Bom dia.  
Tenho num dos quartos um sonoff Basic a servir de interruptor de luz no tecto. Por via das dúvidas instalo sempre a resistência e o condensador para não ter problemas de “ghost switch”, mas a verdade é que muito esporadicamente as luzes dão dão um flash e no log aparece switch on e no mesmo segundo off. As lâmpadas no tecto são led.  
Alguém me pode dizer se é necessário mais alguma coisa?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [31 Outubro , 2018 23:40 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ghost-switch-sem-funcionar/1293/2 "2018-10-31T23:40:23Z")

</div>

Que resistência e condensador usas?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![miruim](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/miruim/32/1041_2.png) [@miruim](https://forum.cpha.pt/u/miruim)\
**Post date:** [1 Novembro , 2018 01:06 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ghost-switch-sem-funcionar/1293/3 "2018-11-01T01:06:12Z")

</div>

resistencia de 4.7 e o condensador de 33nf, tal como utilizei em todos os outros  
resistencia entro o positivo e o gpo que vai fazer de switch e o condensador entre esse mesmo gpo e o negativo

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maddoctor](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/maddoctor/32/1508_2.png) [@Maddoctor](https://forum.cpha.pt/u/Maddoctor)\
**Post date:** [1 Novembro , 2018 01:19 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ghost-switch-sem-funcionar/1293/4 "2018-11-01T01:19:32Z")

</div>

4.7ohm ou 4.7 kohm?

pode também ser mau contacto do próprio interruptor ou os fios mal “apertados”

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![miruim](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/miruim/32/1041_2.png) [@miruim](https://forum.cpha.pt/u/miruim)\
**Post date:** [1 Novembro , 2018 01:25 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ghost-switch-sem-funcionar/1293/5 "2018-11-01T01:25:01Z")

</div>

4.7K  
Amanhã vou rever, embora não entenda muito bem o porquê. Antes fazia e continuou a fazer mesmo depois de ter colocado a resistencia e o condensador. Em relação ao interruptor é de encaixe por pressão. De uma coisa eu sei. O mal está por aí, porque no tasmota desligo e digo que não tem switch e tudo funciona para alem do interuptor e não há flashes.  
Amanhã vou rever, não vá uma solda ter partido.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![miruim](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/miruim/32/1041_2.png) [@miruim](https://forum.cpha.pt/u/miruim)\
**Post date:** [2 Novembro , 2018 12:39 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ghost-switch-sem-funcionar/1293/6 "2018-11-02T12:39:36Z")

</div>

Bom dia. Desmontei tudo e reparei que a solda na resistência não estava bem feita. Como tinha a manga térmica a tapar escapou-me. O assunto agora sim está resolvido.

---