# Shelly EM - produção fotovoltaica

**URL:** <https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-producao-fotovoltaica/8705>\
**Category:** Dúvidas\
**Tags:** shelly\
**Created:** [31 Outubro , 2021 14:34 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-producao-fotovoltaica/8705 "2021-10-31T14:34:01Z")\
**Posts on this page:** 7\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pedro1000](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/858c86/32.png) [@Pedro1000](https://forum.cpha.pt/u/Pedro1000)\
**Post date:** [31 Outubro , 2021 14:34 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-producao-fotovoltaica/8705/1 "2021-10-31T14:34:01Z")

</div>

Boas. Tenho uns painéis fotovoltaicos que estão ligados a uma tomada. Estou a pensar adquirir um Shelly EM e ligá-lo às saída do disjuntor principal. Se os painéis não estiverem a produzir, consigo ver na APP o consumo de energia. Se os painéis estiverem a produzir energia, o valor que vai aparecer no consumo será a diferença do consumo menos o da produção? Se não estiver a consumir nada e a produzir ao mesmo tempo, o valor que vai aparecer na APP será negativo? Caso contrário, como posso saber com o Shelly EM, os valores de consumo e de produção?  
Obrigado

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/j_assuncao/32/3_2.png) [@j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/u/j_assuncao)\
**Post date:** [1 Novembro , 2021 15:58 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-producao-fotovoltaica/8705/2 "2021-11-01T15:58:32Z")

</div>

Em princípio o consumo aparecerá a positivo e a produção a negativo. Mas o melhor a fazer é usar dois Shellys, um para medir a produção à saída dos painéis e outro a medir o consumo à entrada do disjuntor geral. Depois é só fazer contas.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pedro1000](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/858c86/32.png) [@Pedro1000](https://forum.cpha.pt/u/Pedro1000)\
**Post date:** [1 Novembro , 2021 17:41 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-producao-fotovoltaica/8705/3 "2021-11-01T17:41:58Z")

</div>

Obrigado, é isso que vou tentar fazer.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jose\_Ferreira1](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/jose_ferreira1/32/10730_2.png) [@Jose\_Ferreira1](https://forum.cpha.pt/u/Jose_Ferreira1)\
**Post date:** [1 Novembro , 2021 19:20 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-producao-fotovoltaica/8705/4 "2021-11-01T19:20:29Z")

</div>

Boa noite eu vou fazer isso com 1 Shelly EM e duas sondas ligadas a ele. 1 no geral de entrada fornecedor e a outra na entrada da tomada onde os painéis injetam. Penso que a entrada irá contar a positivo e a injeção a negativo a negativo (inverter 180º a posição da sonda se der valor positivo). Mas melhor que eu os mestre poderão confirmar. Cumprimentos JF

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pedro1000](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/858c86/32.png) [@Pedro1000](https://forum.cpha.pt/u/Pedro1000)\
**Post date:** [1 Novembro , 2021 19:53 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-producao-fotovoltaica/8705/5 "2021-11-01T19:53:14Z")

</div>

Vai ser essa a configuração que vou fazer com o Shelly EM. Só tenho de descobrir, o que não vai ser difícil, qual o disjuntor onde está instalada a tomada que tem a ficha que vem dos painéis. Mas pronto, para começar vou fazer deste modo. Realmente é estranho a E-Redes não fornecer os dados de uma maneira clara. Toda esta área dos fornecedores e distribuidor é muito sombria…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/j_assuncao/32/3_2.png) [@j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/u/j_assuncao)\
**Post date:** [1 Novembro , 2021 22:01 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-producao-fotovoltaica/8705/6 "2021-11-01T22:01:21Z")

</div>

Essa abordagem é errada. Se vão medir no disjuntor do QE vão estar a medir a produção dos painéis e simultaneamente de TODOS os equipamentos que estiverem ligados a esse circuito!

A unica medição fiável é logo à saída dos painéis, antes de ligar na tomada. Podem até usar uma tomada com medição de consumo desde que esteja dentro da capacidade da produção dos paineis.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pedro1000](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/858c86/32.png) [@Pedro1000](https://forum.cpha.pt/u/Pedro1000)\
**Post date:** [2 Novembro , 2021 09:11 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-producao-fotovoltaica/8705/7 "2021-11-02T09:11:26Z")

</div>

É verdade. Estive a pensar nisso e acabei por colocar uma tomada com wifi que me dá instantaneamente os valores de produção dos painéis. Assim sei o que estão a produzir ou não, num dado momento.