# \[Tutorial\] Como instalar e configurar um Medidor de Energia SDM230 ModBus

**URL:** https://forum.cpha.pt/t/tutorial-como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-sdm230-modbus/7091
**Category:** Tutoriais
**Created:** [2 Março , 2021 11:05 UTC](https://forum.cpha.pt/t/tutorial-como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-sdm230-modbus/7091 "2021-03-02T11:05:46Z")
**Posts on this page:** 6
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![nbranquinho](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nbranquinho/32/4516_2.png) [@nbranquinho](https://forum.cpha.pt/u/nbranquinho)
#### Post date: [2 Março , 2021 11:05 UTC](https://forum.cpha.pt/t/tutorial-como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-sdm230-modbus/7091/1 "2021-03-02T11:05:47Z")

</div>

Com este tutorial pretende-se ajudar quem quiser integrar o SDM230 ModBus. Tem como base e orientação no tópico [Como instalar e configurar um Medidor de Energia SDM120](https://forum.cpha.pt/t/como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-sdm120/34).

 ![electricity-meter-single-phase-sdm230-modbus-mid](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/9/984612d405de38988ed89129d011021867ff9c45.jpeg)

&nbsp;

**==Pré-requisitos:==**

- [1 SDM230 ModBus](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/9/984612d405de38988ed89129d011021867ff9c45.jpeg)
- [1 RS485 TLL](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/1/15be2bbf3f49bb7924fc2c8e921adda8940b070f.jpeg)
- [1 Nodemcu v3 ou Wemos D1](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/4/4ea09e7bcb61549805210960db7e70c2b12f9cec.jpeg)

**==Preparação do equipamento:==**

Antes de se avançar no tutorial, é necessário ter o Nodemcu v3 ou Wemos, flashado com Tasmota.

**NOTA:** Devem utilizar a variante do Tasmota: _[tasmota-sensors](http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin)_ para flashar.

Assim, para a parte de flashar devem utilizar este guia:

> [@Como flashar de forma simples qualquer ESP](https://forum.cpha.pt/t/como-flashar-de-forma-simples-qualquer-esp/859):
>
> Este tutorial vai ensinar-te como podes de uma maneira bastante simples flashares qualquer ESP, sejam equipamentos Sonoffs, ou placas como nodemcus, Wemos etc… O que vais precisar? Dois programas que podes fazer download clicando nos nomes abaixo… [Termite](https://www.compuphase.com/software/termite-3.4.exe)[Nodemcu Pyflasher Versão 64bits](https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher/releases/download/v3.0/NodeMCU-PyFlasher-3.0-x64.exe) ou [Nodemcu Pyflasher Versão 32bits](https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher/releases/download/v3.0/NodeMCU-PyFlasher-3.0-x86.exe) Primeiro, vamos te demonstrar como podes flashar o firmware TASMOTA 1º Para flashar pela primeira vez o equipamento, terás que fazer todas as ligações primeiramente, ca…

**==Depois de ser feito o flash, vamos à configuração==**

Agora é aplicar o seguinte template:

```auto
{"NAME":"SDM230 ModBus","GPIO":[1,1984,1,2016,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}

```

**==Esquema de ligação dos equipamentos==**

Depois de flashado, é necessário ligar os 3 equipamentos, tal como nesta imagem:

 ![esquema](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/3/3a709c4b535eec8bff3de4bc0ee8ec1031bf00d3.jpeg)

| \*\*Nodemcu v3\*\* | (cor na imagem) | \*\*RS485 TTL\*\* |
| --- | --- | --- |
| 3V3 | (vermelho) | VCC |
| GND | (castanho) | GND |
| RX | (azul) | RXD |
| TX | (verde) | TXD |

| \*\*RS485 TTL\*\* | (cor na imagem) | \*\*SDM230\*\* |
| --- | --- | --- |
| A+ | (azul) | 5 |
| B+ | (verde) | 6 |
| !%!#$#% (GND) | (castanho) | 7 |

Chegando a esta parte, temos o tudo pronto.  
Depois de tudo ligado, deverá ser visto algo do género:  
(na pagina do tasmota do equipamento)

 ![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/1/131b203901861a0f5fd355f7fd04ff88709a63b7.png)  
  
  

**==Integração no HA==**

Para integrar no HA, deve-se usar a integração do Tasmota

 ![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/c/cc5d6db20b103fbf233d90523991ba0c51467911.png)  
(esta parte de integração não será coberta neste tutorial).

Depois de integrado, é usar e abusar!

**NOTA:** Após a integração via tasmota, serão apresentadas várias entidades (Power, Apparent Power, Current, etc…) triplicadas (\_0 , \_1, \_2) isto porque o template é baseado no modelo SDM 630 que tem suporte trifásico. No caso desde SDM 230, pode-se desativar as entidades \_1 e \_2 e utilizar apenas a \_0 para ler os valores.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Ruben\_Tavares](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ruben_tavares/32/16403_2.png) [@Ruben\_Tavares](https://forum.cpha.pt/u/Ruben_Tavares)
#### Post date: [14 Abril , 2023 13:42 UTC](https://forum.cpha.pt/t/tutorial-como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-sdm230-modbus/7091/2 "2023-04-14T13:42:33Z")

</div>

Após ver este post e como comprei um SDM230, o Tasmota suporta o SDM230 mas tem que compilar vc’s mesmo o binário e ligar o sensor nas configs antes da compilação.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nbranquinho](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nbranquinho/32/4516_2.png) [@nbranquinho](https://forum.cpha.pt/u/nbranquinho)
#### Post date: [14 Abril , 2023 14:09 UTC](https://forum.cpha.pt/t/tutorial-como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-sdm230-modbus/7091/3 "2023-04-14T14:09:16Z")

</div>

Compilar? Explica melhor porque supostamente não é necessário compilar nada.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Ruben\_Tavares](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ruben_tavares/32/16403_2.png) [@Ruben\_Tavares](https://forum.cpha.pt/u/Ruben_Tavares)
#### Post date: [19 Abril , 2023 18:56 UTC](https://forum.cpha.pt/t/tutorial-como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-sdm230-modbus/7091/4 "2023-04-19T18:56:15Z")

</div>

O tasmota tem suporte para o SDM230, mas por defeito vem desligado. Dá para usar como tem aqui, mas claro que como o SDN630 é para 3 fases vai aparecer sempre as 3 fases.

No código fonte ligando o suporte para o SDM230 fica a funcionar certo.

 ![sdm230a](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/0/0982a16383271327c6f03d9bdb60ac25ec451c7f.png)  
 ![sdm230b](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/4/449e480cd6542f877db5f8567f8b7fbfb4919847.png)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nbranquinho](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nbranquinho/32/4516_2.png) [@nbranquinho](https://forum.cpha.pt/u/nbranquinho)
#### Post date: [19 Abril , 2023 18:57 UTC](https://forum.cpha.pt/t/tutorial-como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-sdm230-modbus/7091/5 "2023-04-19T18:57:34Z")

</div>

Ah ok, já percebi… !!! Thx pela info

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Ruben\_Tavares](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ruben_tavares/32/16403_2.png) [@Ruben\_Tavares](https://forum.cpha.pt/u/Ruben_Tavares)
#### Post date: [19 Abril , 2023 18:59 UTC](https://forum.cpha.pt/t/tutorial-como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-sdm230-modbus/7091/6 "2023-04-19T18:59:58Z")

</div>

Descobri isto pk eu precisava mudar o address do SDM e por defeito o tasmota usa o Address 001

 ![sdm230c](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/e/ea71256bbe8f98f8c0d1158b663eaa0c2b51ee22.png)