# Automação de Piscina - Ajuda \[ RESOLVIDO\]

**URL:** <https://forum.cpha.pt/t/automacao-de-piscina-ajuda-resolvido/13304>\
**Category:** Configuração\
**Tags:** hassio\
**Created:** [29 Janeiro , 2024 17:23 UTC](https://forum.cpha.pt/t/automacao-de-piscina-ajuda-resolvido/13304 "2024-01-29T17:23:49Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Page:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [5 Fevereiro , 2024 15:39 UTC](https://forum.cpha.pt/t/automacao-de-piscina-ajuda-resolvido/13304/21 "2024-02-05T15:39:18Z")

</div>

está na imagem 110-240V AC ou 24-60V DC

o Shelly Plus 1 PM usa 110-240V AC ou 24-30V DC

é quase a mesma coisa visto que pouquíssimos equipamentos usam mais de 24V DC

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fabiano\_Fernandes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fabiano_fernandes/32/6781_2.png) [@Fabiano\_Fernandes](https://forum.cpha.pt/u/Fabiano_Fernandes)\
**Post date:** [5 Fevereiro , 2024 16:51 UTC](https://forum.cpha.pt/t/automacao-de-piscina-ajuda-resolvido/13304/22 "2024-02-05T16:51:16Z")

</div>

Sim, vi na imagem. Todavia, é necessário fazer alguma alteração no Shelly, correto? Não posso alimenta-lo com 24V nos polos N e L.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [5 Fevereiro , 2024 17:41 UTC](https://forum.cpha.pt/t/automacao-de-piscina-ajuda-resolvido/13304/23 "2024-02-05T17:41:16Z")

</div>

se verificares o manual do shelly vais ver que pode ligar os 24V no shelly sem problemas, só tens de ter em atenção á _ **polaridade** _ [shelly 1 pm manual](https://kb.shelly.cloud/__attachments/58032129/Printed%20user%20guide%20-%20English,%20Deutsch,%20Italiano,%20Espa%C3%B1ol,%20Portugu%C3%AAs,%20Fran%C3%A7ais?inst-v=b1996386-43e9-4660-a7c9-f5f58290ee14)

atenção que pelo manual o shelly plus 1 PM em DC deixa de funcionar com o contador de energia (\*without power metering) não sei se é a mesma coisa com o modelo anterior.

a alteração que te referes nos shellys é só (posso estar errado noutros modelos) no shelly 1 que tem 12V e precisas de trocar um shunt de posição. [shelly 1](https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-1)

tens aqui [mais informação sobre o shelly 1 pm](https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-1pm)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fabiano\_Fernandes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fabiano_fernandes/32/6781_2.png) [@Fabiano\_Fernandes](https://forum.cpha.pt/u/Fabiano_Fernandes)\
**Post date:** [5 Fevereiro , 2024 18:24 UTC](https://forum.cpha.pt/t/automacao-de-piscina-ajuda-resolvido/13304/24 "2024-02-05T18:24:20Z")

</div>

Pois é, dá para ligar a 24V. Entretanto, como liguei todos os meus Shellys aos 220, nunca me tinha debruçado sobre o assunto. 😅  
Vou tratar de fazer essa alteração (muito importante) antes da abertura da época balnear 2024! 😅  
A probabilidade de haver passagem é baixíssima, mas… não é ZERO!  
Este é um assunto muito sério para continuar a desvalorizar! 🙏  
Quero-vos agradecer MUITO por toda a ajuda e entendimento sobre o assunto!  
Boa continuação! Abraço!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Rui\_Silva](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/rui_silva/32/7757_2.png) [@Rui\_Silva](https://forum.cpha.pt/u/Rui_Silva)\
**Post date:** [6 Fevereiro , 2024 19:33 UTC](https://forum.cpha.pt/t/automacao-de-piscina-ajuda-resolvido/13304/25 "2024-02-06T19:33:54Z")

</div>

Boa noite

Afinal mais vale não complicar

a solução:

```auto
- alias: v2 Desligar Bomba da Piscina ciclo completo verão
  trigger:
    platform: numeric_state
    entity_id: sensor.piscina_horas_total_formatado
    above: input_number.horas_funcionamento_piscina
  action:
  - service: switch.turn_off
    target:
      entity_id: switch.stch_piscina_moes_2gang_switch

```

@Peixeiro  
Ainda tenho aqui um DS18B20 a mais de quando montei o gestor de excedentes no deposito de agua quente, mas estar a montar a tua solução é demasiado diy para mim e requer tempo que não tenho, alem disso a minha neta iria achar piada ter um fio ma piscina e puxar para ver ate onde ia :).

A solução do @SmartDomus_Tech é mais pratica, pena é o meu wi-fi na zona ser pressimo, ia ser fantastico ter a temperatura da piscina no HA assim conseguia colocar os ciclos de filtração automatizados dependendo da altura do ano, exposição solar e temperatura da piscina. Já agora como posso extender o fio do DS18B20 com um cabo UDP? Soldar?

@Fabiano_Fernandes existe manga termica com resina no interior que é ativada com o calor, melhorando a impermeabilização, não sei se é isso que usas.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fabiano\_Fernandes](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/fabiano_fernandes/32/6781_2.png) [@Fabiano\_Fernandes](https://forum.cpha.pt/u/Fabiano_Fernandes)\
**Post date:** [6 Fevereiro , 2024 20:09 UTC](https://forum.cpha.pt/t/automacao-de-piscina-ajuda-resolvido/13304/26 "2024-02-06T20:09:28Z")

</div>

@Rui_Silva Efetivamente a manga térmica que tenho não tem resina. Vou comprar e aplicar. Muito obrigado pela sugestão.  
Abraço.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Peixeiro](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/peixeiro/32/2694_2.png) [@Peixeiro](https://forum.cpha.pt/u/Peixeiro)\
**Post date:** [7 Fevereiro , 2024 10:16 UTC](https://forum.cpha.pt/t/automacao-de-piscina-ajuda-resolvido/13304/27 "2024-02-07T10:16:49Z")

</div>

> [@Rui\_Silva](#):
>
> Já agora como posso extender o fio do DS18B20 com um cabo UDP? Soldar?

Eu usei cabo UTP cat 5e e nem soldei… enrolei um no outro e meti manga térmica. Era para ser temporário e assim ficou.  
Quanto aos “mexericos”, os meus miúdos também lá foram mexer nos primeiros dias, mas depois passou e já nem lhe ligam.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/duarte_santos/32/15964_2.png) [@Duarte\_Santos](https://forum.cpha.pt/u/Duarte_Santos)\
**Post date:** [7 Fevereiro , 2024 16:36 UTC](https://forum.cpha.pt/t/automacao-de-piscina-ajuda-resolvido/13304/28 "2024-02-07T16:36:11Z")

</div>

“existe manga térmica com resina no interior que é ativada com o calor, melhorando a impermeabilização, não sei se é isso que usas”

pode usar manga térmica com resina, digo já que é bastante difícil de remover quando bem aplicada.  
soldar os fios, ou podes cravar os fios. existe uns [terminais](https://loja.watt.pt/material-electrico-cabos-terminais-terminal-isolado-uniao-0-50-1-5mm-100-un) para fazer isso de forma limpa, no entanto é sempre mais fácil soldar os condutores e isolar com manga térmica. este trabalho quando bem feito tem uma durabilidade longa como a do resto do cabo.  
o cabo que usei numa instalação em que tive que estender o sinal do DS18B20 foi este [cabo](https://loja.watt.pt/cabo-jy-st-y-2x2x0.80mm), também uso este cabo para os meus sensores das portas.

[Página anterior](https://forum.cpha.pt/t/automacao-de-piscina-ajuda-resolvido/13304.md?page=1)