Boa noite,  
Já faz algum tempo que sigo alguns comentários e tutoriais que estão descritos aqui no fórum.  
Mas não está fácil a decisão.  
Tenho um portão de duas folhas, da marca BFT. Queria fazer o controlo através do Sonoff SV.  
Já estive a ver a placa do portão e desisti, ora ia 24v para o braço do portão quando abria e quando fechava era invertido, -24v. Agora ando em volta do comando (Mitto2 12v) a ver se há alguma maneira de enviar os comandos para abrir e fechar através do Sonoff.  
Agora a minha questão é a seguinte: Pelo que li, através do HA acho que dá para fazer, o que eu queria saber era se há maneira de o por a funcionar sem ser por HA? Só pela app eWeLink p. ex. ?  
Tenho alguns equipamentos Sonoff e Xiaomi e estou na ver que Com HA, é a melhor opção para os juntar todos.  
Peço desculpa se não me fiz entender bem.  
Obrigado pela atenção

 ![imag2](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/1/12cf818a075e1dd06473c1350b443bb0f1769f9d.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jose\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/jose_ferreira/32/1008_2.png) [@Jose\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/u/Jose_Ferreira)\
**Post date:** [2 Abril , 2019 21:10 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/2 "2019-04-02T21:10:27Z")

</div>

Boa noite na placa tens ligação para fazer a chamada para abrir as duas folhas, e tb a porta pedonal sem precisares do comando

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ricreis394](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ricreis394/32/7810_2.png) [@ricreis394](https://forum.cpha.pt/u/ricreis394)\
**Post date:** [2 Abril , 2019 21:19 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/3 "2019-04-02T21:19:43Z")

</div>

Boas, há uns meses atrás preparei um comando para um colega aqui do forum.

Consegues facilmente simular o pressionar o botão do comando com um sonoff.

Vê isto:

> [@Como abrir a garagem com o comando Original a partir do Home Assistant](https://forum.cpha.pt/t/como-abrir-a-garagem-com-o-comando-original-a-partir-do-home-assistant/863):
>
> Este tutorial é para todos aqueles que têm mais que um comando de reserva, ou que de uma maneira ou de outra não conseguem emitir os códigos através de um [Sonoff Bridge](https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=83256) ou de um Broadlink RM PRO. Aqui vou exemplificar usando um Sonoff Basic usando o GPIO 14, mas tanto poderia se usar qualquer Sonoff ou até mesmo um Wemos ou Nodemcu. A ideia aqui seria não colocar mais um equipamento na rede, mas sim aproveitar o gpio disponível para dar um uso extra ao equipamento. Então para este…

E deixo aqui algumas fotografias que tirei na altura.

 ![comando1](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/e/efd53fe18d919c7397cd9f85f6a90722215318d7.jpeg)  
 ![comando2](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/c/c3e325606486fb788f554fa072355b8f3d8ecffa.jpeg)  
 ![comando3](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/a/a5b5654eb5c4af67c6613ccf85dc7732db159ee0.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![miguellandre](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/miguellandre/32/9851_2.png) [@miguellandre](https://forum.cpha.pt/u/miguellandre)\
**Post date:** [2 Abril , 2019 21:30 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/4 "2019-04-02T21:30:09Z")

</div>

@Jose_Ferreira, Obrigado pela resposta. pois deve dar mas não sei se consigo lá ligar o Sonoff

 ![imag01](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/d/df59b53d053ce2bd28e6145b0ee85eb40c0d3e9f.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jose\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/jose_ferreira/32/1008_2.png) [@Jose\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/u/Jose_Ferreira)\
**Post date:** [2 Abril , 2019 21:31 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/5 "2019-04-02T21:31:06Z")

</div>

Se poderes manda o modelo da placa

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![miguellandre](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/miguellandre/32/9851_2.png) [@miguellandre](https://forum.cpha.pt/u/miguellandre)\
**Post date:** [2 Abril , 2019 21:32 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/6 "2019-04-02T21:32:52Z")

</div>

@ricreis394, é isso que queria fazer. o meu abre e fecha só com 1 botão. Nesse caso é sempre uns fios a menos. Vou ler o tutorial a ver se consigo fazer alguma coisa. obrigado

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![miguellandre](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/miguellandre/32/9851_2.png) [@miguellandre](https://forum.cpha.pt/u/miguellandre)\
**Post date:** [2 Abril , 2019 21:37 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/7 "2019-04-02T21:37:27Z")

</div>

O modelo é BFT Libra-R

 ![IMG_17102015_141929_1461472010493](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/6/6036d08b840ba77e003e6611bda755a8c70fe490.jpeg) ![IMG_17102015_142008_1461469054689](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/1/13eb83e555a91f514e251de920c90e5a0906f3ff.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jose\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/jose_ferreira/32/1008_2.png) [@Jose\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/u/Jose_Ferreira)\
**Post date:** [2 Abril , 2019 21:51 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/8 "2019-04-02T21:51:02Z")

</div>

o modelo da minha e Thalia pelo que estive a ver no esquema se fizeres um chante entre a saida 15 e 20 durante 2 segundos mais ou menos deve abrir

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![maxcalavera](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maxcalavera/32/1039_2.png) [@maxcalavera](https://forum.cpha.pt/u/maxcalavera)\
**Post date:** [3 Abril , 2019 09:24 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/10 "2019-04-03T09:24:27Z")

</div>

Vou-te deixar também o meu projecto.

[https://photos.app.goo.gl/g4afN9g6RMK7YApT9](https://photos.app.goo.gl/g4afN9g6RMK7YApT9)

Também usei um sonoff sv alterado para fazer contacto seco.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![miguellandre](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/miguellandre/32/9851_2.png) [@miguellandre](https://forum.cpha.pt/u/miguellandre)\
**Post date:** [3 Abril , 2019 12:19 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/11 "2019-04-03T12:19:44Z")

</div>

@maxcalavera, obrigado. estou a espera de um comando para clonar o original. Não vá rebentar com ele. Provavelmente é o que vai acontecer:grin: Vamos ver

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![miguellandre](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/miguellandre/32/9851_2.png) [@miguellandre](https://forum.cpha.pt/u/miguellandre)\
**Post date:** [3 Abril , 2019 13:34 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/12 "2019-04-03T13:34:01Z")

</div>

Quando dizes “alterado” quer dizer alterar o Firmware com Tasmota?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![maxcalavera](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maxcalavera/32/1039_2.png) [@maxcalavera](https://forum.cpha.pt/u/maxcalavera)\
**Post date:** [3 Abril , 2019 14:43 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/13 "2019-04-03T14:43:13Z")

</div>

Quando digo alterado é para contacto seco. Com tasmota também. Segue este vídeo para alterar para contacto seco. [https://youtu.be/osKyMUXwKpo](https://youtu.be/osKyMUXwKpo)  
O contacto seco simula o precionar do botão no comando mas é o sonoff que o faz. Tens também de configurar o pulsetime.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![miguellandre](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/miguellandre/32/9851_2.png) [@miguellandre](https://forum.cpha.pt/u/miguellandre)\
**Post date:** [3 Abril , 2019 17:14 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/14 "2019-04-03T17:14:31Z")

</div>

Quando tiver o material, vou ver o que a minha brincadeira vai dar.  
obrigado

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![maxcalavera](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maxcalavera/32/1039_2.png) [@maxcalavera](https://forum.cpha.pt/u/maxcalavera)\
**Post date:** [3 Abril , 2019 20:58 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/15 "2019-04-03T20:58:31Z")

</div>

Qualquer coisa também posso tentar ajudar…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![miguellandre](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/miguellandre/32/9851_2.png) [@miguellandre](https://forum.cpha.pt/u/miguellandre)\
**Post date:** [4 Abril , 2019 21:30 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/16 "2019-04-04T21:30:19Z")

</div>

Boa noite, na imagem os fios (1) in estão chantados, liguei a fonte de alimentação mas no out não sei corrente. A placa já foi á vida😁 certo?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![maxcalavera](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maxcalavera/32/1039_2.png) [@maxcalavera](https://forum.cpha.pt/u/maxcalavera)\
**Post date:** [4 Abril , 2019 21:33 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/17 "2019-04-04T21:33:37Z")

</div>

Não, a ideia é mesmo essa, não ter corrente na saída para não queimar o comando. Ou seja , não tem corrente mas faz o contacto que é isso que se pretende. Dai se chamar contacto seco (sem corrente).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![miguellandre](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/miguellandre/32/9851_2.png) [@miguellandre](https://forum.cpha.pt/u/miguellandre)\
**Post date:** [4 Abril , 2019 21:44 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/18 "2019-04-04T21:44:31Z")

</div>

Bem assim está melhor. O projeto vai continuar. Obrigado

peço desculpa, a pouco não adicionei a foto, estava no telemóvel não cosegui adicionar, aqui fica.

 ![IMG_2](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/d/da2598d06747f88db2652a6be4d7a57ac6bd9e50.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![maxcalavera](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maxcalavera/32/1039_2.png) [@maxcalavera](https://forum.cpha.pt/u/maxcalavera)\
**Post date:** [4 Abril , 2019 21:50 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/19 "2019-04-04T21:50:15Z")

</div>

Agora nos pinos de saída soldas os fios que saem do botão do comando. Não te esqueças do pulsetime.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Antonio\_Machado](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/antonio_machado/32/2289_2.png) [@Antonio\_Machado](https://forum.cpha.pt/u/Antonio_Machado)\
**Post date:** [6 Abril , 2019 16:34 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/20 "2019-04-06T16:34:33Z")

</div>

Boas. Já tentaste encostar um fio entre o borne 15 e 16 e tirar para ver o que acontece?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ribaslac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ribaslac/32/2023_2.png) [@ribaslac](https://forum.cpha.pt/u/ribaslac)\
**Post date:** [7 Abril , 2019 11:02 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sonoff-portao-bft/2234/21 "2019-04-07T11:02:04Z")

</div>

![sonoff%20sv%20ribas](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/4/4af3bafc6d232b92d1271a1bbf661006828588cc.png) Boas,

Eu tenho dois portões automáticos e ambos estão a abrir a partir de sonoff SV com firmware e aplicação originais.

Eu apenas li os manuais de ambos os portões para ver aonde deveria ligar os fios que permitem ligar botões de pressão, para criar os ditos “contactos secos”.

Após isso, em ambos os casos liguei o sonoff SV na opção “Isolated Mode”, retirei os 2 resistors, alimentei ambos com corrente continua entre 5-24vdc e depois liguei nas placas dos portões.

Não usei comandos nem nada, só o que referi acima. E estou a usar o firmware original e a aplicação original e está tudo a funcionar 5\*.  
Veja este video, a mim ajudou muito:

[video sonoff sv](https://youtu.be/Smjhcq1ThgI)

Se precisar de ajuda diga.