter… dá-me mais desperdicio que produção.  
Para facilmente poder demonstrar, fiz o reset á poucos minutos… e em pico de produção tenho o desperdicio maior que a produção.

 ![2021-05-29_15-38-20](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/2/2a35f3319cd055261925098a8bce235062a10535.png)  
 ![2021-05-29_15-38-51](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/7/7be58cc4a052ac72135ee3079cb957f3e7a58942.png)  
 ![2021-05-29_15-39-09](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/8/8f2da28d55e5c508aa1fb567ed5a332d4d2d74ac.png)

O código do utility\_meter, está simples… acho eu…

```auto
  energia_dia_pv:
    source: sensor.consumption_solar
    cycle: daily
    tariffs:
      - peak
  energia_mes_pv:
    source: sensor.consumption_solar
    cycle: monthly
    tariffs:
      - peak
  energia_dia_dpv:
    source: sensor.desperdicio_solar
    cycle: daily
    tariffs:
      - peak
  energia_mes_dpv:
    source: sensor.desperdicio_solar
    cycle: monthly
    tariffs:
      - peak
  energia_dia_f1:
    source: sensor.consumption_f1
    cycle: daily
    tariffs:
      - peak
  energia_mes_f1:
    source: sensor.consumption_f1
    cycle: monthly
    tariffs:
      - peak

```

Alguém me poderá explicar o porquê?

Atentamente

Diogo Reis

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lopitos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/lopitos/32/6060_2.png) [@lopitos](https://forum.cpha.pt/u/lopitos)\
**Post date:** [29 Maio , 2021 21:55 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/2 "2021-05-29T21:55:47Z")

</div>

Olá.

Os teus sensores do utility meter são de potência ou de energia?

Tens que usar sensores de energia.

Pode não ser disso, mas…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/diogo_reis/32/2240_2.png) [@Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/u/Diogo_Reis)\
**Post date:** [30 Maio , 2021 09:13 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/3 "2021-05-30T09:13:36Z")

</div>

Boas…

Sim tinha como power… alterei para energy…

Mas os valores continuam a não fazer sentido ☹

```auto
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      producao_solar:
        value_template: '{% set solar_prod = states("sensor.shellyem_xxx_channel_1_power") | int %}
                        {% if solar_prod | int < -2 %}
                            {{ solar_prod |abs }}
                        {% else %}
                            0
                        {% endif %}'
        device_class: energy
        unit_of_measurement: W
      desperdicio_solar:
        value_template: '{% set solar_desp = states("sensor.shellyem_xxx_channel_2_power") |int %}
                        {% if solar_desp | int < 0 %}
                            {{ solar_desp |abs }}
                        {% else %}
                            0
                        {% endif %}'
        device_class: energy
        unit_of_measurement: W
      consumption_f1:
        value_template: '{% set f1_cons = states("sensor.shellyem_xxx_channel_2_power") | int %}
                        {% if f1_cons | int > 0 %}
                            {{ f1_cons |abs }}
                        {% else %}
                            0
                        {% endif %}'
        device_class: energy
        unit_of_measurement: W

```

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lopitos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/lopitos/32/6060_2.png) [@lopitos](https://forum.cpha.pt/u/lopitos)\
**Post date:** [30 Maio , 2021 11:34 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/4 "2021-05-30T11:34:31Z")

</div>

Olha que não é isso.  
Vê o [ERSE - Contabilizar os custos com Energia Elétrica (Versão Janeiro 2021)](https://forum.cpha.pt/t/erse-contabilizar-os-custos-com-energia-eletrica-versao-janeiro-2021/6618)

Tens que converter potencia em energia.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/diogo_reis/32/2240_2.png) [@Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/u/Diogo_Reis)\
**Post date:** [31 Maio , 2021 08:25 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/5 "2021-05-31T08:25:35Z")

</div>

Obrigado… é isso mesmo…

Vou analisar agora o resto do procedimento para aplicar as tarifas.  
Mais uma vez muito obrigado @lopitos .

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/diogo_reis/32/2240_2.png) [@Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/u/Diogo_Reis)\
**Post date:** [1 Junho , 2021 07:14 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/6 "2021-06-01T07:14:03Z")

</div>

Bom dia.

@lopitos … os valores já fazem mais sentido porque ele faz a conversão para os Kwh.

Mas a questão inicial que levantei continua a não perceber onde estou a falhar…

Conforme podem ver na imagem abaixo… tenho mais produção(que é lógico) que desperdício, mas quando no utility\_meter ele dá-me mais desperdício que produção…

 ![imagem](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/7/73773dcb27991f179b5c7e530e8e7a7f2b4dcdeb.png)

Não consigo entender ☹

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [1 Junho , 2021 10:38 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/7 "2021-06-01T10:38:37Z")

</div>

Ve o grafico dos kwh

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/diogo_reis/32/2240_2.png) [@Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/u/Diogo_Reis)\
**Post date:** [1 Junho , 2021 14:17 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/8 "2021-06-01T14:17:31Z")

</div>

Existe ali um momento em que o desperdício é maior que a produção… depois aparentemente fica bem…

 ![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/7/78a243285653ccdbaaaaeec3db04a4f853c3c697.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [1 Junho , 2021 17:56 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/9 "2021-06-01T17:56:19Z")

</div>

Remove isto:

```yaml
{% else %}
        0

```

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/diogo_reis/32/2240_2.png) [@Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/u/Diogo_Reis)\
**Post date:** [4 Junho , 2021 13:27 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/10 "2021-06-04T13:27:56Z")

</div>

Resolveu… o problema… mas os gráficos quando o valor é null, ficam sem o traço completo…

 ![imagem](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/7/76bdbc21228a5dea05e8445f683c9afa591f8be9.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rogerio](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/rogerio/32/4001_2.png) [@rogerio](https://forum.cpha.pt/u/rogerio)\
**Post date:** [7 Junho , 2021 15:22 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/11 "2021-06-07T15:22:28Z")

</div>

Olá @Diogo_Reis. Eu tive um problema parecido aqui, acontecia principalmente quando tinha picos de injeção na rede e logo em seguida esses paravam tipo na imagem abaixo.

 ![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/1/1563e1115c180b58aa3a048ff60fa812f317ae42.png)

Para resolver tive que mudar method da integration para left. (Por default é trapezoidal)

```auto
  - platform: integration
    name: "Energia Injetada"
    source: sensor.potencia_injetada
    unit_prefix: k
    round: 2
    method: left

```

Aqui depois disso nunca mais tive o problema de ter energia injetada maior que produzida.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/diogo_reis/32/2240_2.png) [@Diogo\_Reis](https://forum.cpha.pt/u/Diogo_Reis)\
**Post date:** [28 Junho , 2021 08:58 UTC](https://forum.cpha.pt/t/valores-estranhos-no-utility-meter/7918/12 "2021-06-28T08:58:23Z")

</div>

Obrigado @rogerio … aparentemente resolveu.  
Vou acompanhar.