Gostaria de saber se alguém tem experiência com o shelly EM para ligar ao quadro elétrico e receber os dados por MQTT no HA.  
Sei que há muitos posts sobre medidores diy mas não me apetece estar a encomendar material, soldar, flashar, testar, errar, voltar a testar…  
Este shelly parece-me bastante fácil de instalar e é relativamente barato (± 60 euros), não sei é se será fácil medir o consumo mensal como noutros projetos do forum…

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tmarquespt](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/tmarquespt/32/16063_2.png) [@tmarquespt](https://forum.cpha.pt/u/tmarquespt)
#### Post date: [23 Janeiro , 2020 13:15 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/2 "2020-01-23T13:15:30Z")

</div>

Eu tenho o EM. Fw original da shelly a enviar os dados por mqtt.

Estou a usar o componente do dgomes e depois uso o grafana.

Usei a base dos gráficos que o @j_assuncao tinha feito e adaptei o necessário.

 ![SmartSelect_20200123-131322_Chrome](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/0/01658b9a2a0ed55993a161617f7afb4b4ebed238.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)
#### Post date: [23 Janeiro , 2020 15:06 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/3 "2020-01-23T15:06:23Z")

</div>

Wao! Muito bom!  
Será que podes providenciar um pequeno tutorial para conseguir o mesmo resultado? Ou pelo menos apontar alguns links?  
Obrigado

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![RodolfoVieira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/rodolfovieira/32/14633_2.png) [@RodolfoVieira](https://forum.cpha.pt/u/RodolfoVieira)
#### Post date: [24 Janeiro , 2020 11:58 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/4 "2020-01-24T11:58:49Z")

</div>

3 posts were split to a new topic: [WDS688 Single Phrase DIN Rail](https://forum.cpha.pt/t/wds688-single-phrase-din-rail/3843)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Nuno\_Figueiredo](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nuno_figueiredo/32/297_2.png) [@Nuno\_Figueiredo](https://forum.cpha.pt/u/Nuno_Figueiredo)
#### Post date: [14 Março , 2020 23:54 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/5 "2020-03-14T23:54:31Z")

</div>

sabem se podemos usar clamps sem ser da marca?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![FSousa](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fsousa/32/3276_2.png) [@FSousa](https://forum.cpha.pt/u/FSousa)
#### Post date: [15 Março , 2020 17:13 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/6 "2020-03-15T17:13:14Z")

</div>

Nos medidores de energia utilizados na indústria pode-se utilizar CTs da marca que se quiser. Desde que se tenha a relação de transformação que vem sempre marcada nos CTs (exemplo 100/5A) depois é só configurar essa relação no medidor.

Neste caso dos shelly e outros é uma balbúrdia. Cada um faz à sua maneira…  
Se souberes a relação de transformação dos CTs utilizados pela shelly podes colocar outro de outro fabricante desde que tenha a mesma relação.  
Se utilizares com uma relação de transformação diferente vai te dar valores errados.

Se tiveres outro CT sem ser da shelly, podes colocar junto com o da shelly, os dois no mesmo fio e comparar se estão a medir valores iguais.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![corvo2004](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a9adbd/32.png) [@corvo2004](https://forum.cpha.pt/u/corvo2004)
#### Post date: [14 Maio , 2020 18:22 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/7 "2020-05-14T18:22:45Z")

</div>

Boas,  
Excelente trabalho.  
Também tenho um EM instalado.  
Reparei que conseguiste a informação em amperes. Como é que conseguistes? Já andei a volta disso e não consegui. Na página da API da Shelly EM não está mencionado os amperes.  
Obrigado,

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![ricreis394](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ricreis394/32/7810_2.png) [@ricreis394](https://forum.cpha.pt/u/ricreis394)
#### Post date: [14 Maio , 2020 18:28 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/8 "2020-05-14T18:28:45Z")

</div>

Com a tensão (V) e a potência (W) consegues chegar à corrente (A)

As contas são estas:

> _I_ (A) = _P_ (W) / _V_ (V)

Em que _I_ é a corrente em Amperes  
_P_ é a potência em Watts  
_V_ é a tensão em volts

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![corvo2004](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/a9adbd/32.png) [@corvo2004](https://forum.cpha.pt/u/corvo2004)
#### Post date: [14 Maio , 2020 19:13 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/9 "2020-05-14T19:13:08Z")

</div>

Obrigado pela formula. Não sou especialista em eletricidade.  
Mais uma pergunta… se não incomodar…  
Para calcular os amperes criaste um template, certo?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![ricreis394](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ricreis394/32/7810_2.png) [@ricreis394](https://forum.cpha.pt/u/ricreis394)
#### Post date: [14 Maio , 2020 19:32 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/10 "2020-05-14T19:32:26Z")

</div>

Eu não criei porque não tenho mas sim, é com template

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tmarquespt](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/tmarquespt/32/16063_2.png) [@tmarquespt](https://forum.cpha.pt/u/tmarquespt)
#### Post date: [17 Maio , 2020 13:47 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/11 "2020-05-17T13:47:50Z")

</div>

estou a calcular

```auto
 - platform: template
    sensors:
      energia_amp:
        value_template: "{{ states('sensor.potencia_rede') | round(1) / states('sensor.tensao_rede') | round(1) }}"
        unit_of_measurement: 'A'

```

I(A) = P(W) / V(V)

Se quiseres ser mais exacto podes adicionar o PF ao cálculo

I(A) = P(W) / (PF \* V(V))

Mas por algum motivo o EM embora tenha o PF no interface web não o passa por mqtt (ou não passava quando configurei).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![paulob](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/paulob/32/12047_2.png) [@paulob](https://forum.cpha.pt/u/paulob)
#### Post date: [28 Janeiro , 2021 20:48 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/12 "2021-01-28T20:48:25Z")

</div>

Boa noite,  
Eu apenas comecei há uns dias com o HA e também no vosso grupo, pelo que vos peço paciencia que sou muito maçarico. O meu primeiro projecto é tentar integrar o shelly EM e fazer um dashboard. Ja tenho o grafana e o influxDB, mas tenho bastantes duvidas sobre os dados que obtenho… Este DB na imagem está exactamente como imaginava o meu, existe algum topico sobre ele??

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tmarquespt](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/tmarquespt/32/16063_2.png) [@tmarquespt](https://forum.cpha.pt/u/tmarquespt)
#### Post date: [28 Janeiro , 2021 22:21 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/13 "2021-01-28T22:21:45Z")

</div>

bom em primeiro lugar meter o shelly a enviar dados para o HA. Depois para medir o consumo vais precisar de algo que faça o acumulado diário/mensal/anual e para isso o melhor é o energymonitor do dgomes.  
O dashboard do grafana será mesmo a parte final. É apenas importar meia dúzia de linhas mas depois tens de alterar os sensores para os teus portanto convém ter tudo a funcionar antes de ir para o grafana.

como não sei em que fase vais não posso ajudar muito.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![paulob](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/paulob/32/12047_2.png) [@paulob](https://forum.cpha.pt/u/paulob)
#### Post date: [29 Janeiro , 2021 08:48 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/14 "2021-01-29T08:48:27Z")

</div>

Muito Obrigado Tiago,  
Eu já tenho o Shelly instalado e a comunicar com o HA. Já consegui fazer alguns graficos com o grafana dos meus sensores de temperatura e humidade. Desculpa senão fui claro, mas é verdade que sou ainda maçarico nisto e talvez não me tenha exprimido da melhor forma 🙂  
Onde posso encontrar o tuturial do energymonitor do dgomes? Eu já andei pelo “perfil” dele mas não encontrei. Talvez ainda não saiba procurar no Forum… Mais uma vez obrigado pela ajuda!!

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tmarquespt](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/tmarquespt/32/16063_2.png) [@tmarquespt](https://forum.cpha.pt/u/tmarquespt)
#### Post date: [29 Janeiro , 2021 10:38 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/15 "2021-01-29T10:38:59Z")

</div>

a documentação oficial está aqui:

> **[Utility Meter](https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/)**
>
> Instructions on how to integrate the Utility Meter into Home Assistant.

vê lá se entendes ou tens alguma dúvida.  
Tens aqui o post original do dgomes mas diz deprecated e eu não sei se existe algum novo ou é apenas por já não ser costum\_component.

> [@Novo componente Utility Meter \[DEPRECATED\]](https://forum.cpha.pt/t/novo-componente-utility-meter-deprecated/1713):
>
> [AVISO] Este componente faz parte da release 0.87 Muitos já conhecem o [Utility Meter](https://forum.cpha.pt/t/utility-meter-sensor-beta/1618) que submeti para inclusão oficial no HA. Acontece que houve um debate sobre o uso de serviços com sensores e foi-me pedido que altera-se o mesmo. Dito isto, o HA passou a privilegiar desde a ultima versão que as novas integrações sejam componentes e não plataformas (e.g. sensor). Consequência: tive que reescrever como um componente. Assim peço a quem já utiliza para que faça um teste ao novo componente …

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![paulob](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/paulob/32/12047_2.png) [@paulob](https://forum.cpha.pt/u/paulob)
#### Post date: [29 Janeiro , 2021 12:24 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/16 "2021-01-29T12:24:08Z")

</div>

Muito Obrigado, vou investir tempo agora para compreender. visto nao ser a minha area de expertise vai levar tempo 🙂

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![paulob](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/paulob/32/12047_2.png) [@paulob](https://forum.cpha.pt/u/paulob)
#### Post date: [29 Janeiro , 2021 15:10 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/17 "2021-01-29T15:10:41Z")

</div>

Um milhão de obrigados Tiago!!! Já consegui e está a funcionar no HA e no grafana!!! Estou a ficar realmente apaixonado por isto 😃

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/j_assuncao/32/3_2.png) [@j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/u/j_assuncao)
#### Post date: [29 Janeiro , 2021 17:40 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/18 "2021-01-29T17:40:33Z")

</div>

Acabadinho de sair…

> [@ERSE - Contabilizar os custos com Energia Elétrica (Versão Janeiro 2021)](https://forum.cpha.pt/t/erse-contabilizar-os-custos-com-energia-eletrica-versao-janeiro-2021/6618):
>
> Existe um [Tutorial](https://forum.cpha.pt/t/contabilizar-os-custos-com-energia-electrica/3151) que o @dgomes criou para podermos de uma forma simples contabilizar os custos de energia elétrica. No entanto foi substituida a forma de automação para mudança de tarifa pelo custom\_component ERSE, disponível no HACS. Como têm surgido muitas dúvidas de como se configura o ERSE, tomei a liberdade de escrever esta atualização ao Tutorial. Requisitos necessários para calcular consumos: Opção tarifa simples: ter um sensor + um utility meter configurado sem tarifas (Neste caso …

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Valter](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/v/85e7bf/32.png) [@Valter](https://forum.cpha.pt/u/Valter)
#### Post date: [2 Fevereiro , 2021 21:01 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/19 "2021-02-02T21:01:59Z")

</div>

boas [tmarquespt](https://forum.cpha.pt/u/tmarquespt)  
também estou a usar um shelly em mas não gosto de como ele apresenta os gráficos não consigo sobrepor a energia que tiro da rede com aquela que estou a produzir.  
podes dizer como fizeste isso que para min está brutal.

cumprimentos

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/j_assuncao/32/3_2.png) [@j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/u/j_assuncao)
#### Post date: [2 Fevereiro , 2021 21:56 UTC](https://forum.cpha.pt/t/medir-o-consumo-eletrico-com-shelly-em/3833/20 "2021-02-02T21:56:02Z")

</div>

O que o @tmarquespt colocou é uma imagem do Grafana e não do HA. No HA tens alguns cartões que te permitem fazer isso e também um específico para produção eléctrica.