Boas amigos,  
Adquiri um Pow r2, alguem tem um esquema de comono ligo ao quadro electrico, para minitorizar o consumo total da casa?  
Obrigado.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Encarnacao](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/encarnacao/32/2031_2.png) [@Encarnacao](https://forum.cpha.pt/u/Encarnacao)\
**Post date:** [18 Março , 2019 19:53 UTC](https://forum.cpha.pt/t/pow-r2-quadro-electrico/2163/2 "2019-03-18T19:53:02Z")

</div>

Nao tenho nenhum brinquedo desses 🙂  
o Pow r2 foi desenhado com o propósito de ligar/desligar os equipamentos que estiverem ligados ao próprio Pow r2 e ao mesmo tempo fazer leituras de consumos dos mesmos, e claro nao será um quadro eléctrico 🙂 ,  
e atenção as características de esse aparelho so aguenta ate 16A máximo(V=230 x A=16)= 3680 Watts, que possivelmente já estará no seu máximo de esforço e nao aconselharia usar ao seu limite(china)  
penso que o que procura é tipo um PZEM ou algo para o próprio efeito  
[https://github.com/brunohorta82/BH\_PZEM\_ESP8266](https://github.com/brunohorta82/BH_PZEM_ESP8266)  
e desde já aconselho a ter sempre a devida precaução quando mexendo com quadros eléctricos 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gnggaspar](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/gnggaspar/32/2143_2.png) [@gnggaspar](https://forum.cpha.pt/u/gnggaspar)\
**Post date:** [18 Março , 2019 20:08 UTC](https://forum.cpha.pt/t/pow-r2-quadro-electrico/2163/3 "2019-03-18T20:08:55Z")

</div>

Ora bolas, pensei mesmo que um pow r2, servia o proposito… ao inves do pzem…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RodolfoVieira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/rodolfovieira/32/14633_2.png) [@RodolfoVieira](https://forum.cpha.pt/u/RodolfoVieira)\
**Post date:** [18 Março , 2019 21:55 UTC](https://forum.cpha.pt/t/pow-r2-quadro-electrico/2163/4 "2019-03-18T21:55:32Z")

</div>

@gnggaspar em complemento da resposta acima do encarnação, podes e deves lêr:

> [@Como instalar e configurar um Medidor de Energia com PZEM-004T](https://forum.cpha.pt/t/como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-pzem-004t/540):
>
> Se queres ter um medidor de energia no teu Home Assistant…existe já alguns equipamentos no mercado que podes instalar e configurar, [AQUI](https://forum.cpha.pt/t/como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-sdm120/34) já te tinha demonstrado como poderias usar um medidor de energia usando um SDM120, mas agora vou te demonstrar como podes “construir” outro mas a partir de um Pzem 004-t. Bom, então o vais precisar? Lista de material: 1x - Pzem 004-t 1x - NodeMcu v3 ou sonoff basic 1x - Hlk-pm 01 caso optes por sonoff basic o hlk não é necessário vários jumpers ou fios I…

> [@Como instalar e configurar um Medidor de Energia SDM120](https://forum.cpha.pt/t/como-instalar-e-configurar-um-medidor-de-energia-sdm120/34):
>
> [color=#fb0202] Edição: Após ter sido criado este tópico entretanto o Firmware Tasmota ficou com suporte para o SDM 120, ao qual devem seguir esta parte do tutorial, e ignorar o que está por baixo.[/color] Material necessário: 1x = SDM 120 1x = RS485 TLL 1x = Nodemcu v3 ou Wemos D1 Esquema de ligação: [Dowload](https://drive.google.com/file/d/17FrpIlierXrEPWWQBLJaSWyuf3I1mO85/view?usp=sharing) do firmware. Após terem feito o download do firmware, usem este tutorial para enviar o firmware para o nodemcu/wemos Quando acabares …

Toma nota que:

**Mexer em electricidade não é uma brincadeira nem algo que se deva levar de animo leve! A electricidade mata…**

**A morte é mesmo o pior que pode acontecer mas convém não esquecer que até um simples curto-circuito pode provocar um incêndio com consequências imprevisíveis e que, a não ser que mores sozinho num sitio isolado, outras pessoas (família incluída) podem sofrer com o teu acto.**

**Se não sabes instalar isso e tens duvidas, o melhor será pedires a alguém que saiba ou a um profissional devidamente encartado.**

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gnggaspar](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/gnggaspar/32/2143_2.png) [@gnggaspar](https://forum.cpha.pt/u/gnggaspar)\
**Post date:** [18 Março , 2019 22:31 UTC](https://forum.cpha.pt/t/pow-r2-quadro-electrico/2163/5 "2019-03-18T22:31:19Z")

</div>

Agradeço a preocupação e os conselhos. 😉

Edit: estive a ver no quadro, e tenho varios disjuntores de 16A (abb s231 c16), assim consigo monitorizar apenas aquele disjuntor, sem ultrapassar o limite do pow r2, estou certo?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RodolfoVieira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/rodolfovieira/32/14633_2.png) [@RodolfoVieira](https://forum.cpha.pt/u/RodolfoVieira)\
**Post date:** [18 Março , 2019 23:42 UTC](https://forum.cpha.pt/t/pow-r2-quadro-electrico/2163/6 "2019-03-18T23:42:53Z")

</div>

Terás sempre que deixar uma margem. A corrente que passa por esse dijuntor , nunca poderá estar muito perto do limite do POW. Poderás ter graves problemas com isso.  
Eu aconselharia como te disse o pzem.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gnggaspar](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/gnggaspar/32/2143_2.png) [@gnggaspar](https://forum.cpha.pt/u/gnggaspar)\
**Post date:** [19 Março , 2019 00:01 UTC](https://forum.cpha.pt/t/pow-r2-quadro-electrico/2163/7 "2019-03-19T00:01:42Z")

</div>

Obrigado pela ajuda, sendo assim o pow r2 , nao é muito diferente de uma tomada shp2…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/system/32/2_2.png) [@system](https://forum.cpha.pt/u/system)\
**Post date:** [17 Junho , 2019 00:01 UTC](https://forum.cpha.pt/t/pow-r2-quadro-electrico/2163/8 "2019-06-17T00:01:44Z")

</div>

Este tópico foi automaticamente fechado 90 dias após a última resposta. Novas respostas não são permitidas.