# Instalar o shelly em interruptor Legrand com 4 fios? Help!

**URL:** <https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599>\
**Category:** Dúvidas\
**Created:** [29 Dezembro , 2018 11:13 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599 "2018-12-29T11:13:59Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 11:13 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/1 "2018-12-29T11:13:59Z")

</div>

Boas pessoal,  
Alguém me pode ajudar a ligar o shelly 1, já liguei em interruptores apenas com 2 fios, mas este tem 4 e já queimei um shelly a tentar…  
Obrigado

 ![int](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/0/077cf05a3957db05e29551c179fc09d604896643.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tmarquespt](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/tmarquespt/32/16063_2.png) [@tmarquespt](https://forum.cpha.pt/u/tmarquespt)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 12:14 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/2 "2018-12-29T12:14:26Z")

</div>

Suponho que isso seja um interruptor duplo, logo precisas de um Shelly 2 ou vai ligar/desligar os 2 canais em simultâneo.

Tens de explicar o cenário e o que estás a tentar fazer.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 12:36 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/3 "2018-12-29T12:36:46Z")

</div>

Não é duplo, e também não percebo bem porquê que está assim… Mas de qualquer forma, como faria para ligar os 2 canais em simultâneo?  
Obrigado

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 13:11 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/4 "2018-12-29T13:11:44Z")

</div>

Isso é, provavelmente, um comutador ou um inversor e não um interruptor “normal”. A lâmpada controlada por esse “interruptor” é controlada, também, por quantos mais interruptores?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 13:30 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/5 "2018-12-29T13:30:25Z")

</div>

Pois é! É controlada por outro interruptor, de facto. Nesse cenário, como é que faço?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tmarquespt](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/tmarquespt/32/16063_2.png) [@tmarquespt](https://forum.cpha.pt/u/tmarquespt)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 13:36 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/6 "2018-12-29T13:36:35Z")

</div>

Tens de ver qual é o interruptor de onde sai o fio)fios para a lâmpada e colocar o Shelly a ligar/desligar esse fio.

Se quiseres chat vai ao discord

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 13:43 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/7 "2018-12-29T13:43:40Z")

</div>

O outro interruptor, em vez de 4, tem 5 fios… estou perdido, como faço as ligações? como sei qual é que vai à lâmpada? O preto é sempre o “L” certo?  
Obrigado

 ![int2](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/b/b4a989484d78f465d3633e422bf3da77004972cf.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 13:56 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/8 "2018-12-29T13:56:24Z")

</div>

Esse parece um inversor, ou seja, deve haver mais um que controla a lâmpada… Devem ser 3, não?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 14:04 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/9 "2018-12-29T14:04:01Z")

</div>

Bom, trata-se de um quarto que tem 3 interruptores, um controla apenas um aplique de parede, outro controla outro aplique de parede e a luz principal e finalmente o da parede controla apenas a luz principal:

 ![luz_p](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/9/9bb08e07ae4495b5b39163a31f3fd6562d2e5a80.jpeg) ![luz_int](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/f/f5b96c2d250e9ce885c2dd7fce7f0d9e27c7060d.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 14:12 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/10 "2018-12-29T14:12:29Z")

</div>

Então o que tem 5 fios é duplo,certo?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 14:17 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/11 "2018-12-29T14:17:13Z")

</div>

![chrome](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/e/e2660474299674c00ef125c12669e6627b98f2a9.jpeg)  
Em princípio deves ligar a saída do interruptor que marquei ao **S** do shelly e o fio que sai de lá neste momento, ao **O** do shelly.  
Claro que, à parte disso, tens de alimentar o shelly com uma fase e um neutro que estejam sempre ligados…

Obviamente não me responsabilizo por esta informação… Para ter certeza, só mesmo in-loco…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 14:36 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/12 "2018-12-29T14:36:55Z")

</div>

ok, então o preto é o neutro que ligo ao “L” e “i” do shelly e ao interruptor de novo, e não toco nos 2 castanhos de cima, certo?

 ![e2660474299674c00ef125c12669e6627b98f2a9_1_458x480](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/0/079cfdb93a393cc57cc549546074ed18d0446681.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 14:54 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/13 "2018-12-29T14:54:29Z")

</div>

O preto nunca é neutro! É fase… Nesse caso não sei, sinceramente, porque é que está ligado ao interruptor, a menos que ele tenha iluminação própria… Mas em princípio será para ligar ao L e ao I…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 15:21 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/14 "2018-12-29T15:21:42Z")

</div>

Fiz as ligações conforme indicado, mas agora, das 4 luzes, apenas 2 se ligam e quando desligo o interruptor, o shelly também fica sem alimentação… ??

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 15:30 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/15 "2018-12-29T15:30:37Z")

</div>

Bem, então a alimentação do shelly não deve ser feita pelo tal fio preto… Tens de ir buscar alimentação (para o L e o I) a outro fio preto que esteja dentro da caixa… Pelo que dizes, em princípio esse fio preto será para ligar também ao O do shelly, junto com o outro que te disse… Mas antes de ligares os 2 ao O, liga só esse e vê se se acendem as outras 2 luzes. Se sim, depois liga os 2…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 18:16 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/16 "2018-12-29T18:16:11Z")

</div>

ok, então os fios preto e castanho que estão no interruptor ligam ambos ao “O” do shelly? ou seja, o laranja e o vermelho da imagem?

 ![clip](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/e/e23c8d6ae048cfa17262e6c48b9b61b5f1fba873.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 18:45 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/17 "2018-12-29T18:45:28Z")

</div>

Bom, ja experimentei e o shelly liga/desliga todas as luzes, contudo, o interruptor não faz nada… 🙂  
Deve estar quase…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 19:18 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/18 "2018-12-29T19:18:56Z")

</div>

Neste momento, o meu esquema é este:

 ![Esquema-luzes-shelly](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/0/08d0f6d1e78ced8aed1f53c1419f9ea2c58cf10c.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fernmac](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fernmac/32/1564_2.png) [@Fernmac](https://forum.cpha.pt/u/Fernmac)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 19:21 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/19 "2018-12-29T19:21:25Z")

</div>

E o esquema original era este:

 ![Esquema-luzes-shelly-2](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/c/c8d358f1b3f6494d7bbca4681c4e550bd45d60c5.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [29 Dezembro , 2018 19:59 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599/20 "2018-12-29T19:59:16Z")

</div>

Em princípio o correcto será isto

 ![IMG_20181229_195830](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/a/a99f3dcc5356e09ebf3b36e6ec9001858aa8f921.jpeg)

[Próxima página](https://forum.cpha.pt/t/instalar-o-shelly-em-interruptor-legrand-com-4-fios-help/1599.md?page=2)