<div class="post-metadata">

**Author:** ![Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/moacir_ferreira/32/10556_2.png) [@Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/u/Moacir_Ferreira)\
**Post date:** [15 Setembro , 2021 19:07 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/103 "2021-09-15T19:07:24Z")

</div>

@nikito7, tu és o “granda” homem do RS485/modbus. A leitura que mostras acima é aquela que nos chega via o site da E-redes. Pergunto: Há como “snifar” os dados que a E-redes realmente recolhe? Ou seja, pormos o Tasmota só a “ouvir” a comunicação do modem GSM que aqui puseram? Como isto é um barramento em RS485 eu não creio que seja difícil…

Este “arredondamento” ao kWh pode ser muito benéfico a eles mas nos prejudica. Seria muito proveitoso saber quais são os dados que eles recolhem para podermos atuar em conformidade.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [15 Setembro , 2021 19:10 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/104 "2021-09-15T19:10:58Z")

</div>

> [@Moacir\_Ferreira](#):
>
> Este “arredondamento” ao kWh pode ser muito benéfico a eles mas nos prejudica. Seria muito proveitoso saber quais são os dados que eles recolhem para podermos atuar em conformidade

Já te percebi

Mas o contador deve mandar as 3 casas decimais

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lopitos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/lopitos/32/6060_2.png) [@lopitos](https://forum.cpha.pt/u/lopitos)\
**Post date:** [15 Setembro , 2021 19:15 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/105 "2021-09-15T19:15:19Z")

</div>

> [@nikito7](#):
>
> Mas o contador deve mandar as 3 casas decimais

Se não enviar as 3 casas decimais, como é que eles apresentam no site as 3 casas?  
Só se tiverem uma bola de cristal( estou apenas a brincar).

Eu tenho reparado, em comparação com os meus dados, que os valores são coerentes.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/moacir_ferreira/32/10556_2.png) [@Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/u/Moacir_Ferreira)\
**Post date:** [15 Setembro , 2021 19:15 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/106 "2021-09-15T19:15:40Z")

</div>

Independentemente daquilo que a E-redes possa estar a recolher/sumarizar, quantas casas decimais os registos do contador disponibiliza?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lopitos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/lopitos/32/6060_2.png) [@lopitos](https://forum.cpha.pt/u/lopitos)\
**Post date:** [15 Setembro , 2021 19:19 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/107 "2021-09-15T19:19:55Z")

</div>

Não faço a mínima ideia.

Os únicos dados que consigo afirmar são os que o @nikito7 partilhou acima.  
No site, aba das “leituras” zero casas decimais, e na aba dos “consumos” 3 casas decimais. Isso confirmo.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [15 Setembro , 2021 19:21 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/108 "2021-09-15T19:21:47Z")

</div>

0.604  
0.532  
0.468  
0.452  
0.584  
0.288  
0.348  
0.44  
0.388  
0.38  
0.356  
0.488  
0.344  
0.412  
0.488  
0.42  
0.424  
0.412  
0.536  
0.476  
0.332  
0.336  
0.364  
0.356  
0.176  
0.34  
0.364  
0.4  
0.868  
0.42  
0.424  
0.28  
0.416  
0.296  
0.256  
0.312  
0.368  
0.456  
0.284  
0.376  
0.376  
0.392  
0.292  
0.244  
0.484  
0.412  
0.456  
0.82  
0.684  
0.428  
0.448  
0.72  
0.76  
0.58  
0.408  
0.652  
0.644  
0.752  
0.528  
0.668  
0.544  
0.456  
0.512  
0.864  
1.732  
1.872  
0.652  
0.764  
2.48  
3.356  
3.336  
0.544  
0.504  
1.504  
4.66  
5.144  
0.424  
0.328  
0.38  
0.808  
0.492  
0.508  
0.556  
0.524  
0.612  
0.74  
0.7  
1.02  
0.972  
0.96  
0.94  
0.976  
0.828  
0.7  
0.556

Total 68.96 kW?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [15 Setembro , 2021 19:27 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/109 "2021-09-15T19:27:55Z")

</div>

> [@Moacir\_Ferreira](#):
>
> Independentemente daquilo que a E-redes possa estar a recolher/sumarizar, quantas casas decimais os registos do contador disponibiliza?

3

 ![20210915_202652](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/4/4cc76500623d4807f363ae66afa023e033d83023.jpeg)

Ainda não gastei 1kwh

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [15 Setembro , 2021 20:04 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/110 "2021-09-15T20:04:47Z")

</div>

Apesar de nao ter painéis, é porreiro para simular

1200Wp

 ![20210915_210253](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/e/ee9711ee8297976da6c19e159a6e3574bbef3a70.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![luuuis](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/luuuis/32/14755_2.png) [@luuuis](https://forum.cpha.pt/u/luuuis)\
**Post date:** [15 Setembro , 2021 20:57 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/111 "2021-09-15T20:57:23Z")

</div>

> [@dgomes](#):
>
> Só para vossa informação, o gráfico do site da e-redes e o XLS tem unidade errada… não é kW é mesmo kWh
> 
> Cruzei informação do site com os meus registos e não ha duvida alguma.

No meu caso tenho valores quarto-horários de 0.324, 0.312, 0.316, 0.304 por exemplo durante a noite só com o consumo base da casa. Ora, a casa não tem um consumo base de 1.255 kWh, mal de mim se assim fosse.

Estes valores por sua vez batem certo com as medições instantâneas de potência no respectivo momento.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dgomes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/dgomes/32/42_2.png) [@dgomes](https://forum.cpha.pt/u/dgomes)\
**Post date:** [15 Setembro , 2021 22:26 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/112 "2021-09-15T22:26:48Z")

</div>

Para o mesmo periodo de tempo:

E-REDES:

 ![Screenshot 2021-09-15 at 23.27.08](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/5/5394e1270a3225b41dfa0abe044e31af9629fe51.png)

Potencia:

 ![Screenshot 2021-09-15 at 23.25.55](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/1/1ee2f63fbb54879524c550407049ccc32aac58d0.png)

Energia:

 ![Screenshot 2021-09-15 at 23.26.30](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/7/7705b50101eed6b1927f2e250d13add1d8ab2cdc.png)

EDIT: depois de conversa no discord, estou inclinado a acreditar q é um valor de potencia média nos 15min

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/moacir_ferreira/32/10556_2.png) [@Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/u/Moacir_Ferreira)\
**Post date:** [16 Setembro , 2021 08:42 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/113 "2021-09-16T08:42:51Z")

</div>

@dgomes, podes partilhar nome final da URI do segundo e terceiro gráficos que apresentas acima? O “consumptions” me dá o primeiro, mas não tenho os outros dois que apresentas.

Exportei os dadose posso confirmar que eles vêm com 3 casas decimais. Vou alterar o script do tasmota para enviar o valor dos contadores com 3 casas decimais e depois vou comparar com as medidas que o site entrega e ponho aqui o resultado após comparar 24 horas de dados.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dgomes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/dgomes/32/42_2.png) [@dgomes](https://forum.cpha.pt/u/dgomes)\
**Post date:** [16 Setembro , 2021 08:57 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/114 "2021-09-16T08:57:55Z")

</div>

O 2º e 3º gráfico são meus não são da e-redes

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/moacir_ferreira/32/10556_2.png) [@Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/u/Moacir_Ferreira)\
**Post date:** [16 Setembro , 2021 10:01 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/115 "2021-09-16T10:01:13Z")

</div>

@nikito7, confesso que quanto mais leio mais confuso fico. O meu sistema é monofásico. O registo 0x002C disponibiliza a soma de todas as tarifas (ponta, cheia e vazio)? Por que pergunto: Se pensarmos bem, não deveria ser necessário ter o registo individual por tarifa, bastaria um único registo porque, ao saber a hora que colhemos o mesmo, poderias deduzir que a variação em relação a anterior era pertinente a uma determinada tarifa, certo? Será que é por este motivo que a E-redes só publica 1 contador de consumo e um de produção? Veja:

 ![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/0/0a605a8f853d4a8ee61f2c637b3573a92e22d571.png)  
Gostava de colher também este contador… Como posso alterar o meu script abaixo para incluir o 0x002C?

```auto
+1,14,m,1,9600,Kaifa,5,50,r0104006C0002,r010400790002,r0104007A0002,r0104007F0002,r010400260003,r0104002D0003,r0104000B0002,r010400840002

1,=hTechnical Values
1,010404UUuuxxxx@i0:10,Voltage,V,voltage,1
1,010404xxxxUUuu@i0:10,Corrente,A,current,1
1,010408UUuuUUuuxxxxxxxxxxxx@i1:1,Active Power,W,power,0
1,010406xxxxxxxxUUuu@i2:1000,Power Factor,pu,power_factor,3
1,01040aUUuuxxxx@i3:10,Frequency,Hz,frequency,1
1,=h‍
1,=hImported
1,01040CxxxxxxxxUUuuUUuu@i4:1000,Imported Ponta,kWh,imported_ponta,3
1,01040CxxxxxxxxxxxxxxxxUUuuUUuu@i4:1000,Imported Cheia,kWh,imported_cheia,3
1,01040CUUuuUUuu@i4:1000,Imported Vazio,kWh,imported_vazio,3
1,=h‍
1,=hExported
1,01040CxxxxxxxxUUuuUUuu@i5:1000,Exported Ponta,kWh,exported_ponta,3
1,01040CxxxxxxxxxxxxxxxxUUuuUUuu@i5:1000,Exported Cheia,kWh,exported_cheia,3
1,01040CUUuuUUuu@i5:1000,Exported Vazio,kWh,exported_vazio,3
1,=h‍
1,=hStates
1,010406uuxxxxxxxx@i6:1,Tariff,,tariff,0
1,010406uuxxxxxxxx@i7:1,DCP,,DCP,0

```

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [16 Setembro , 2021 10:21 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/116 "2021-09-16T10:21:21Z")

</div>

Eu uso o 0016 para isso

```auto
1,010408UUuuUUuu@i5:1000,Total Energy Import ,kWh,TotEneImp,1
1,010408xxxxxxxxUUuuUUuu@i5:1000,Total Energy Export ,kWh,TotEneExp,3

```

Mas se quiseres o 2C dava para alterar o 2D

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/moacir_ferreira/32/10556_2.png) [@Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/u/Moacir_Ferreira)\
**Post date:** [17 Setembro , 2021 09:37 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/117 "2021-09-17T09:37:44Z")

</div>

Vejam abaixo meus dados “reais”. No lado esquerdo eu tenho os dados que peguei no site da E-redes, no tab de “consumptions”. No lado direito eu tenho os dados que são retirados do contador Kaifa, pela última leitura à cada 15 minutos, com o script a rodar minuto a minuto. Os contadores (registos) que estou a colher são:

```auto
+1,14,m,1,9600,Kaifa,5,50,r010400160002,r010400260003,r0104002D0003,r0104006C0002,r010400790002,r0104007A0002,r0104007F0002,r0104000B0002,r010400840002

```

Deduzo assim que estou a colher o contador errado ou que algo errado estamos a fazer nas nossas interpretações de leitura.

Têm alguma sugestão/ideia do que se passa?

 ![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/a/ac39d17374334eeef448ab9482fe4448723907e0.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lopitos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/lopitos/32/6060_2.png) [@lopitos](https://forum.cpha.pt/u/lopitos)\
**Post date:** [17 Setembro , 2021 10:12 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/118 "2021-09-17T10:12:18Z")

</div>

Olá.

Tens discord? Dava jeito e é mais simples explicar.

Nesse print o ftotal, fponta, fcheia e fvazio são os totalizadores de injeção na rede, certo?

Se assim for, penso que os dados não estão muito longe dos que aparecem no site da E-Redes, considerando que as nossas suspeitas, é que para os dados de cada 15 min da E-Redes (excel) terás que dividir por 4 para dar a injeção/consumo durante os 15 minutos.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/moacir_ferreira/32/10556_2.png) [@Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/u/Moacir_Ferreira)\
**Post date:** [17 Setembro , 2021 10:40 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/119 "2021-09-17T10:40:57Z")

</div>

O “f” é de “fornecido”; o “c” é de “consumido”. Os meus valores são aqueles registos aconselhados pelo @nikito7.  
Hoje eu conseguiria falar ao fim da tarde lá pelas 17:00 horas sem limite de horário, podendo iniciar na hora que convier ao grupo e estar disponível até pelas 22:00 horas.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [17 Setembro , 2021 11:40 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/120 "2021-09-17T11:40:17Z")

</div>

Afinal a e-redes faz o calculo, tabela da esquerda

Parece-me bem

Edit: ou não 😅

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikito7](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/nikito7/32/18185_2.png) [@nikito7](https://forum.cpha.pt/u/nikito7)\
**Post date:** [17 Setembro , 2021 11:46 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/121 "2021-09-17T11:46:43Z")

</div>

Tens de fazer uma tabela com a diferença na direita

Na da esquerda a dividir por 4

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/moacir_ferreira/32/10556_2.png) [@Moacir\_Ferreira](https://forum.cpha.pt/u/Moacir_Ferreira)\
**Post date:** [17 Setembro , 2021 11:51 UTC](https://forum.cpha.pt/t/como-interpretar-corretamente-as-leituras-do-meu-contador-com-o-ha/8314/122 "2021-09-17T11:51:33Z")

</div>

Não sei como chegas a esta conclusão… Eu vejo:

 ![image](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/3/3baf2405c4c9dbaee08a56edcd6fb21be93d94ff.png)

Para mim, a produção às 13:45 deveria ser 2665,36kWh - 2664,58kWh = 0,78kWh. Ou seja, a variação do contador de fornecimento em relação à medida imediatamente anterior. Entretanto, eles declaram uma produção de 3,22kWh. Se as medidas foram feitas à cada 15 minutos, então não há divisão/multiplicação a fazer pois, ao somar as 4 parcelas, uma à cada 15 minutos, terias o total de kWh. Se meço à cada 15 minutos, então já tenho 1/4 de uma hora.