Boa tarde,

Tenho toda a casa com KNX.  
As funções básicas estão no KNX, coisas mais complexas estão no HA.

Tenho climatização (com piso radiante hidráulico) e o controlo está no HA com funções de ON/OFF.  
Atualmente o sistema acaba por arrefecer demasiado, tenho os termostatos a pedir 23º e ao final do dia a temperatura chega a 21 com gasto de energia desnecessário.

Estava a pensar programar algo mas deparei-me com este projeto: **[HASmartThermostat](https://github.com/ScratMan/HASmartThermostat)**

Alguém tem alguma experiência com isto? Funciona?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [6 Setembro , 2024 21:27 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/2 "2024-09-06T21:27:11Z")

</div>

tens os termostatos bem posicionados? algo parece estar a falhar ai! se o termostato está a pedir 23º, a válvula assumindo que não existe nenhum PID associado, deveria trabalhar até o termostato conseguir os 23º e superar o offset, ai desligava.

tens de ter atenção que o piso radiante hidráulico tem necessidades diferentes, tu não podes ligar e desligar o sistema como um aquecedor. o sistema tem de ir trabalhando constantemente. o piso demora a aquecer como demora a arrefecer, o que eu penso que esteja a acontecer é que o piso aquece até ao setpoint pedido e depois a automação manda desligar a valvula e só volta abrir passado umas horas quando a temperatura ambiente desce abaixo do setpoint definido, entretanto o piso já perdeu grande parte da inércia térmica e volta a abrir a electrovalvula mas o piso não consegue aquecer dentro do espaço de tempo definido, porque isto demora dai os 21º.

corrige-me se estiver errado. as electrovalvulas estão por controlo PWM ou abrem e fecham durante longos períodos?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wnn](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/a88e4f/32.png) [@wnn](https://forum.cpha.pt/u/wnn)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 08:34 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/3 "2024-09-07T08:34:46Z")

</div>

> [@Duarte\_Santos](#):
>
> tens os termostatos bem posicionados? algo parece estar a falhar ai! se o termostato está a pedir 23º, a válvula assumindo que não existe nenhum PID associado, deveria trabalhar até o termostato conseguir os 23º e superar o offset, ai desligava.

É exactamente isso que acontece.  
O PRH está ligado contantemente nunca o desliguei.

O problema é realmente o overshoot e undershoot e o overshoot. Não tenho problemas a chegar ao setpoint.

Exemplo:  
O termostato chega aos 21º e fecha mas como tem ainda agua quente ela fica presa a dissipar o calor que tem ainda nos tubos e com isso chega aos 21,5.

Quando chega a 21 o termostato volta a abrir mas o sistema tem que bater a inercia e acaba por chegar aos 20,5

Acho que o que quero é realmente um termostato PID mas queria ver se alguém tem boa experiencia com isto e ainda melhor se alguém tiver experiencia com isto e PRH.

As valvulas são ON/OFF. Quando dizes longos periodos, elas abrem e fecham em 2 min +/-

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 10:04 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/4 "2024-09-07T10:04:20Z")

</div>

O que tu queres é controlar por pwm as electrovalvulas da seguinte forma:

Num espaço de 10 minutos fazes uma medição de temperatura ambiente da zona.  
E nesses 10 minutos usas um pwm em que por exemplo tens 50% isto significa que tens a electrovalvula ligada 5min e desliga 5min. Ao fim dos 10 minutos voltas a medir a temperatura e ajustas o pwm conforme a temperatura.  
Precisas de mais temperatura:  
Pwm 70%. EV 7minutos ligada 3min desligada

Precisas de menos temperatura pwm 30% EV ligada 3min, desligada 7min

Terás de ver se existe alguma automação para fazer isto ou construir por ti proprio.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wnn](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/a88e4f/32.png) [@wnn](https://forum.cpha.pt/u/wnn)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 11:19 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/5 "2024-09-07T11:19:30Z")

</div>

Por isso é que estava a perguntar se alguém tem experiencia com isto: **[HASmartThermostat](https://github.com/ScratMan/HASmartThermostat)**

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 11:24 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/6 "2024-09-07T11:24:51Z")

</div>

Podes usar esse! Eu nunca o usei. Mas pelo que vi parece ter as opções que precisas para controlar o Piso radiante hidráulico.

Depois deixa aqui o teu feedback desse projeto.

Experimenta o autotune para ver se funciona contigo e melhora alguma coisa

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wnn](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/a88e4f/32.png) [@wnn](https://forum.cpha.pt/u/wnn)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 12:09 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/7 "2024-09-07T12:09:48Z")

</div>

Darei feedback sim 🙂

Agora é esperar pelo frio ou calor que na verdade tenho a BC parada há uns dias já

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 12:25 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/8 "2024-09-07T12:25:56Z")

</div>

Por curiosidade não fases arrefecimento pelo piso?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wnn](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/a88e4f/32.png) [@wnn](https://forum.cpha.pt/u/wnn)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 12:59 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/9 "2024-09-07T12:59:17Z")

</div>

Faço sim. É umas das limitações dos módulos de KNX que tenho.

Normalmente eles controlam por PID as válvulas mas não dão para arrefecimento

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 13:09 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/10 "2024-09-07T13:09:56Z")

</div>

Mas o arrefecimento é dado pela bomba de calor! Não tens comunicação com a bomba de calor?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wnn](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/a88e4f/32.png) [@wnn](https://forum.cpha.pt/u/wnn)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 14:12 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/11 "2024-09-07T14:12:35Z")

</div>

O arrefecimento e aquecimento é dado pela BC.

Tenho comunicação mas não uso neste momento. Porque?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 19:25 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/12 "2024-09-07T19:25:22Z")

</div>

porque se o arrefecimento é dado pela bomba e tens comunicação não vejo o porque do KNX estar limitado nisso. as electrovalvulas são meras torneiras para deixar passar agua quente ou fria. os sensores de temperatura dentro de casa são meros leitores, o setpoint para facilitar é sempre o mesmo 22ºC mas em comparação com o ar exterior ele sabe que pode ter de dizer á bomba para mandar liquido frio ou quente.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wnn](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/a88e4f/32.png) [@wnn](https://forum.cpha.pt/u/wnn)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 19:48 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/13 "2024-09-07T19:48:16Z")

</div>

O PRH não funciona assim.  
Como é um sistema com bastante enercia a bomba não inverte diariamente. Normalmente funciona por completas estações para quente ou frio.

O KNX não está de todo limitado nisto, o controlador que comprei da shneider é que pensa que o arrefecimento seria por teto radiante (que faz sentido pelo sentido natural) e não por piso radiante e por isso não aceita que seja a mesma valvula a aquecer a arrefecer. Podia tentar dar a volta mas prefiro fazer a automação em HA.

As eletrovalvulas vão sempre meras torneiras mas os circuitos ligados apenas têm poderes diferentes de dissipação de energia ou seja não é por a bomba bombar 22º que a casa vai ficar uniforme a 22º.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 20:01 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/14 "2024-09-07T20:01:56Z")

</div>

> O PRH não funciona assim.  
> Como é um sistema com bastante enercia a bomba não inverte diariamente. Normalmente funciona por completas estações para quente ou frio.

eu expliquei de uma forma simples, obvio que ele não faz troca de temperatura quente frio como o ar condicionado(quase instantâneo), no entanto ambos conseguem fazer isso, a diferença é que no ar condicionado tens ar frio, no piso radiante hidráulico começa a nascer agua no chão…

> O KNX não está de todo limitado nisto, o controlador que comprei da shneider é que pensa que o arrefecimento seria por teto radiante (que faz sentido pelo sentido natural) e não por piso radiante e por isso não aceita que seja a mesma valvula a aquecer a arrefecer. Podia tentar dar a volta mas prefiro fazer a automação em HA.

como não sei que tipo de controlador tens, não te consigo ajudar, mas não deveria de ser difícil corrigir isso.

> As eletrovalvulas vão sempre meras torneiras mas os circuitos ligados apenas têm poderes diferentes de dissipação de energia ou seja não é por a bomba bombar 22º que a casa vai ficar uniforme a 22º.

em teoria sim, deveria manter a temperatura a 22ºC mas não é isso que acontece, primeiro porque a bomba não manda liquido a 22ºC, a temperatura se não estou em erro não é variável, existe um valor fixo para quente e um valor fixo para frio por razoes de segurança ao piso radiante, muito quente estraga o chão, muito frio cria condensações no chão. se consultares técnicos especialistas nisto, todos te dizem isto.

segundo porque existe muitas perdas numa casa, mesmo numa casa extremamente eficiente e isolada termicamente, estanque, com vários sistemas e VMC (eficiência de 80%), 20% da energia ventilada é perdida para o exterior, o que significa que terás de aquecer novamente esse 20%, o ar quando entra nunca entra a 22º entra a 20 ou 18 ou ate 16ºC dependendo do delta temperatura entre o exterior e interior e velocidade do ar no permutador.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wnn](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/a88e4f/32.png) [@wnn](https://forum.cpha.pt/u/wnn)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 20:38 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/15 "2024-09-07T20:38:48Z")

</div>

Acho que já nos estamos a perder na discussão.

Começas por dizer que devia era alterar na BC agora já não consigo perceber qual é a tua opinião sobre onde devo controlar a temperatura.

Estás com algumas suposições que não estão correctas:

- Na teoria bombeares um fluido a 22º por circuitos com distancias diferentes e comprimentos totais diferentes não cria homogeneidade de temperatura
- A minha BC manda a temperatura que eu definir entre 5 e 40º (como a grande maioria de BC de baixa temperatura) e mesmo assim não é por pedir 22º que a casa vai ficar uniforme a 22º.
- O valor minimo de temperatura é calculado com o calculo do ponto de orvalho que é dinamico também.
- Não há valores fixos para quente e frio em PRH porque há um monte de fatores que determinam esta temperatura que no final também poderá ser dinâmica.
- A minha VMC tem eficiencia de 98% e também não é por isso que a temperatura não é uniforme.

Tudo é simples, como diz o outro, “é só fazer as contas”

Instalo o termostato e vou dando feedback

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 20:53 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/16 "2024-09-07T20:53:32Z")

</div>

varias coisas incorrectas:

> Começas por dizer que devia era alterar na BC agora já não consigo perceber qual é a tua opinião sobre onde devo controlar a temperatura.

não falei nada sobre alterar a BC disse que a bomba de calor é que faz a gestão quente/frio e questionei te sobre a comunicação á bomba.

> - Na teoria bombeares um fluido a 22º por circuitos com distancias diferentes e comprimentos totais diferentes não cria homogeneidade de temperatura

seria se não houvesse perdas o que nunca é o caso como já tinha referido.

> - A minha BC manda a temperatura que eu definir entre 5 e 40º (como a grande maioria de BC de baixa temperatura) e mesmo assim não é por pedir 22º que a casa vai ficar uniforme a 22º.

a bomba de calor manda a temperatura parametrizada, arriscares a mexer na temperatura para variar só vais complicar as coisas e acabar ou com o piso levantado(caso seja madeira) ou com agua no chão.

> - Não há valores fixos para quente e frio em PRH porque há um monte de fatores que determinam esta temperatura que no final também poderá ser dinâmica.

não foi o que me disseram, mas existe varios tipos de instalações e bombas posso estar errado nesta.

> A minha VMC tem eficiencia de 98% e também não é por isso que a temperatura não é uniforme.

não existe nenhuma VMC com 98%, se tens duvidas podes confirmar aqui no site da [passive house](https://database.passivehouse.com/es/components/list/ventilation_small?sort=-heat_recovery_rate).  
e digo mais a eficiência da VMC está dependente sempre da velocidade do ar no permutador da maquina, dai que podes ver que quanto mais lento o ar passar no permutador maior a eficiência, maquinas mais pequenas com maior eficiência porque movimentam o ar mais lentamente, podes confirmar no site da passive house.  
já agora qual é a tua maquina?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wnn](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/a88e4f/32.png) [@wnn](https://forum.cpha.pt/u/wnn)\
**Post date:** [7 Setembro , 2024 21:36 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/17 "2024-09-07T21:36:17Z")

</div>

é 88% a eficiencia da VMC. foi typo

De resto, não vou seguir a conversa. Abraço 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [11 Setembro , 2024 10:19 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/18 "2024-09-11T10:19:11Z")

</div>

não podes mencionar a maquina VMC que tens?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wnn](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/a88e4f/32.png) [@wnn](https://forum.cpha.pt/u/wnn)\
**Post date:** [27 Setembro , 2024 06:53 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/19 "2024-09-27T06:53:27Z")

</div>

Sobre df excelent. Todo o resto do material é siber também

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [27 Setembro , 2024 10:32 UTC](https://forum.cpha.pt/t/smart-thermostat/14190/20 "2024-09-27T10:32:34Z")

</div>

eu vou para a aldes inspirair top 450 premium… a siber tambem é uma boa marca, a malta daqui vende muito siber por ser espanhol e ter muita assistência.