Boa tarde.  
Tenho alguns shelly1 flashados. Tenho 4 shelly 2.5 que ainda não lhes dei uso. Não vejo muita informação para os flashar e a que vejo manda-me com templates para cima que me assusta um bocado por não me sentir ainda muito àvontade com eles. Por isso, procurei fazer a integração no HA mantendo o firmware original. Para isso, activei o mqtt na app em “Enable action execution via MQTT” e criei os seguintes switchs e sensores:

```auto
switch:
  - platform: mqtt
    name: "rega2"
    state_topic: "shellies/shellyswitch25-745716/relay/0"
    command_topic: "shellies/shellyswitch25-745716/relay/0/command"    
    payload_on: "On"
    payload_off: "Off"
    retain: false  

  - platform: mqtt
    name: "rega3"
    state_topic: "shellies/shellyswitch25-744444/relay/1"
    command_topic: "shellies/shellyswitch25-744444/relay/1/command"    
    payload_on: "On"
    payload_off: "Off"
    retain: false      
    
sensor:
  - platform: mqtt
    name: "rega power"
    state_topic: "shellies/shellyswitch25-744444/relay/power"    
    unit_of_measurement: "Watts"
    
  - platform: mqtt
    name: "rega energy"
    state_topic: "shellies/shellyswitch25-744444/relay/energy"    
    unit_of_measurement: "KWh"

```

Não consigo perceber o que estou a fazer mal para não conseguir activar o shelly 2.5. Com a app funciona perfeitamente.

Cumprimentos  
Sebastião

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [15 Maio , 2019 16:41 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/2 "2019-05-15T16:41:08Z")

</div>

O erro que tens é no payload… Deverá ser **on** e não **On** …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [15 Maio , 2019 18:38 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/3 "2019-05-15T18:38:22Z")

</div>

Boas, na sequência deste tópico, gostaria de colocar uma dúvida:  
Acabei de comprar uns shelly 2.5 e gostaria de utilizar em vez de shelly 2 para o interruptor duplo alternado. O problema é que o shelly 2.5 tem mais uma ligação, um “L” a mais, ou seja, tem 2 L.  
Anexo a ligação com o shelly 2 a ver se alguém me pode ajudar.

 ![5](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/1/1bea69e1248ac32daff7a252b6e59b5df7ba43f8.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mfrodrigues](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e480ec/32.png) [@mfrodrigues](https://forum.cpha.pt/u/mfrodrigues)\
**Post date:** [15 Maio , 2019 18:45 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/4 "2019-05-15T18:45:26Z")

</div>

Nesta área vou deixar os especialistas confirmarem, mas no meu shelly25 eu acabei por ligar o neutro nos 2 L’s. Mas do que percebi, caso seja abaixo de 10A, basta fazeres exactamente igual e ligar apenas 1 L.

Tens aqui a info onde se comentou isso:

> [@Shelly 2 - esquema (e Shely 4 PRO)](https://forum.cpha.pt/t/shelly-2-esquema-e-shely-4-pro/1622/64):
>
> Eu ainda não tenho HA, não estou dentro do assunto. Tenho lido que o mais barato e usual é comprar uma Raspberry para instalar o HA e a partir daí começar a concentrar os equipamentos numa só aplicação. Tens HA em que equipamento? Já instalei alguns sonoff sv para abrir os meus portões automáticos remotamente através de “contacto seco”, como se de um botão de pressão se tratasse. Se juntar tudo numa só app seria óptimo, não obstante deixar de usar a cloud sonoff e Shelly. Mas ainda tenho que …

Mas antes de avançares, o melhor é ter feedback de alguém com mais conhecimento.

PS: No mqtt não te esqueças que este será shellyswitch25 e não shellyswitch2.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sslopes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/sslopes/32/9886_2.png) [@sslopes](https://forum.cpha.pt/u/sslopes)\
**Post date:** [15 Maio , 2019 19:13 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/5 "2019-05-15T19:13:19Z")

</div>

Há pouco mais de uma hora, por coincidência, saiu um vídeo de “DE TODO UN POCO Y UN POCO DE TODO” que fala do shelly 2.5. Embora o meu esteja a ser utilizado como relay e o autor estar a utilizar como roller (persiana), um erro que noto logo é, na app, quando configuro o mqtt, em will topic, onde diz

> shellies/shellyswitch25-xxxxxx/online

ele muda online por roller. Eu mudei para relay. Só que continua sem funcionar.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sslopes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/sslopes/32/9886_2.png) [@sslopes](https://forum.cpha.pt/u/sslopes)\
**Post date:** [15 Maio , 2019 19:21 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/6 "2019-05-15T19:21:14Z")

</div>

Entretanto, segui a sugestão do Maxcalavera e integrei no HA por rest API. Embora esteja a funcionar, fico um pouco frustrado por não conseguir da forma que citei em cima. O objectivo final será no entanto flashar o shelly 2.5 com tasmota. Não estou muito à vontade com os templates mas o MadDoctor já se disponibilizou para ajudar. Vou pesquisar um pouco mais e depois volto à carga

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mfrodrigues](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e480ec/32.png) [@mfrodrigues](https://forum.cpha.pt/u/mfrodrigues)\
**Post date:** [15 Maio , 2019 21:22 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/7 "2019-05-15T21:22:11Z")

</div>

> [@sslopes](#):
>
> shellies/shellyswitch25

Tenho tanto o shelly1/2 e 2.5 a funcionar com firmware original sem problemas e com interruptores e persiana e não vejo a menor necessidade de flashar.

A configuração, com o payload em minusculas, está boa, pelo que coloco as restantes questões:

#1 - O mqtt server está ativo, certo?

#2 - Na configuração do shelly, está devidamente inserido o username/password do mqtt server bem como o IP?

#3 - O tópico que está na configuração do shelly é exactamente o que está na configuração?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sslopes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/sslopes/32/9886_2.png) [@sslopes](https://forum.cpha.pt/u/sslopes)\
**Post date:** [15 Maio , 2019 22:53 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/8 "2019-05-15T22:53:55Z")

</div>

Já funciona com mqtt. Nalguma parte da configuração devo ter cometido algum erro. Depois de verificar e reescrever o user, pass e ip e depois de ter alterado os payload para minúsculas conforme o @Maddoctor disse, começou a funcionar. A seguir vou tentar flashar com tasmota. Obrigado a todos

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/j_assuncao/32/3_2.png) [@j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/u/j_assuncao)\
**Post date:** [16 Maio , 2019 07:55 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/9 "2019-05-16T07:55:16Z")

</div>

> [@mfrodrigues](#):
>
> Mas do que percebi, caso seja abaixo de 10A, basta fazeres exactamente igual e ligar apenas 1 L

Essa informação está certíssima! Acima de 10A devem ser usados os dois L, embora eu aconselhe a ligar SEMPRE os dois L por medida de segurança.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [16 Maio , 2019 08:44 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/10 "2019-05-16T08:44:33Z")

</div>

Então, no meu esquema, o fio 4 (o preto) deve ser ligado em ambos os “L”?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [16 Maio , 2019 08:46 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/11 "2019-05-16T08:46:14Z")

</div>

Sebastião, já agora, se não for pedir muito, uma vez que quero utilizar outro shelly 2.5 como relay para abrir o portão, podes dar uma ajuda no esquema?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![crencos](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/7ba0ec/32.png) [@crencos](https://forum.cpha.pt/u/crencos)\
**Post date:** [16 Maio , 2019 09:40 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/12 "2019-05-16T09:40:18Z")

</div>

Segundo o Dimitar os 2 L estão ligados entre si também, pelo que abaixo de 10A podem servir de caixa de derivação. Eu ontem acabei de montar 2 shellys 2.5 em 2 estores, cujos interruptores estão lado a lado e um shelly recebe energia num L e no segundo L sai para o outro shelly. Ficou tudo a funcionar, tanto pela app como fisicamente.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/j_assuncao/32/3_2.png) [@j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/u/j_assuncao)\
**Post date:** [16 Maio , 2019 11:26 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/13 "2019-05-16T11:26:53Z")

</div>

Sim, liga outro fio do outro L até onde os fios pretos se juntam.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [16 Maio , 2019 14:15 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/14 "2019-05-16T14:15:57Z")

</div>

Muito obrigado Filipe e Jorge.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sslopes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/sslopes/32/9886_2.png) [@sslopes](https://forum.cpha.pt/u/sslopes)\
**Post date:** [16 Maio , 2019 21:51 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/15 "2019-05-16T21:51:35Z")

</div>

@Fernmac O esquema que segui foi o que está na imagem do lado esquerdo (110-240V AC)

 ![wiring_shelly25](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/8/881727e7564f11ab7f531c6e6f3d8f349ec15a58.jpeg)  
Cumprimentos  
Sebastião

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [16 Maio , 2019 22:58 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/16 "2019-05-16T22:58:43Z")

</div>

No fundo basta ligar um dos L, a menos que queiras fazer derivação, partindo do princípio que estão a ser usados para luzes ou estores porque, na realidade, os disjuntores do quadro, para essa aplicação, são de 10A e não mais… 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JSilva](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/e8c25b/32.png) [@JSilva](https://forum.cpha.pt/u/JSilva)\
**Post date:** [16 Maio , 2019 23:15 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/17 "2019-05-16T23:15:09Z")

</div>

Eu não interpreto o esquema dessa forma.  
Penso que será necessário ligar os dois L. O do lado esquerdo para sair fase para o O2 e o do lado direito para o O1. Parecem ser ambos contactos livres de potêncial.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [16 Maio , 2019 23:20 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/18 "2019-05-16T23:20:42Z")

</div>

Pois… Até parece a interpretação lógica, mas não é a correcta. Lê acima o que escreveu um dos tipos da Alterco Robotics… Além de que se assim fosse, o shelly não teria forma de ser alimentado ele próprio… 😉  
Se reparares não há um único esquema da própria Alterco em que a alimentação dos dois L não seja comum…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JSilva](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/e8c25b/32.png) [@JSilva](https://forum.cpha.pt/u/JSilva)\
**Post date:** [16 Maio , 2019 23:27 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/19 "2019-05-16T23:27:35Z")

</div>

Concordo que pelo menos um deles tem que ser ligado para alimentar o módulo. Mas não faz muito sentido o esquema com os 2 L. Já alguém testou se as duas saídas funcionam com apenas 1 L ligado?  
O que vejo no esquema é um “shunt” entre eles e não uma derivação, como alguém comentou.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [17 Maio , 2019 00:03 UTC](https://forum.cpha.pt/t/integracao-do-shelly-2-5-no-home-assistant/2455/20 "2019-05-17T00:03:40Z")

</div>

Se assim fosse, deveria haver um L1 e um L2… Não estariam os 2 referidos apenas como L…  
Como já disse acima - vê o que escreveu um dos responsáveis da Alterco…