# Contadores com \*\*modem\*\* e-redes (WithUs / dynasys)

**URL:** https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880
**Category:** Hardware
**Tags:** tasmota, modbus, han
**Created:** [24 Março , 2023 14:55 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880 "2023-03-24T14:55:13Z")
**Posts on this page:** 20
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [24 Março , 2023 14:55 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/1 "2023-03-24T14:55:13Z")

</div>

# Contadores com modem gprs/4g !!

 ![contadores com modem gprs e-redes](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/3X/c/a/ca805eaad4f6a52a7ae0153b36c1fe28d0b88a26.jpeg)

* * *

* * *

# WithUs

 ![modem easyhan easyhan.pt leitor wifi porta han medidor energia consumo excedentes solar](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/b/bd8a8bb334e7ba8dfe8eb3cc083ec97ed6b4c087.jpeg)

 ![WithUs](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/3X/b/3/b33f3bbaaf9827346ed16056e4c3870293a8c424.jpeg)

* * *

# dynasys

 ![Dynasys](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/3X/2/e/2e0cdd60781058da6559e0cfdc1c2a72a84dabba.jpeg)

 ![easyhan.pt dynasys](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/3X/0/a/0a6430ec91ae6665cc2c61a2deb212d411dbcbda.jpeg)

* * *

# modem 4G

Detalhes por confirmar  
Possivelmente sem porta HAN

 ![1000077565](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/3X/d/b/db38bb8678624a550b3de27a2d0993f3c3880708.jpeg)

* * *

 ![Antena gprs 4g](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/3X/1/2/12dabd58c02e29c9c2ce534c5ce8bd0f85430645.jpeg)

* * *

2026/03/27:

- Não aconselho usar o Easy HAN, quando há modem gprs/4g ligado na porta HAN.

..

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [4 Maio , 2023 13:10 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/4 "2023-05-04T13:10:23Z")

</div>

Landis e modem WithUs

 ![Screenshot_20230504_140742_Chrome](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/b/bdbff3b2e8386aeb63de0fb85b5ae993eba1fe53.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![pjpeartree](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/pjpeartree/32/14847_2.png) [@pjpeartree](https://forum.cpha.pt/u/pjpeartree)
#### Post date: [24 Maio , 2023 22:33 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/5 "2023-05-24T22:33:40Z")

</div>

Tinha um Sagemcom S212 a funcionar correctamente com alimentação directa. Infelizmente a E-Redes decidiu unilateralmente, sem a minha autorização, substituir o contador por um KAIFA MA109H + Modem.

Pelo que confirmo que com alimentação directa o KAIFA MA109H + Modem não funciona.

Disponível para testes adicionais.

PS: Removeram o chicote e-redes. O meu dispositivo ficou directamente ligado ao contador e não o consigo remover sem cortar fios.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [24 Maio , 2023 22:39 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/6 "2023-05-24T22:39:28Z")

</div>

Geralmente o chicote é ligado no modem.

Podes reclamar, o serviço da HAN incluído o chicote.

Se tens um re:dy a história pode ser outra.

* * *

Os sagem têm uma fonte instável.  
E têm 5V no A/B, apesar de aceitável na norma modbus.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![pjpeartree](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/pjpeartree/32/14847_2.png) [@pjpeartree](https://forum.cpha.pt/u/pjpeartree)
#### Post date: [24 Maio , 2023 22:59 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/7 "2023-05-24T22:59:01Z")

</div>

> [@nikito7](#):
>
> re:dy

Não é um re:dy.

 ![contador](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/b/bb6e7449b200a1325d4edec7fc3e794ee6c3090f.jpeg)

Vou ter de abrir uma reclamação para voltarem a por o chicote.

Em todo o caso vou ter de encontar um metodo alternativo. Sabes qual o output ( Vmax e Imax) do modem?

No passado usei uma soluçao Conversor TTL vs RS-485 + Transreceiver RF que usava 5v e 50ma, mas não queria voltar a ela. A leitura de registos era lenta e instável.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [24 Maio , 2023 23:13 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/8 "2023-05-24T23:13:18Z")

</div>

A minha solução é apenas usar cerca de 3000uF.

Outra vai ver pedir alimentação externa.

Ligar aos 230V no contador,. Em estudo.

um esp8266 minimalista funciona.

Isto um landis e modem withus

 ![han modem e-redes](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/b/b2f8278dce7ac8cadb1eb66c6086d7be1dc584e1.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [24 Maio , 2023 23:15 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/9 "2023-05-24T23:15:51Z")

</div>

> [@pjpeartree](#):
>
> Em todo o caso vou ter de encontar um metodo alternativo. Sabes qual o output ( Vmax e Imax) do modem?

A documentação diz 5V e pelo menos 75ma. Mas a WithUs pode não comprir isso.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![pjpeartree](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/pjpeartree/32/14847_2.png) [@pjpeartree](https://forum.cpha.pt/u/pjpeartree)
#### Post date: [29 Maio , 2023 15:04 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/10 "2023-05-29T15:04:11Z")

</div>

O meu KAIFA MA109H + Modem com alimentaçâo externa, um powerbank temporário para testes, neste momento está a devolver registos estranhos.

Só estou a pedir os registo totais de energia por tarifa e o power import & export:

```auto
+1,3,mN2,1,9600,Grid,1,15,r010400260007,01040079

```

Efectivamente os pedidos sâo efectuados. Mas as respostas agora em vez da function code x04 (Read Input Registers), têm a function code x10 (Preset Multiple Registers)

```auto
14:50:30.525 > 01 04 00 79 00 02 a0 12 
14:50:30.886 : 01 10 08 00 40 04 00 00 63 ff 
14:50:32.128 > 01 04 00 26 00 07 50 03 
14:50:32.518 : 01 10 04 00 63 01 00 21 13 00 47 22 00 00 00 00 00 00 00 5e d3 e8 
14:50:33.611 > 01 04 00 79 00 02 a0 12 
14:50:33.953 : 01 10 08 00 00 00 f9 de fa 
14:50:35.237 > 01 04 00 26 00 07 50 03 
14:50:35.610 : 01 10 04 00 63 01 00 21 13 00 47 22 00 00 00 00 00 00 00 5e d3 e8 

```

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![pjpeartree](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/pjpeartree/32/14847_2.png) [@pjpeartree](https://forum.cpha.pt/u/pjpeartree)
#### Post date: [29 Maio , 2023 15:35 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/11 "2023-05-29T15:35:54Z")

</div>

A funcionar depois de mudar de mN2 para mN1.

KAIFA MA109H + Modem requer mN1.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [29 Maio , 2023 15:39 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/12 "2023-05-29T15:39:18Z")

</div>

Era o que ia sugerir.

Kaifa em geral requer mN1.

Só Ziv e alguns Landis requerem mN2.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![pjpeartree](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/pjpeartree/32/14847_2.png) [@pjpeartree](https://forum.cpha.pt/u/pjpeartree)
#### Post date: [29 Maio , 2023 19:38 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/13 "2023-05-29T19:38:56Z")

</div>

KAIFA MA109H + Modem a funcionar com alimentação HAN (2h uptime).

Ainda com ligações rudimentares de teste, adicionei, como sugerido, os 3000uF (3 X 1000uF 50V em paralelo com os pins 5v e GND do NodeMcu). WifiPower 17 (default).

 ![WhatsApp Image 2023-05-29 at 19.30.46](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/6/6512ce7508eebb41dc46aa0114ad063c5211d1c6.jpeg)

Off-Topic: É possível ritmos de actualização diferentes por registo? Por exemplo os totais só fazer poll de 60 em 60s. E os valores instantâneos como o Power Export/import com o menor ritmo possível?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [29 Maio , 2023 20:24 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/14 "2023-05-29T20:24:09Z")

</div>

Só com esphome.

[https://github.com/nikito7/edpbox-dev/blob/dev/esphome/PCB/eb7-mono.yaml](https://github.com/nikito7/edpbox-dev/blob/dev/esphome/PCB/eb7-mono.yaml)

skip\_updates

> **[Modbus Controller](https://esphome.io/components/modbus_controller/)**
>
> Instructions for setting up the Modbus Controller component.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [29 Maio , 2023 20:29 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/15 "2023-05-29T20:29:05Z")

</div>

> [@pjpeartree](#):
>
> Off-Topic: É possível ritmos de actualização diferentes por registo? Por exemplo os totais só fazer poll de 60 em 60s. E os valores instantâneos como o Power Export/import com o menor ritmo possível?

Isso vai aumentar o uso do wifi.

Mas é possivel reduzir os tempos.

Deixar de usar o TelePeriod

E ser tudo imediato.

O recomendado é 1s

Mas 0.5s por register deve funcionar

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![pjpeartree](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/pjpeartree/32/14847_2.png) [@pjpeartree](https://forum.cpha.pt/u/pjpeartree)
#### Post date: [29 Maio , 2023 20:53 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/16 "2023-05-29T20:53:49Z")

</div>

Esse é a minha configuração actual. Envio imediato 0.5s por registo.

Estou a receber as actualizações do power import / export a cada segundo 👍

Vai ficar assim. Agora só preciso ligação decentes e um único condensador. Qual é a voltagem do condensador que estás a usar?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [29 Maio , 2023 22:10 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/17 "2023-05-29T22:10:07Z")

</div>

> [@pjpeartree](#):
>
> Qual é a voltagem do condensador que estás a usar?

6.3V

Mas também não sei qual o ideal

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [29 Maio , 2023 22:11 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/18 "2023-05-29T22:11:52Z")

</div>

> [@pjpeartree](#):
>
> Ainda com ligações rudimentares de teste, adicionei, como sugerido, os 3000uF (3 X 1000uF 50V em paralelo com os pins 5v e GND do NodeMcu). WifiPower 17 (default).
> 
> ![WhatsApp Image 2023-05-29 at 19.30.46](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/6/6512ce7508eebb41dc46aa0114ad063c5211d1c6.jpeg)

O pin 5V é do outro lado

Como o ams suporta 800ma não deve haver problema

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Peixeiro](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/peixeiro/32/2694_2.png) [@Peixeiro](https://forum.cpha.pt/u/Peixeiro)
#### Post date: [30 Maio , 2023 09:07 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/19 "2023-05-30T09:07:39Z")

</div>

> [@nikito7](#):
>
> O pin 5V é do outro lado

Bem visto… estás a ligar o ESP pelo 3.3v em vez do Vin (5v).

 ![imagem](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/7/7f3b1da6faab4dc13de4678e1bb6c7f92dd76b55.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![pjpeartree](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/pjpeartree/32/14847_2.png) [@pjpeartree](https://forum.cpha.pt/u/pjpeartree)
#### Post date: [31 Maio , 2023 09:54 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/20 "2023-05-31T09:54:00Z")

</div>

![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/f/f3e887e7e3ba7b60a53bece2fde097971b13b5b3.png)  
É verdade, mas continua a funcionar muito bem.  
Em todo o caso como vou refazer todas as ligações com um wemos e um único condensador, vou corrigir e ligar correctamente os 5V na nova instalação.

Obrigado.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [31 Maio , 2023 10:44 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/21 "2023-05-31T10:44:49Z")

</div>

Ficamos a saber se faz diferença, estar nos 3V ou nos 5V

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)
#### Post date: [31 Maio , 2023 10:50 UTC](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880/22 "2023-05-31T10:50:11Z")

</div>

Testado ontem.

Apenas para experientes.

Basta OTA em cima do tasmota.

> **[han-dev/esphome at dev · nikito7/han-dev](https://github.com/nikito7/han-dev/tree/dev/esphome)**
>
> dev/esphome

[Próxima página](https://forum.cpha.pt/t/contadores-com-modem-e-redes-withus-dynasys/11880.md?page=2)