# Shelly EM gen 3 c/ pinça 50A não é fiável?

**URL:** <https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-gen-3-c-pinca-50a-nao-e-fiavel/15592>\
**Category:** Hardware\
**Tags:** shelly\
**Created:** [24 Janeiro , 2026 15:58 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-gen-3-c-pinca-50a-nao-e-fiavel/15592 "2026-01-24T15:58:08Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RYZON](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ryzon/32/18318_2.png) [@RYZON](https://forum.cpha.pt/u/RYZON)\
**Post date:** [24 Janeiro , 2026 15:58 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-gen-3-c-pinca-50a-nao-e-fiavel/15592/1 "2026-01-24T15:58:08Z")

</div>

Boas malta

Comprei um shelly em gen 3 com a pinça e coloquei no quadro elétrico com a pinça na fase há saída do diferencial, notei que ele não mede corretamente fiz o teste liguei um aquecedor que consome 2500w, comprovei com uma tomada inteligente que são mesmo os 2500w e o shelly só me mostra 1400 e poucos watts isto é normal?

O que posso fazer? Já verifiquei que a pinça está com a direção da tensão certa, só n consigo calibrar porque não tenho duas pinças, alguém já passou por isto?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [25 Janeiro , 2026 11:39 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-gen-3-c-pinca-50a-nao-e-fiavel/15592/2 "2026-01-25T11:39:22Z")

</div>

acho que podes fazer a calibrarão manual do valor, experimenta ajustar o valor até conseguires obter os 2500w  
certifica te primeiro que a pinça está montada na direcção certa. eu tive um shelly 3m e não precisei de calibrar nada e os valores estavam muito próximos da realidade.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RYZON](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ryzon/32/18318_2.png) [@RYZON](https://forum.cpha.pt/u/RYZON)\
**Post date:** [26 Janeiro , 2026 07:36 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-gen-3-c-pinca-50a-nao-e-fiavel/15592/3 "2026-01-26T07:36:25Z")

</div>

Por acaso nao encontro forma de calibrar manualmente, apenas uma calibração que necessito de ter uma 2ª pinça.

Já certifiquei-me que a pinça esrta montada na direção certa, mas ja li algures para inverter a pinça e mudar na app o sentido, para testar.

Sei que ha sempre uma margem de erro mas debitar 2500w e na app mostrar 1400 é muita diferença

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [28 Janeiro , 2026 21:14 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-gen-3-c-pinca-50a-nao-e-fiavel/15592/4 "2026-01-28T21:14:22Z")

</div>

eu quando instalei o meu shelly 3 em tinha o manual a explicar a instalação das pinças e a direcção, no final de aplicar vim a saber que as pinças estavam ao contrario, mas correspondentes com o manual, isto para dizer que existia uns modelos que tinhas instruções erradas.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RYZON](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ryzon/32/18318_2.png) [@RYZON](https://forum.cpha.pt/u/RYZON)\
**Post date:** [28 Janeiro , 2026 21:52 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-em-gen-3-c-pinca-50a-nao-e-fiavel/15592/5 "2026-01-28T21:52:07Z")

</div>

Ou seja a pinça tem o K-\>L este é o sentido da corrente ou seja colocar a pinça com esta → para onde vai a correr, K vem a corrente do contado e o L está para a minha instalação correto? Eu montei desta forma