Boa tarde,

Tenho vários shelly2.5 a funcionar com estores elétricos mas estou a tentar controlar a cobertura da piscina que de momento utiliza um interruptor chave com 2 posiçōes. A piscina em causa tem um gradeamento a toda a volta por isso a automatização não irá por a segurança em causa.

Pensei que o esquema de ligação seria semelhante aos estores no entanto existe uma placa controladora onde as sondas ligam que detetam se a cobertura está totalmente aberta ou fechada. Devido a isto acho que näo posso utilizar as saìdas O1 e O2 do Shelly para ligar ao motor pois desta maneira iria estar a ignorar os sensores que se encontram ligados ao controlador.

Uma alternativa seria remover a chave e substituir pelo shelly mas gostaria de manter ambas as opçõs.  
Uma outra coisa estranha é o facto de com o busca polos só me acusa corrente no fio castanho de entrada (lado direito) e em mais lado nenhum mesmo que o motor esteja em funcionamento.  
Alguém sabe se é possível utilizar o shelly para este efeito?

Link para esquemas de ligaçäo

> **[Dropbox - Error - Simplify your life](https://www.dropbox.com/sh/nuzyuiv51gfjiga/AACzjLZ8sb65b2Adv_JlBWGPa?dl=0)**

A alimentaçäo é o cabo do lado direito, o do meio é do interruptor e o da esquerda é o que vem do motor.

O modelo é unicum an1072f

Obrigado pela ajuda.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![maxcalavera](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maxcalavera/32/1039_2.png) [@maxcalavera](https://forum.cpha.pt/u/maxcalavera)
#### Post date: [5 Setembro , 2020 19:01 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-2-5-estore-com-sensor/5342/2 "2020-09-05T19:01:55Z")

</div>

Nunca vi esse circuito ao vivo. Mas penso que funciona tal e qual um interruptor… Se for esse o caso é ligar lá o shelly 2.5. Mas estou só a especular. Espera por mais opiniões. O esquema não dá para abrir.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![lopitos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/lopitos/32/6060_2.png) [@lopitos](https://forum.cpha.pt/u/lopitos)
#### Post date: [5 Setembro , 2020 19:18 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-2-5-estore-com-sensor/5342/3 "2020-09-05T19:18:59Z")

</div>

Pelo esquema não será que isso funciona a 30V AC?

Sugiro que verifiques com um multímetro essas ligações.  
O Shelly 2.5 apenas funciona entre 110-230V AC ou  
24-60 DC.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![somatos64](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/somatos64/32/4909_2.png) [@somatos64](https://forum.cpha.pt/u/somatos64)
#### Post date: [6 Setembro , 2020 08:07 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-2-5-estore-com-sensor/5342/4 "2020-09-06T08:07:57Z")

</div>

Medi tudo com um multímetro e de facto funciona tudo a 30V DC (daí que não dava leitura no busca polos).  
O shelly suporta DC no entanto continuo com umas dúvidas, visto que o motor tem que ser operado através do controlador (para utilizar os sensores) nunca poderei utilizar os outputs do shelly para ligar directamente ao motor como num estore convencional. Será que é possível ligar a saída da shelly ao input do interruptor no controlador? Ou existe outra alternativa?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/j_assuncao/32/3_2.png) [@j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/u/j_assuncao)
#### Post date: [6 Setembro , 2020 09:50 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-2-5-estore-com-sensor/5342/5 "2020-09-06T09:50:27Z")

</div>

Se a chave liga e desliga o motor da cobertura podes ligar o Shelly em paralelo e assim funciona das duas maneiras.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![lopitos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/lopitos/32/6060_2.png) [@lopitos](https://forum.cpha.pt/u/lopitos)
#### Post date: [6 Setembro , 2020 10:18 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-2-5-estore-com-sensor/5342/6 "2020-09-06T10:18:43Z")

</div>

Tens a certeza que isso é DC? Pelo símbolo do esquema tenho dúvidas…

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![somatos64](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/somatos64/32/4909_2.png) [@somatos64](https://forum.cpha.pt/u/somatos64)
#### Post date: [6 Setembro , 2020 11:13 UTC](https://forum.cpha.pt/t/shelly-2-5-estore-com-sensor/5342/7 "2020-09-06T11:13:39Z")

</div>

Sim, acho q o esquema tem um erro pois devia dizer 230 e não 30 na entrada. Olhando para os reles no controlador consigo ver que dizem 30v DC