### Author: ![PTGomes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ptgomes/32/8146_2.png) [@PTGomes](https://forum.cpha.pt/u/PTGomes)
#### Post date: [9 Agosto , 2023 10:30 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/1 "2023-08-09T10:30:16Z")

</div>

Olá.

Instalei um “disjuntor” da Tuya na bomba de água que mede o consumo com a integração local tuya:  
 ![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/e/e8ee88b5607746aaede0f35c885b7b830e42e0b3.png)

Como este sensor não aparece elegível no painel de energia do HA, criei o “consumo\_bomba\_agua”:  
 ![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/2/2c6c09a1780a690a2ba5015d6206bd4f386704f1.png)

![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/1/114c5983a26cf9da40f3507bc32c338fd2ed3937.png)

No primeiro dia , os valores apareciam corretos, mas quando passa de um dia para o outro (a bomba começa a trabalhar às 9:15), dá um saldo que parece ser um acumulado qualquer…  
 ![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/c/ccdcb2fb15a527c123a2b540e364a8a372dfb125.png)

O que poderá ser/ estou a fazer de errado?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Peixeiro](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/peixeiro/32/2694_2.png) [@Peixeiro](https://forum.cpha.pt/u/Peixeiro)
#### Post date: [9 Agosto , 2023 12:05 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/2 "2023-08-09T12:05:55Z")

</div>

Com a integration, estás a converter a Potencia em Energia, mas não intendo o porque do state\_class: total\_increasing.

Não será daqui o problema? Pelo que intendi esta state\_class serve para quando temos um sensor que x em x tempo vai a zero, por exemplo um energia diária, por forma a ir somando só as diferenças entre medições e assumir um valor mais baixo como o valor a somar…

Tenta sem essa linha, ou mudando para state\_class: measurement

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [9 Agosto , 2023 21:27 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/3 "2023-08-09T21:27:07Z")

</div>

kWh é total\_increasing. Geralmente lida bem com um zero real

Mero exemplo

```auto
# /config/pkg/integral.yaml

template:
#
  - sensor:
#
    - name: Sun Elevation
      unique_id: sun_elevation
      state: >-
        {% set x = state_attr('sun.sun', 'elevation')|float(0) %}
        {% if x > 0 %}
          {{ x }}
        {% else %}
          {{ 0 }}
        {% endif %}
      state_class: measurement
      unit_of_measurement: '°'
      icon: "mdi:sun-angle"

    - name: Fake Solar W
      unique_id: fake_solar_w
      state: >-
        {% set a = states('sensor.sun_elevation')|float %}
        {% if a > 0 %}
          {{ (a * 8 * 6.76)|round(1) }}
        {% else %}
          {{ 1 }}
        {% endif %}
      device_class: power
      state_class: measurement
      unit_of_measurement: "W"

    - name: "U1 Power"
      unique_id: u1_power
      state: >-
        {% set a = 240 %}
        {% set b = states('sensor.salicru_load')|int(0) %}
        {% set x = (a * b / 100)|int(0) %}
        {{ x }}
      device_class: power
      state_class: measurement
      unit_of_measurement: "W"

### ### ###

sensor:

  - platform: integration
    source: sensor.u1_power
    name: EM UPS1
    unit_prefix: k
    round: 2

  - platform: integration
    source: sensor.fake_solar_w
    name: Fake Solar kWh
    unit_prefix: k
    round: 2

# EOF

```

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![PTGomes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ptgomes/32/8146_2.png) [@PTGomes](https://forum.cpha.pt/u/PTGomes)
#### Post date: [11 Agosto , 2023 15:51 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/4 "2023-08-11T15:51:05Z")

</div>

Retirei a linha state\_class: total\_increasing, mas continua na mesma

![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/7/726c0890c1a01b6b52dd26cd5fb0f6a7084c0d39.png)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Carlos\_Castro](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/e95f7d/32.png) [@Carlos\_Castro](https://forum.cpha.pt/u/Carlos_Castro)
#### Post date: [14 Agosto , 2023 03:00 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/5 "2023-08-14T03:00:03Z")

</div>

Usa o LEFT na configuração de oscilação

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![PTGomes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ptgomes/32/8146_2.png) [@PTGomes](https://forum.cpha.pt/u/PTGomes)
#### Post date: [14 Agosto , 2023 17:18 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/7 "2023-08-14T17:18:22Z")

</div>

Referente a isto?

“Riemann sum method to be used. Available methods are trapezoidal, left and right.”

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Carlos\_Castro](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/e95f7d/32.png) [@Carlos\_Castro](https://forum.cpha.pt/u/Carlos_Castro)
#### Post date: [14 Agosto , 2023 19:01 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/8 "2023-08-14T19:01:18Z")

</div>

Sim, exactamente, usar o LEFT aí

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![PTGomes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ptgomes/32/8146_2.png) [@PTGomes](https://forum.cpha.pt/u/PTGomes)
#### Post date: [17 Agosto , 2023 21:42 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/9 "2023-08-17T21:42:26Z")

</div>

Bom, isso resolveu o “salto”.  
Mas agora não aparece no painel da energia. Ou melhor, aparece sem consumo.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Carlos\_Castro](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/e95f7d/32.png) [@Carlos\_Castro](https://forum.cpha.pt/u/Carlos_Castro)
#### Post date: [17 Agosto , 2023 22:17 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/10 "2023-08-17T22:17:28Z")

</div>

Pois. Isso é outro “problema” que apareceu. Se o consumo não for constante, até mostra como indisponível

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![PTGomes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ptgomes/32/8146_2.png) [@PTGomes](https://forum.cpha.pt/u/PTGomes)
#### Post date: [18 Agosto , 2023 07:45 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/11 "2023-08-18T07:45:26Z")

</div>

Como assim “apareceu”? num update?

Eu tenho assim:

![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/6/65ffc60266d861e9d76b197e67e8776a49e9cba5.png)

![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/f/f29ff8efde8c0bd0a807a830badabc69d9cf0f81.png)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![PTGomes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ptgomes/32/8146_2.png) [@PTGomes](https://forum.cpha.pt/u/PTGomes)
#### Post date: [20 Agosto , 2023 17:31 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/12 "2023-08-20T17:31:34Z")

</div>

Já apareceu, retirei a class measurement

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Carlos\_Castro](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/e95f7d/32.png) [@Carlos\_Castro](https://forum.cpha.pt/u/Carlos_Castro)
#### Post date: [20 Agosto , 2023 22:49 UTC](https://forum.cpha.pt/t/sensor-energia-da-valores-errados-painel-de-energia/12471/13 "2023-08-20T22:49:36Z")

</div>

O tema que falava: [https://community.home-assistant.io/t/integration-templates-and-utility-templates-suddenly-unavailable/566911/5](https://community.home-assistant.io/t/integration-templates-and-utility-templates-suddenly-unavailable/566911/5)