**Author:** ![Guppik](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/guppik/32/18072_2.png) [@Guppik](https://forum.cpha.pt/u/Guppik)\
**Post date:** [9 Julho , 2025 16:03 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ligacao-motorline-rosso-evo-com-o-shelly-1-gen3/15255/1 "2025-07-09T16:03:40Z")

</div>

![Motorline esquema](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/3X/e/c/ece60dc62f43bd007b70d368ddc0f1a33a6c7fc8.jpeg)

Boas pessoal,

Tenho um motor de portão Motorline Rosso EVO e quero ligá-lo a um Shelly 1 Gen3 para o poder controlar remotamente (via app/Home Assistant). No entanto, estou com algumas dúvidas sobre a ligação correta dos cabos entre os dois dispositivos.

Já li que é possível utilizar a saída de contacto seco do Shelly, mas não quero arriscar ligar algo mal e danificar o motor ou o Shelly.

Eu deixo-vos a foto das ligações e do esquema do Motorline.

Ligação:

O Shelly → Pino PB (2) (Rosso Evo)  
I Shelly → Pino GND (4) (Rosso Evo)  
N Shelly → Pino +24V (5) (Rosso Evo)  
L- Shelly → Pino GND (4) (Rosso Evo)

Já vi pessoal a dizer para fazer ponte entre estes 2 pontos (SW e I). Devo fazer também?  
SW Shelly → ligado ao I Shelly (ponte entre SW e I)

Obrigado desde já pela ajuda!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Guppik](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/guppik/32/18072_2.png) [@Guppik](https://forum.cpha.pt/u/Guppik)\
**Post date:** [9 Julho , 2025 16:05 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ligacao-motorline-rosso-evo-com-o-shelly-1-gen3/15255/2 "2025-07-09T16:05:22Z")

</div>

Esquema Motorline:

 ![Esquema Motorline Rosso EVO](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/3X/3/c/3c829fa795276861e0be25576eb87c7f80fb8314.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [9 Julho , 2025 19:26 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ligacao-motorline-rosso-evo-com-o-shelly-1-gen3/15255/3 "2025-07-09T19:26:49Z")

</div>

o desenho está correcto, não precisas de nenhuma ponte entre o SW… podes ligar como está. o SW é só para ter feedback de um sensor ou de um reed sobre o estado do portão. neste portão isso implica ligar um sensor no portão e passar o cabo até ao shelly…

PS tenho o mesmo motor no meu portão.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Guppik](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/guppik/32/18072_2.png) [@Guppik](https://forum.cpha.pt/u/Guppik)\
**Post date:** [10 Julho , 2025 07:28 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ligacao-motorline-rosso-evo-com-o-shelly-1-gen3/15255/4 "2025-07-10T07:28:50Z")

</div>

Muito obrigado Duarte pela tua resposta. Só mais uma coisa, na app do Shelly tens o impulso a quantos segundos?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [10 Julho , 2025 16:44 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ligacao-motorline-rosso-evo-com-o-shelly-1-gen3/15255/5 "2025-07-10T16:44:41Z")

</div>

eu no meu caso não usei um shelly, usei KNX mas é a mesma coisa. usei 0,5 segundos para o pulso, costuma ser o suficiente.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Guppik](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/guppik/32/18072_2.png) [@Guppik](https://forum.cpha.pt/u/Guppik)\
**Post date:** [10 Julho , 2025 18:14 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ligacao-motorline-rosso-evo-com-o-shelly-1-gen3/15255/6 "2025-07-10T18:14:10Z")

</div>

Obrigado pela informação! 😉