Boa noite, preciso da vossa ajuda, estou a tentar criar uma automação para ligar a tomada se a temperatura baixar até um determinado valor.

Utilizei por base uma automação aqui no fórum para um desumidificador.

Estou com erro na validação da configuração.

Conseguem ver onde errei?

Obrigado desde já pela vossa ajuda.

Cumprimentos

```auto
#Liga Tomada casal se a temperatura for superior a 18 graus
- alias: Liga Tomada temperatura abaixo 18
  trigger:
    - platform: time
      minutes: '/1'
      seconds: 01
  condition:
    condition: and  
    conditions:
      - condition: template
        value_template: >
          {% if states('sensor.temperature_158d00027436c1') | int <= 18}
          true
          {% else %}
          false
          {% endif %}
      - condition: time
        after: '18:00'
        before: '07:00'
  action:
    - service: switch.turn_on
      entity_id: switch.sonoff_10003353a3_1

```

```auto

Tenho o seguinte erro:
Configuration invalid
Invalid config for [automation]: [minutes] is an invalid option for [automation]. Check: automation->trigger->0->minutes. (See /config/configuration.yaml, line 36). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/automation/

```

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/j_assuncao/32/3_2.png) [@j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/u/j_assuncao)
#### Post date: [23 Outubro , 2019 05:23 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ativacao-de-tomada-com-alteracao-de-temperatura/3218/2 "2019-10-23T05:23:38Z")

</div>

Está escrito na mensagem qual é o erro…

A plataforma `time` mudou (penso que na versão 0.92) e foi dividida em duas: `time` e `time_pattern`

> **[Automation Trigger](https://www.home-assistant.io/docs/automation/trigger/#time-pattern-trigger)**
>
> All the different ways how automations can be triggered.

P.S.: Pela automação estás a controlar alguma forma de aquecimento. Certifica-te que o equipamento que estás a usar tem capacidade para aguentar a carga do aquecimento. Esse `switch.sonoff_10003353a3_1` não inspira confiança sabendo que os Sonoff são chineses e que a grande maioria aguenta cargas baixas…

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Ric\_Vinie](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ric_vinie/32/2334_2.png) [@Ric\_Vinie](https://forum.cpha.pt/u/Ric_Vinie)
#### Post date: [23 Outubro , 2019 05:35 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ativacao-de-tomada-com-alteracao-de-temperatura/3218/3 "2019-10-23T05:35:13Z")

</div>

Obrigado pela rápida resposta. Vou testar.

Já agora, para desligar a tomada quando atingir uma certa temperatura, faço nova automação?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Ric\_Vinie](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/ric_vinie/32/2334_2.png) [@Ric\_Vinie](https://forum.cpha.pt/u/Ric_Vinie)
#### Post date: [23 Outubro , 2019 05:38 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ativacao-de-tomada-com-alteracao-de-temperatura/3218/4 "2019-10-23T05:38:04Z")

</div>

Acabei de verificar, a tomada suporta 2200W.  
Mesmo assim não quero chegar a essa potência.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/j_assuncao/32/3_2.png) [@j\_assuncao](https://forum.cpha.pt/u/j_assuncao)
#### Post date: [23 Outubro , 2019 07:19 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ativacao-de-tomada-com-alteracao-de-temperatura/3218/5 "2019-10-23T07:19:13Z")

</div>

2200W chineses… Não me fio nessas coisas, além de que para mim tem sempre de haver 20% para margem de segurança.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Peixeiro](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/peixeiro/32/2694_2.png) [@Peixeiro](https://forum.cpha.pt/u/Peixeiro)
#### Post date: [25 Outubro , 2019 09:40 UTC](https://forum.cpha.pt/t/ativacao-de-tomada-com-alteracao-de-temperatura/3218/6 "2019-10-25T09:40:06Z")

</div>

E porque não usar o `generic_thermostat` que até te dará mais opções, como configurar a temperatura pretendida, diferenciais para ligar e desligar, …  
É o que estou a usar para controlar as electrovalvulas das zonas do aquecimento central. Só não faço a parte do “timer” pois ainda está em desenvolvimento o “IOTizar” da caldeira. Mas poderias adicionar a temporização ao termostato com algo parecido com isto:

```auto
- alias: Thermostat on
  trigger:
    platform: time
    at: 05:30:00
  action:
    service: climate.turn_on
    entity_id: climate.my_thermostat
- alias: Thermostat off
  trigger:
    platform: time
    at: 21:30:00
  action:
    service: climate.turn_off
    entity_id: climate.my_thermostat

```