# Multiplas ligacoes modbus tcp

**URL:** <https://forum.cpha.pt/t/multiplas-ligacoes-modbus-tcp/12563>\
**Category:** Dúvidas\
**Tags:** modbus\
**Created:** [2 Setembro , 2023 00:19 UTC](https://forum.cpha.pt/t/multiplas-ligacoes-modbus-tcp/12563 "2023-09-02T00:19:46Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mgfernandes](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/a88e57/32.png) [@mgfernandes](https://forum.cpha.pt/u/mgfernandes)\
**Post date:** [2 Setembro , 2023 00:19 UTC](https://forum.cpha.pt/t/multiplas-ligacoes-modbus-tcp/12563/1 "2023-09-02T00:19:47Z")

</div>

Boa noite,

Tenho um dispositivo elfin ew11 ligado ao meu contador ligado ao HA através de modbus tcp que está a funcionar. Pretendo adicionar um 2o dispositivo elfin ew11 mas não estou a conseguir por em funcionamento.

A minha configuracao inicial é:

```auto
modbus:
  - type: tcp
    name: edpbox
    # ...
    sensors:
      - name: "EDP Box - Tensão" 
        slave: 1
        # ...

```

Tentei seguir as instruções na documentação aqui e aqui [PR](https://github.com/home-assistant/core/pull/19726) mas apesar de a validacao do yaml não dar erros, os sensores não funcionam e não recolhem dados. Alguem sabe como por a funcionar?

```auto
modbus:
  - name: hub1
    type: tcp
    host: IP
    port: 502

  - name: hub2
    type: tcp
    host: IP
    port: 8887

sensor:
  - platform: modbus
    scan_interval: 5
    registers:
      - name: first_sensor
        hub: hub1
        # ...
      - name: another_sensor
        hub: hub2
        # ...

```

Obrigado

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [2 Setembro , 2023 12:36 UTC](https://forum.cpha.pt/t/multiplas-ligacoes-modbus-tcp/12563/2 "2023-09-02T12:36:52Z")

</div>

O formato do modbus mudou

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mgfernandes](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/a88e57/32.png) [@mgfernandes](https://forum.cpha.pt/u/mgfernandes)\
**Post date:** [2 Setembro , 2023 12:40 UTC](https://forum.cpha.pt/t/multiplas-ligacoes-modbus-tcp/12563/3 "2023-09-02T12:40:50Z")

</div>

Sabe se é possível ter as 2 ligações modbus tcp em simultâneo? se sim qual é o novo formato?

Tentei o 2º formato no meu post original mas não funcionou. O 1º formato funciona só com 1 elemento, não consigo adicionar um segundo elemento: - type: tcp

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [2 Setembro , 2023 15:05 UTC](https://forum.cpha.pt/t/multiplas-ligacoes-modbus-tcp/12563/4 "2023-09-02T15:05:39Z")

</div>

Se funciona não faço ideia

> **[Modbus, multiple connections](https://community.home-assistant.io/t/modbus-multiple-connections/541025/2?u=nikito7)**
>
> modbus: - name: hub1 #... sensors: - name: "register" #... - name: "register" #... - name: hub2 #... sensors: - name: "register" #... - name: "register" #...

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mgfernandes](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/a88e57/32.png) [@mgfernandes](https://forum.cpha.pt/u/mgfernandes)\
**Post date:** [2 Setembro , 2023 23:16 UTC](https://forum.cpha.pt/t/multiplas-ligacoes-modbus-tcp/12563/5 "2023-09-02T23:16:39Z")

</div>

Obrigado, consegui por a funcionar depois de fazer copy paste do seu últipo post dessa thread e adaptar os valores para meu caso.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [12 Setembro , 2023 10:57 UTC](https://forum.cpha.pt/t/multiplas-ligacoes-modbus-tcp/12563/6 "2023-09-12T10:57:54Z")

</div>

Ainda bem. No outro forum, nunca ninguém confirmou isso.

Como tem havido bugs novos 😅